Термодат 29М6, Сетевые подключения.
 
Добрый день! Планируем в своем проекте использовать термодат 29М6. Блок измерение к прибору подключается через RS485. По проекту планируется подключение прибора к ПЛК также через RS485 ModBus (ПЛК-мастер). Сколько интерфейсов RS485 имеет термодат 29М6? Не будет ли конфликта?
Изменено: Ярослав Фомичев - 08.11.2017 14:40:21
 
Добрый день. Всё Вы правильно планируете. Интерфейсов RS485 - два, один master для подключения блока измерения и один slave для внешней связи. Конфликта не будет.
 
Прибор подключен к сети Ethernet. Выставлены параметры в настройках "Сетевые подключения". Прибор не пингуется. Как решить проблему?
 
Здравствуйте, Олег.
Причин может быть несколько. Наиболее вероятные - конфликт ip-адреса или обрыв линии.
Конфликт проверяется очень просто - отключите прибор от сети и повторите проверку. Если отклик есть - значит просто поменяйте адрес прибора.
Обрыв проверить можно либо тестером линии, либо подключив прибор к сети заведомо исправным проводом.
Если данные манипуляции не помогут - надо смотреть внимательнее конкретные настройки прибора и сети.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Интересуешься контрольно-измерительным оборудованием?

Подпишись на рассылку новостей и получай первым

- выгодные акции на весь ассортимент приборов

- актуальные каталоги продукции

- новинки производства

- информацию о выставках и мероприятиях

Отправляем Вам рассылку не чаще 2х раз в месяц