Сигнализация термодат 25Е5 и термодат 16Е3, Сюрприз
 
Внимание. При эксплуатации термодат 25Е5 и термодат 16Е3 обнаружен опасный эффект. При отключении регулирования ОТКЛЮЧАЕТСя и сигнализация :o . При пуско наладке или выведении термоагрегата на режим иногда возникает необходимость отключить регулирование и тут можно пролететь. Для информации на пульте оборудования стоят выключатели звуковой сигнализации(чтоб не доставала). Но световая сигнализация по технике безопасности должна работать ВСЕГДА вне зависимости есть регулирование или нет но приборы термодат отключают выход сигнализации при отключении регулирования.
Были случаи когда люди с кривыми ручками НЕЧАЯННО нажимали общий СТОП и термо агрегат начинал жить своей жизнью без сигнализации и регулирования
Про общий СТОП на термодат 25Е5 еще хочу заметить при нажатии нет никакого предупреждающего окна типа "Внимание регулирование на всех зонах будет отключено НЕТ или ДА"
 
Добрый вечер, спасибо за замечание.
То что сигнализация к регуляторам температуре по программе (приборы Термодат серии Е) выключается после полного выключением регулирования это выглядит вполне нормально.
Вполне возможно разнести эти проблемы, поставить дополнительный многоканальный ТЕРМОДАТ-22И5 или ТЕРМОДАТ-22М5 (оба названия прибора это активные ссылки) Специальная серия аварийных сигнализаторов. Который будет включен на отдельную яркую и большую лампочку. И что бы не делали нечаянно с регуляторами сигнализация может все отключить или включить сирену.
Опыт показывает что даже дополнительное окно не спасает (просто дальше не читая нажимают), но я обязательно донесу эту информацию до разработчиков.
С уважением Анна Йелинек.
Уточнение: при отключении регулирования выключается только аварийная сигнализация связанная с уставкой регулирования(SP) потому что больше нет регулирования. А тип аварийной сигнализации "Максимум" и "Минимум" (привязанные к температуре) продолжают работать если прибор включен.
 
Пожалуйста укажите данное уникальное свойство сигнализации термодат 25Е5 и термодат 16Е3 в инструкции по эксплуатации чтобы это не было сюрпризом для покупателей.
Прошу не обижаться на критику, хочется вашу продукцию сделать еще лучше. Приборы термодат ОТЛИЧНЫЕ нам понравились (один график чего стоит), открылся форум значит вы хотите развиваться и учитывать ошибки и устранять их надеюсь в новых разработках. Термодат 25Е5 и термодат 16Е3 уже устаревшие модели
Если дополнительный многоканальный ТЕРМОДАТ-22И5 или ТЕРМОДАТ-22М5 будет идти в ПОДАРОК к ТЕРМОДАТ-25Е5 чтобы осуществлять полноценную сигнализацию я согласен будем городить огород.
ПАО КАМАЗ ТЕРМИЧЕСКИЙ ЦЕХ будем сотрудничать у вас есть приборы у нас много печей чтобы довести ваши приборы до совершенства или может есть возможность исправить сигнализацию на уровне глубоких настроек или прошивки.
Изменено: наиль трудный - 12.12.2015 20:25:08 (ошибка)
 
Цитата

То что сигнализация к регуляторам температуре по программе (приборы Термодат серии Е) выключается после полного выключением регулирования это выглядит вполне нормально.
Мы не работаем по программе у нас все просто без затей мы работаем ПО УСТАВКЕ
 
Программист который программу к прибору писал обещает что при выключении регулирования выключается только авария по диапазону и по допуску. А максимум и минимум остается. Я иду проверить 25Е5, потому что 16Е3 снят с производства и проверить у него никак не могу. Только если кто нибудь вернет в ремонт.
Если после проверки выявится, что прибор реагирует не так как должен, то мы исправим программу, а ваш прибор перепрошъем через порт или у нас.
Естественно все изменения в инструкции мы внесем, и подправим там логику срабатывания аварийных выходов, чтобы было понятнее. Наверное и брошюру выпустим.
Спасибо вам за помощь и терпение.
 
Добрый день, Вчера проверяла прибор 25Е5, такой же как и у вас.

Собрала испытательный стенд, создала аварийный профиль с типом сигнализации (глава 3 раздел 1) максимум и минимум, и после выключения регулирования аварийная сигнализация продолжала работать до того как аварийная ситуация пропала.
аварийные настройки типа сигнализации диапазон и допуск (+) и допуск (-) завязаны на уставку регулирования SP и не срабатывают при выключении регулирования.
16Е3 проверить увы не могу, мы их больше не выпускаем.
Опишите те настройки при которых у вас не срабатывает сигнализация? может быть у вас стоит дополнительная настройка сигнализации "блокирована" тогда при включении прибора сигнализация не сработает если температура первый раз попадает в аварийную зону. При повторных попаданиях в аварийную зону все равно должна срабатывать.
С уважением Анна Йелинек.
 
Снова сегодня проверяла разные настройки аварийных профилей на 25Е5 и никак не смогла добиться выключения аварийной сигнализации при выключении регулирования. Говорю про максимум и минимум, допуск и диапазон выключаются.
Уточните пожалуйста ваши настройки.
Возможно вы проверяете общий аварийный выход? Просто на нем будет сигнал если хотя бы на одном из каналов будут аварийные случаи. и если у вас на каком то канале есть авария, и на каком нибудь еще произойдет авария то его состояние не изменится. Это не относится к частным выходам каждого канала.
С уважением Анна Йелинек.
 
огромное спасибо
 
Всегда пожалуйста.

С уважением Анна Йелинек.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Интересуешься контрольно-измерительным оборудованием?

Подпишись на рассылку новостей и получай первым

- выгодные акции на весь ассортимент приборов

- актуальные каталоги продукции

- новинки производства

- информацию о выставках и мероприятиях

Отправляем Вам рассылку не чаще 2х раз в месяц