Термодат 29К4, Задержка ответа.
 
Добрый день.

Если отправлять термодату запрос по modbus ascii, например, то ответ приходит сразу же. Скажите пожалуйста, имеется ли возможность установки задержки на ответ? Например, код параметра какой нибудь?

С уважением, Игорь Черных.
 
Добрый день, я проконсультируюсь со специалистами.
 
А почему не сохранить ответ в программе и потом когда надо, тогда и подставлять?
 
Я разрабатываю собственное ПО для термодата. В нем отправляется запрос термодату и тут же термодат отвечает. Специфика моего железа такова, что я бы хотел, чтобы после моего запроса термодат перед отправкой ответа выжидал некоторое время, возможно реализовать такое в Ваших приборах?
 
Я проконсультировалась с нашими инженерами-програмистами, в наших устройствах пока нет такого параметра, поэтому перед ответом пауза невилика: десятки микросекунд плюс чтение и запись самих параметров.
Реализовать такое возможно, но только в рамках спец заказа с соответсвующей ценой. Думаю в случае необходимости работы с одним прибором это не выгодно.
С уважением Анна Йелинек.
 
Цитата
Я разрабатываю собственное ПО для термодата. В нем отправляется запрос термодату и тут же термодат отвечает. Специфика моего железа такова, что я бы хотел, чтобы после моего запроса термодат перед отправкой ответа выжидал некоторое время, возможно реализовать такое в Ваших приборах?
Буферы FIFO не безразмерные, если вы обращаетесь через СОМ порт, то 4096\2048 для прием \передача. Рекомендую создать динамический массив и вести прием в него. Преимущество такого способа - можно делать произвольные выборки. А почему нельзя отсрочить отправку запроса вместо задержки ответа?
Отправляйте запрос в то время, когда нужен ответ.
 
Цитата
Буферы FIFO не безразмерные, если вы обращаетесь через СОМ порт, то 4096\2048 для прием \передача. Рекомендую создать динамический массив и вести прием в него. Преимущество такого способа - можно делать произвольные выборки. А почему нельзя отсрочить отправку запроса вместо задержки ответа?
Отправляйте запрос в то время, когда нужен ответ.
Я управляю программно передатчиком rs485, после моего запроса, я его отключаю сразу же, как можно скорее, в этот момент термодат отвечает, и если передатчик успел выключиться, то ответ от термодата можно считать в любое отсроченное время, если же случилось наоборот(передатчик к моменту приема ответа от термодата не успел выключиться), то в ответе от термодата портятся байты.
Изменено: Игорь Черных - 19.07.2016 15:40:19
 
Цитата
267 пишет:
Я проконсультировалась с нашими инженерами-програмистами, в наших устройствах пока нет такого параметра, поэтому перед ответом пауза невилика: десятки микросекунд плюс чтение и запись самих параметров.
Реализовать такое возможно, но только в рамках спец заказа с соответсвующей ценой. Думаю в случае необходимости работы с одним прибором это не выгодно.
С уважением Анна Йелинек.
Анна, скажите пожалуйста, к кому я могу обратиться и с кем договориться насчет спец заказа?
 
Пишите или звоните в отдел продаж.


Россия, Пермь, ул. Докучаева, 31а
+7 (342) 213-99-49 8:00–19:00 (+2 мск)
E-mail: mail@termodat.ru
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Интересуешься контрольно-измерительным оборудованием?

Подпишись на рассылку новостей и получай первым

- выгодные акции на весь ассортимент приборов

- актуальные каталоги продукции

- новинки производства

- информацию о выставках и мероприятиях

Отправляем Вам рассылку не чаще 2х раз в месяц