Доброе утро! Возникла проблема с прибором Термодат 22И5/485/4М-РВ/12УВ архив прибора содержит информацию примерно в течении двух суток, в инструкции написано, что с периодом архивации 60с. места должно хватать на 9 суток. Прошу уточнить в чем может быть проблема или так и должно быть.
Так как пока используется только 6 каналов, интересует возможность отключения архивации не используемых каналов.
Спасибо!
 
Здравствуйте, Александр!
Благодарим з использование наших приборов.
Судя по всему, у Вас либо периодичность записи в архив 1 секунда, либо активировалась аварийная ситуация, во время которой в настройках выставлена периодичность 1 секунда.
Проверить это можно в следующем меню прибора:
S.Arc - здесь настраивается периодичность записи в архив.
Параметр Arc.P отвечает за периодичность записи в штатной ситуации.
Параметр Arc.A отвечает за периодичность записи при аварийной ситуации.
Если проблема не устранится, напишите еще, будем думать, в чем может быть еще проблема.
 
Нормальный период архивации 60с, аварийный период архивации 531с. Скрин во вложении.

Проблема актуальна.
 
Прошу указать настройки, которые заданы именно в приборе (не через программу TermodatNet), если их посмотреть через меню.
 
Параметр Arc.P 01.00
Параметр Arc.A off
 
Для более тщательного изучения проблемы прошу выслать ПОЛНЫЙ архив с прибора на электронную почту maxim@termodat.ru.
При скачивании архива рекомендую задать интервал за последнюю неделю/месяц, дабы исключить возможность нахождения в приборе прочих записей, помимо тех, что накопились за последние двое суток. Когда будете высылать, прошу также указать диапазон дат (или приложить скриншот), за которые производилось считывание архива для того, чтобы сопоставить реальный запрос с прибора и фактические данные.
 
Получил от Вас видео. Ситуация следующая:
По какой-то причине произошел сбой архива и необходимо его очистить. Как это сделать - Вам сможет подсказать Алексей Владимироч после праздников, я ему передам.
Если Вам требуется архив, который в данный момент на приборе - то загрузить его можно через протокол Термодат в программе TermodatNet.
 
Хотелось бы получить ответ
 
Александр, судя по всему, все-таки произошел сбой архива. Для его исправления Вам необходимо выслать прибор в ремонт в наш адрес:
614031, г. Пермь, ул. Докучаева, 31а
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Интересуешься контрольно-измерительным оборудованием?

Подпишись на рассылку новостей и получай первым

- выгодные акции на весь ассортимент приборов

- актуальные каталоги продукции

- новинки производства

- информацию о выставках и мероприятиях

Отправляем Вам рассылку не чаще 2х раз в месяц