Применение Термодат-16Е6 мод. 16Е6/1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4Gb/F для управления MC-71, Необходима помощь в настройке
 
Добрый день. Прошу Вас помочь в настройке Термодат-16Е6 мод. 16Е6/1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4Gb/F для управления климатической камерой MC-71.
Режим работы камеры от минус 70...100 °C. Проблема в том что в качестве охладителя применяется компрессор, а для управления компрессором ПИД и Двухпозиционное регулирование не подходит. Компрессор должен работать постоянно (при работе от 40... до минус 70 °C) а поддержание температуры с помощью нагревателя по ПИД закону. При работе в в диапазоне от 40 до 100 °C только нагреватель по ПИД закону.
 
Добрый день!

Через чат на сайте ответили Вам, сообщение было отправлено на электронную почту.
 
Да необходимо подобрать настройки регулирования.
 
Похоже что единственная возможность применения Термодат-16Е6 мод. 16Е6/1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4Gb/F для управления климатической камерой MC-71 только в случае вывода включения компрессора с отдельной кнопки.
 
Пожалуйста, для уточнения информации, свяжитесь с нами по номеру +7 (342) 213-99-49 (Анна).
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Интересуешься контрольно-измерительным оборудованием?

Подпишись на рассылку новостей и получай первым

- выгодные акции на весь ассортимент приборов

- актуальные каталоги продукции

- новинки производства

- информацию о выставках и мероприятиях

Отправляем Вам рассылку не чаще 2х раз в месяц