Доброе время суток.

Есть в наличии прибор 19Е4 который управляет печью, при наладке выяснились ньюансы печи, в связи с этим появились вопросы а именно:
1 - возможность переходить от текущего шага к следующему без окончания выполнения шага (отключать выполнение программы нельзя, процесс не позволяет);
2 - переходить с шага на шаг по всем каналам одновременно (необходимо из-за конструкции печи);
3 - время выполнения шага "Выдержка" ограничено 2мя сутками (2880 минут), а в штатном режиме печь работает круглосуточно т.е. выдержка нужна, как видится, бесконечная;
4 - вывести на SCADу запрос о переходе с шага на шаг;
5 - по RS485 задавать мощность в "Ручном режиме" на все каналы одновременно.


Заранее спасибо.
 
Я думаю что бесконечную выдержку можно сделать следующим способом:
шаг 1 нагрев до температуры ..... °C
шаг 2 выдержка 2880 мин.
шаг 3 переход на программу 1 шаг 2
либо все дальнейшие шаги просто на максимальную выдержку
 
Добры день!

Если Вам необходимо постоянно поддерживать температуру на заданном уровне, рекомендуем использовать режим работы "по уставке".
 
Доброе время суток!

Спасибо за предложенные варианты, но опишу желаемый вариант работы программы более подробно:
шаг 1 - нагрев до 300 град. со скоростью 30 - 50 град/час;
шаг 2 - выдержка при 300 град. ~ 2 часа;
шаг 3 - нагрев до 550 град. со скоростью 30 - 50 град/час;
шаг 4 - выдержка при 500 град. ~ 2 часа;
шаг 5 - нагрев до 800 град. со скоростью 30 - 50 град/час;
шаг 6 - выдержка при 800 град. ~ 2 часа;
шаг 7 - охлаждение до 650 град. со скоростью 30 - 50 град/час;
шаг 8 - выдержка при 650 град. ~ бесконечность;
шаг 9 - нагрев до 800 град. со скоростью 30 - 50 град/час (без необходимости пропустить);
шаг 10 - выдержка при 800 град. ~ 2 часа (без необходимости пропустить);
шаг 11 - охлаждение до 700 град. со скоростью 30 - 50 град/час (без необходимости пропустить);
шаг 12 - выдержка при 700 град. ~ бесконечность (без необходимости пропустить);
шаг 13 - охлаждение до 100 град. со скоростью 30 - 50 град/час;
шаг 14 - стоп.

Плавный режим нагрева/охлаждения обусловлен печью (керамические трубы, вне зоны нагрева охлаждаемые вентилятором), во время опробования из-за скачка температуры 50-70 град. (при перенастройке температурных режимов) несколько труб лопнуло, за время настройки порядка 1,5 - 2х минут.

Заранее спасибо.
 
Алексей,

один из вариантов пропуска шага программы, это выбор условия перехода на следующий шаг "Ручное подтверждение", тогда переход на следующий шаг будет осуществляться при нажатии оператором кнопки «OK».

Рекомендуем Вам связаться с технической поддержкой по номеру +7 (342) 213-99-49 для уточнения режима работы программы и взаимодействия с сиcтемой SCADA.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Интересуешься контрольно-измерительным оборудованием?

Подпишись на рассылку новостей и получай первым

- выгодные акции на весь ассортимент приборов

- актуальные каталоги продукции

- новинки производства

- информацию о выставках и мероприятиях

Отправляем Вам рассылку не чаще 2х раз в месяц