Термодат 16Е5 и охладитель, Параметры для работы с компрессором
 
Можно ли настроить Термодат 16Е5 так, чтобы: (1) вне зависимости от уставки температуры, холодильник автоматически выключался выше +30 и (2) не выключался при достижении уставки -20 град.?
 
Добрый вечер, с первым вопросом все понятно, выставляете в настройках

Настроить один из выходов на сигнализацию 1(например) Глава 1. Раздел 2. страница руководства 12
а затем

Настройка аварийной сигнализации «Сигнализация 1». Глава 3. Раздел 1. страница руководства 19
Тип сигнализации "Максимум" и уставку 30 градусов, гистерезис например 1, в зависимости от ваших задач.

и Дополнительные настройки аварийной сигнализации «Доп. сигнализация 1». Глава 3. Раздел 4. страница руководства 19
Выход "отключать"


И подключить выход на нагреватель и аварийный выход последовательно. тут прилагаю схему примера подключения.


А по второму вопросу, уточните пожалуйста, вам не нужно чтобы холодильник при выполнении программы или ручном регулировании выключался после достижения температуры -20 градусов а продолжал охлаждать? или просто чтобы в холодильнике всегда было -20 и ниже?
С уважением Анна Йелинек.
 
C первым вопросом совет понял. спасибо!
По второму: дело в том, что при достижении уставки контроллер выключает компрессор - а надо бы просто увеличить мощность нагрева! В режиме с включением/выключением компрессора получаются огромные колебания температуры.

Получается. что мне лучше сделать как в вашей схеме, сигнализацией выключать компрессор выше +30, а в остальное время управлять температурой только с помощью нагревателя.
 
Сложно сказать не зная характеристик вашего холодильника. Но наверное можно и так.
Кстати гистерезис наверное лучше задать чуть больше. Иногда это помогает точнее поддерживать температуру.
 
Напишите больше о вашем холодильнике, схему и задачи регулирования. и может быть я еще что нибудь посоветую.
С уважением Анна Йелинек.
 
Это собственно климатическая камера от -30 до +100 град.С. Одноконтурный компрессорный охладитель + электрический нагреватель. Нужно проводить бесконечные циклы от -20 до +70. Если не выключать (то есть вовсе не управлять) компрессор, то он отключается сам из-за перегрузки при температуре в камере выше +35...+40. А если им управлять, то колебания температуры вблизи нижней уставки недопустимо велики (компрессор нельзя включить сразу после выключения, да и вредно ему так работать).
 
В приборе Термодат - 16Е5 есть функция управления нагревателем/охладителем. посмотрите главу 2 раздел 3 инструкции (страница 17). При использовании прибора для управления и нагревом и охлаждением по ПИД закону следует сделать скорости нагрева и охлаждения сопоставимыми с
помощью параметра Px/Pг. И этим вы сможете ограничить работу охладителя.
С Уважением Анна Йелинек.
 
Добрый день, удалось ли настроить вашу климатическую установку? Могу ли я вам еще чем нибудь помочь?
 
Добрый день! Планирую Ваш прибор Термодат-16Е5 16Е5/1УВ/1В/1А/2Р/1Т/485/4М использовать в качестве программного регулятора промышленной хлебопечкой. В качестве нагревателя планируется использовать аналоговый выход и симмистерный регулятор с соответствующем входом. Помимо нагревателя в хлебопечи есть вентилятор который хотелось бы включать по началу программы регулятором. Вопрос могу ли я использовать оставшиеся выходы 2 реле, 1 транзисторный вход как выходы сигнализация хода программы или они используются только как аварийная сигнализация??.
Просмотрите пожалуйста у Вас в описании Термодат-16Е5 и Термодат-16Е6 идут как без USB и c USB.
 
Добрый день, простите за задержку с ответом.
Для управления вентилятором можно использовать в приборе 16Е5 аварийную сигнализацию, но это будет не самый удобный способ.
Я бы вам посоветовала позвонить в отедел продаж и посоветоваться со специалистом. Возможно они посоветуют вам другой прибор который используют для управления хлебопечами.
Термодат-40Т1

+7 (342) 213-99-49 8:00–19:00 (+2 мск)


Хотя возможно вам подойдет и Термодат-14Е6 у него в программе есть возможность на каждом шаге включать на выходе например вентилятор.

С Уважением Анна Йелинек.
Страницы: 1 2 3 След.
Читают тему (гостей: 1)

Интересуешься контрольно-измерительным оборудованием?

Подпишись на рассылку новостей и получай первым

- выгодные акции на весь ассортимент приборов

- актуальные каталоги продукции

- новинки производства

- информацию о выставках и мероприятиях

Отправляем Вам рассылку не чаще 2х раз в месяц