БАВ 4М1
 
Артем, здравствуйте!
Проконсультировался по Вашему вопросу.
Ограничение мощности задается не в настройках аналоговых выходов, а в настройках мощности (Настройки - Нагрех/Охлаждение - Закон регулирования - Верхний/Нижний предел мощности).
Я правильно понимаю, что Вы используете только один БУСТ?
 
Да управляю одним БУСТом
 
То есть мощность, которую будет требовать регулятор от БУСТа можно попробывать ограничить в настройках ПИД ? А надо ли проводить автонастройку ПИД в случае работы через блок аналоговых выходов ?
 
Все верно, это настраивается на приборе Термодат, сам блок аналоговых выходом - это исполнительный элемент.
 
И для полной ясности, поясните что делает коэффициент в блоке аналоговых выходов. Меняя его у меня на выходе этого блока меняется ток. Так как установлен токовой выход в настройках. И немного увеличив цифру подстроил точно 4 ма на минимуме
 
Данный коэффициент использовался для настройки устаревших БАВ, в данный момент не используется никак и оставлен лишь для совместимости. Менять его не требуется.
Страницы: Пред. 1 2
Читают тему (гостей: 1)

Интересуешься контрольно-измерительным оборудованием?

Подпишись на рассылку новостей и получай первым

- выгодные акции на весь ассортимент приборов

- актуальные каталоги продукции

- новинки производства

- информацию о выставках и мероприятиях

Отправляем Вам рассылку не чаще 2х раз в месяц