Прибор Термодат-14Е5, Вопрос по режиму
 
Подскажите пожалуйста как работает режим программы с символом ^->
в инструкции не нашел
 
если я не ошибаюсь , то кажется это нагрев по времени , то есть , выйти на заданную температуру за определённое время . (естественно если позволяют хор-ки оборудования ) или же возможно это переход на следующий шаг при достижении заданной температуры. Вообще то в инструкции все возможные режимы описаны.
Изменено: Volody10 - 11.07.2016 09:49:55
 
Данный режим не указан в инструкции, иначе я бы не спрашивал...
 
Простите за задержку,
нагрев с заданной скоростью, переход на следующий шаг программы по фактической температуре

При выборе этих шагов переход на следующий шаг произойдѐт при достижении фактической температуры уставки. Параметр ∆Т задаѐт зону перехода. Переход на следующий шаг произойдѐт при достижении фактической температурой значения «УСТАВКА-∆Т».

Вы можете найти эту информацию на странице 36, глава 19. Дополнительные параметры програм.
С Уважением Анна Йелинек.
 
Здравствуйте. Существует ли видео о подробной настройке Термодат-14Е5? Если да, то киньте ссылку на него. Купили сушильный шкаф СНОЛ-Ф-67/350-И2-П-В и не можем запустить в работу.
 
Позвоните нам 8 213 9949 и попросите соединить с Ивановым Алексеем Владимировичем и опишите проблемы. Он поможет. Или напишите на mail@termodat.ru Иванову АВ.
 
Уважаемая Наталья, видео для этого прибора пока еще не готово. Предлагаю либо проконсультироваться по телефону, либо расскажите подробнее что делаете и на каком шаге у вас проблемы. Рекомендую так же посмотреть что к какому входу и выходу подключено, на задней панели прибора, потмоу что мы сталкивались с тем что производители печей например подключают не так как предустановлено по умолчанию, а сами настройки не меняют.
В общем пишите мы с вами со всем справимся.
С уважением Анна.
Страницы: 1