Здравствуйте. Вводные данные: есть четыре печи, для контроля температуры оператором, установлены и отлично!, работают приборы
(Вставлю картинки и информацию, кому лень ходить по ссылкам)
Руководителю необходимо знать как следил за температурой печи оператор в течении смены, для этого присоединяем к прибору Термодат-11М5 через линию RS485
СК201 конвертер RS485-USB Покупаем лицензию, загружаем и устанавливаем программное обеспечение
Окей, все отлично, все подключилось без проблем, так у меня прибор с памятью (11М5/4УВ/4Р/485/2М) , подгружаем данные из архива прибора, строим график за сутки или неделю как нам нравится, распечатываем, кладем график на стол руководителю ) ПРОФИТ
Суть проблемы: И все было бы хорошо, НО! Мы работаем с печью, из которой периодически краном достают горячие детали и так далее... Оо это кошмар какой то, раз в месяц, а то и чаще, мне приходится менять оплавленный и замкнутый кабель по которому передаются данные. У меня нет возможности изменить место прокладки кабеля, все пространство во круг печи занято. Два пути решения, найти несгораемую и экранированную витую пару.
Еще способ, передача данных по беспроводному каналу, для этого я хочу использовать следующую схему, и оборудование:
MGate MB3170 1-портовый преобразователь Modbus-RTU/ASCII (RS-232/422/485) в Modbus/TCP в промышленном исполнении
Вопрос к тех.поддержке: Будет ли данная "конструкция" работать? Какие настройки оборудования могут возникнуть, какое программное обеспечение использовать, будет ли работать Программа TermodatNet
Извиняюсь просто я не силен в этих протоколах, так только общие принципы как это все работает. (Но если надо будем вникать)
Если я все правильно понимаю, то подключив данное оборудование, вполне можно будет из интернета смотреть температуру с прибора, так как на предприятии уже работает Wi-Fi, с выходом в интернет, Остается подобрать и настроить ПО.
Заранее спасибо за любые советы, коментарии, и ваше внимание к теме.
Благодарим за обращение в нашу компанию.
Указанный Вами преобразователь нами не тестировался и мы не можем гарантировать его работу с нашими приборами.
В Вашей ситуации можем предложить следующий вариант. Мы постоянно совершенствуем наши приборы и разрабатываем новые. В течение ближайших 1,5-2 месяцев будет представлен прибор Термодат-17М6 с Ethernet разъемом, а соответственно, с поддержкой протокола TCP/IP. Если Вы желаете опробовать его одним из первых - мы можем зарезервировать для Вас прибор из первой партии.
К сожалению, приборы с LED-дисплеем (такие, как 11М5) будут оснащаться Ethernet-разъемом позднее, и не ранее через 2 квартала могут появиться подобные модели.
Если возникнут какие-либо еще вопросы - пишите.
Ситуация похожая. Вышли из положения так:
в щит рядом с прибором поставили Адаптер СК301М2 или СК302
На некоторых участках, где несколько печей рядом использовали один адаптер на всю группу, подключив параллельно приборы к нему.
Рабочим раздал флешки, научил пользоваться программой термодат.нет.
PROFIT!
Сейчас дело выглядит так:
Рабочий по окончании процесса снимает данные, сам распечатывает и сдает детали в ОТК.
З.Ы. Кое-где установлены термодаты 19м5 - на них уже есть разьем под флешку и даже адаптер не нужен.
Маким, мне очень понравился Ваш совет и опыт использования приборов с адаптерами. Для этого и придумывали приборы с флешками. И теперь это не только 19 но и 16 и 17 и даже 14е6. Скоро сделаем и 12 и 13 с разъемами для флешек. С уважением, Константин
Александр, добрый день. И что, Вы не попробовали преобразователь modbas rtu /modbas TCP?отличная идея, должна работать, не заработает постаранмся помочь. Действительно мы собирамся выпустить приборы с Ethernet, но и Ваш вариант интересен