Добрый день. Есть неисправные приборы19E3 ,29E1. Конвертер ск201не видит порт RS 485. Настройки сети в приборах правильные( другие приборы видит) Где можно достать схемы для этих приборов? Спасибо.
Изменено: Андрей Иванов - 23.08.2017 09:57:21
 
Здравствуйте, Андрей!

В этих приборах канал связи контроллера и порта состоит из ADUM1301, который обеспечивает гальваническую развязку сигналов управления и ADM485 (MAX481).

ADUM1301 можно заменить на ISO2731.

И, конечно же, приборы всегда можете направить нам в ремонт.
 
А вообще гарантийный срок какой то есть?
 
И все таки почему не выложить схемы в открытый доступ? Это секрет фирмы? У нас очень много термодатов выходят из строя последнее время. Нужны схемы.
 
Андрей, здравствуйте. Гарантийный срок в паспорте указан - два или три года, от модели зависит. Схемы не секрет ( не совсем секрет). А у кого Вы видели схемы в открытом доступе? Модели всё время обновляются, схемы корректируются внутри моделей, ЭРЭ изменяются. Конечно, у нас в электронных архивах есть вся информация, но для того чтобы найти адекватную схему, требуется заводской номер прибора и - некоторая работа с нашей стороны. Как правило, мы ремонтируем приборы бесплатно, присылайте, поможем! Но если сами всё таки хотите- взаимодействуйте с Ивановым А.В. - он поможет
 
Андрей, добрый день!

Пишите мне на Ivanov@termodat.ru
 
Цитата
933 пишет:
Как правило, мы ремонтируем приборы бесплатно,
Это гарантийные или вообще приборы?
 
Добрый день.
Если случай не гарантийный, то решение о бесплатном ремонте принимается по результатам диагностики прибора.
Чаще всего мы ремонтируем бесплатно.
 
Здравтсвуйте. Какой номинал резистора на выводе симистора?Сохранилось только часть надписи "5????"
Термодат16е5 плата a1kl085 sk
 
Прошу прощения за долгий ответ, номинал резистора - 57 Ом.
Страницы: 1 2 След.
Ответить
Читают тему (гостей: 1)
Форма ответов
Текст сообщения*
Загрузить картинки
Отправить Отменить
 

Интересуешься контрольно-измерительным оборудованием?

Подпишись на рассылку новостей и получай первым

- выгодные акции на весь ассортимент приборов

- актуальные каталоги продукции

- новинки производства

- информацию о выставках и мероприятиях

Отправляем Вам рассылку не чаще 2х раз в месяц