Глюки на термодат 18 Е5,Е4, Сбрасывается главный экран , зависает, самопроизвольно переходит в другие меню
 
При работе приборов возникает некорректная работа, он зависает переходит в другие меню или иногда меняет уставку. Думал проблема в наводки на кабель датчика, поменял кабель датчика на на экранированный ,экран заземлил.,но проблема осталась, по питанию стоит овен бсф-д3-1.2 .данные глюки происходят в моменты вкл или отключения промежуточных контакторов или подключены сразу к большому контакторов
 
Здравствуйте Антон!

1. Установите искрогасящую RC-цепочку на релейные выходы прибора Термодат. Параметры цепочки есть в статье "Исполнитеьные выходы приборов
Термодат" .

2. Попробуйте задействовать для управления контакторами выход РС (релейно-симисторный).