Термодат 25м5, некорректные показания
 
Добрый день, в процессе эксплуатации столкнулись со следующей проблемой. Установлены 12 термопар типа ЖКА(J). на всех 12 каналах показания различаются с реальными на 40-50 градусов, причём показывает примерно одинаковые значения 110-125 градусов, хотя реальные значения температур в местах установки термопар для 4-х термопар 60-90 градусов, а для остальных 8 - 150-160 градусов. А так же, при извлечении одной термопары из места установки, показания падают на 5-10 градусов на всех каналах. Прибор и блок меняли на новые, ничего не меняется. В чём может быть проблема?
 
Здравствуйте, Артем!
Для определения проблемы необходимо получить несколько уточнений, а именно:
- Какие именно термопары ЖК используете? Имеется в виду конструктивное исполнение и изолированность спая.
- Какие провода для компенсации используете?
- Какой тип датчика выбран в настройках прибора?
- Какую среду замеряют датчики?
Исходя из ответов можно будет сделать выводы о возможной причине подобных расхождений.
 
Что бы тему не открывать спрошу тут :
Стоит прибор 17E6 , термопара в параметрах ХА(К) хромель / алюмельстал
показал ОБРЫВ
стал тестером мерять термопару в одну сторону 25 Ом в другую со знаком минус
перекинул термопару на другой канал - заработало т е канал неисправен
Вопрос : термопара правильно звонится ???
Изменено: Андрей Чай - 10.07.2018 10:10:47
 
Здравствуйте, Андрей!
Отрицательного сопротивления не бывает, проверяйте тестер. Сопротивление термопары вполне может быть 25-30 Ом, если она прозваниается в принципе - то должна быть исправна.
 
Добрый вечер. Если измерительный конец термопары был горячий, то показания омметра тестера искажаются из-за ЭДС термопары и измерения могут быть нессиметричными, как у вас. Если термопара холодная, то измерения сопротивления, как у простых проводов, симметричные. Если на другом канале работает, то скорее всего термопара исправна. Окуните ее в кипящую воду- прибор должен показывать 100 градусов. Закоротите канал, который вызывает у вас сомнения перемычкой, прибор должен показывать температуру окружающую или чуть теплее. Если не показывает, отправляйте нам, разберёмся, исправим
 
Цитата
1292 пишет:
Если измерительный конец термопары был горячий,
Ну да,не догадался сам.Всё это время печка работает на втором канале т е резерва нет.Оставил пока так. как есть
Изменено: Андрей Чай - 06.09.2018 10:24:50
Страницы: 1
Ответить
Читают тему (гостей: 1)
Форма ответов
Текст сообщения*
Загрузить картинки
Отправить Отменить
 