Добрый день, вопрос по СБ3Ф60М3, в характеристиках сказано, что ток максимальный на фазу 25А, а мощность на нагрузке 28,5 кВт, но по расчетам для трех фазной цепи ток при 28,5 кВт будет 43А. I=P/3*Uф=28500/3*220=43,1А
19.09.2017 08:31:50
|
|||
|
|
27.09.2017 21:05:05
Алексей, мне кажется странным, что Вы в таком вопросе насмерть стоите и всех считаете не правыми. Попробуем обсудить подробнее. Давайте рассморим одну межфазную нагрузку в треугольнике. Напряжение 380 между фазами, нагрузка и симистор соеденины последовательно и подключены к двум фазам . Напряжение на них 380. Ток через нагреватель и симистор одинаковый , мощность есть ток через симистор/нагрузку умножить на напряжение 380. Нет здесь корня из трёх!. Он возникает (в смысле корень из трёх) если симистор стоит в разрыве между фазой и вершиной треугольника. И тогда мощность и для звезды и треугольника считается так как вы пишите. Только в этом случае коммутировать нужно не все три фазы а только две, а третью вершину соединить с одной из фаз без коммутации. Я попросил сотрудников написать подробную статью на эту тему и выложить на сайт. Очень много вопросов и путаницы. С уважением, Вяткин К.В., директор, кандидат физ-мат наук (PS. Надеюсь Вы меня не пошлёте изучать электротехнику, как Максима)
|
|
|
|
28.09.2017 07:58:42
Константин, спасибо за ответ. В том то и дело, что мощность указана одна, а схемы подключения указаны совсем другие , ни где в схемах нет последовательной нагрузки с симистром.( про это всё понятно давно, при такой схеме увеличивается кол-во проводников, что при значительном удалении и больших нагрузках увеличивает стоимость монтажа), тогда исправте схемы, что бы не было путаницы. Я не за себя, за других переживаю). По поводу комутации двух фаз, это на любителя, есть ситуации (по безопасности) когда не желательно , что бы фаза напрямую была на оборудовании при отключенных симисторах, появляется необходимость в дополнительных коммутационных устройствах.
Ещё раз спасибо. просто ваша продукция нужная, и не хотелось бы чтобы в документации к ней была путаница. P.S. А электротехнику знать надо, тем более если отвечаете на вопрос на форуме, да ещё как представитель. Ответ должен быть полным, ведь вопрос стоял именно про трёх фазную нагрузку. Удачи!!!
Изменено: Алексей Соколовский - 28.09.2017 08:00:51
|
||||
|
|
|||