Вопросы
 
Здравствуйте! Подскажите существует-ли прграмма для "клонирования" приборов серии 16Е5, 16Е3 ?
Именно для клона настроек прибора, без учёта содержимого архива.
 
К сожалению такой программы пока нет.
 
Здравствуйте, впервые сталкнулся в вашими приборами, вопрос в следующем: в описании сказано что сеть 24в постоянного тока, и нечего не сказано о допустимых отклонениях напряжения, я не знаком с устройством конкретных приборов, но подозреваю что в нем есть контроллер напряжения, и прибор может работать с отклонением напряжения в сети. так ли это???( то есть в сети у меня от 22 до 28 вольт , в зависимости от нагрузки)
 
Добрый день, спасибо за интерес к нашей продукции.
Если вы уточните модель прибора я могу раздобыть спецификации и испытания для допустимых значений.
Мы уверены что если у вас от 22 до 28 Вольт то никаких проблем не возникнет, если у вас возможны большие отклонения то опишите подробнее какой прибор, какая модель и какие отклонения чтобы мы с инженерами сможем вам посоветовать что нибудь.
С Уважением Анна Йелинек.
 
Для РТ с дисплеем температура эксплуатации не ниже +5. Есть ли у Вас или можете изготовить РТ с дисплеем хотя бы от -10? Даже в Крыму зимой в цехе бывает холоднее. А Вы же из холодных краёв.
 
Я уточню чем мы можем вам помочь, правда отвечу скорее всего уже завтра.
А пока подскажите где и как вы хотите использовать? Какую модель?

Возможно мы когда то уже сталкивались с такими запросами.
Вот так сразу без консультации со специалистами приходит в голову модель серии река/море, их изготавливают для специальных условий:
"Прибор соответствует климатическому исполнению ОМ категории размещения 5, для эксплуатации на морских судах неограниченного района плавания при температуре окружающего воздуха от минус 10 до +55 градусов Цельсия, относительной влажности до 75% при температуре 45 градусов Цельсия (до 80% при 40 градусах Цельсия и до 95% при 25 градусах Цельсия)."

В любом случае что нибудь придумаем. пишите условия.
 
Наиболее подходящие 16К5 и 16К6. Эксплуатация в неотапливаемом цехе.
 
К сожалению в наших холодных краях уже был конец рабочего дня и мне не удалось никого застать, но утром в понедельник подготовлю ответ на ваш вопрос.
С уважением Анна Йелинек.
 
Guest, отвечая на ваш вопрос о установке прибора на неотапливаемом складе.
Я проконсультировалась со знающими специалистами.
Зиму в Крыму на неотапливаемом складе прибор переживет, В Якутске могут быть сложности. Прибор Термодат при работе немножко сам себя греет. Конечно зависит и от влажности, но в принципе ничего страшного. Эту проблему решают очень просто. Надо собрать закрытый шкафчик и подключить внутрь лампочку накаливания, она будет хорошо подогревать до плюс пяти. При желании управлять лампочкой можно тоже прибором термодат:)
Вот утащила картинку для иллюстрации с сайта http://vunivere.ru/work17697/page4.


 
Ответ неудовлетворительный. Если ваш "специалист" пропишет свои слова в документации, тогда договоримся. За бугром давно выпускают приборы с LCD дисплеями до -20. Занимайтесь импортозамещением.
Страницы: 1 2 3 4 5 След.
Читают тему (гостей: 1)

Интересуешься контрольно-измерительным оборудованием?

Подпишись на рассылку новостей и получай первым

- выгодные акции на весь ассортимент приборов

- актуальные каталоги продукции

- новинки производства

- информацию о выставках и мероприятиях

Отправляем Вам рассылку не чаще 2х раз в месяц