Термодат 37Д1 выпадает из программы
 
Доброго дня. У нас установлен прибор на сушильной камере для древесины. С недавних пор стал самостоятельно выключать программу сушки. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
 
Добрый день, Андрей!
Высылайте прибор в ремонт.
 
Здравствуйте!
На моем предприятии установлена сушильная камера с прибором Термодат 37Д1 (модель 37Д1/2УВ/4Р/1Р/485i/64К ) 8)

Возникла проблема с сохранением и получением данных с прибора! При загрузке архива с помощью программы TermodatNet или Termodat 7.29.s выскакивает сообщение: "В архиве обнаружены записи с некорректной датой-временем. Вероятно архив многолетний. Т.к. год в протоколе Термодат не передается, эти записи не будут показаны на графиках и в *.tdt файлах, но сохранятся в текстовом файле 01 arc_copy.txt." ..Потерял данные за несколько месяцев (с марта по сегодняшний день) и в этом текстовом файле нет информации (одно и тоже, что и на графиках)... отсюда возникают вопросы - как очистить архив в приборе, чтобы значения писались и читались корректно..и можно ли как-то выгрузить уже имеющиеся данные? Еще нужен мануал по прибору, если есть возможность - выложите.
Изменено: Андрей А - 29.06.2017 17:11:55
 
Здравствуйте Андрей! Архив в протоколе Термодат уже много лет не используется в приборах. Сейчас используется файловый архив. Из него можно выгружать любой желаемый интервал.
Вышлите, пожалуйста, файл 01 arc_copy.txt и *.tdt файл на адрес glu@psu.ru . Посмотрю, вдруг можно поправить дело.
В старых приборах, например, c адресом 01 в протоколе Термодат можно было стереть архив командой &014. Здесь 01 - это адрес прибора, вставьте свой.
Попробуйте из командной строки.
 
Инструкция
 


Алексей Владимирович Иванов, Я видел эту инструкцию, но она не подходит- эта на более новую модификацию прибора!

 
Цитата
850 пишет:
glu@psu.ru
Цитата
850 пишет:
Вышлите, пожалуйста, файл 01 arc_copy.txt и *.tdt файл на адрес glu@psu.ru .
Пробовал открыть файл tdt блокнотом, так данные в нем за несколько месяцев отсутствуют...и что-то мне подсказывает, что восстановить не удастся ...но будем надеяться)
Кстати каким образом работать через командную строку и какие еще команды для управления есть, может мануал какой имеется
 
Файлы посмотрел. Действительно, отсутствуют записи с 9 марта по 28 июня в обоих файлах.
Причину не знаю, возможно прибор не работал.
Единственное отличие файлов в данных за "условное 29 февраля", в текстовом файле они есть, а в *.tdt нет, т.к. в 2017 г этой даты нет.
Поэтому и было сообщение о многолетних архивах.
Прибор старый и возможно еще не умеет отличать високосные года.
Как работать с командной строкой, есть в справке к программе.
Страницы: 1