Разные протоколы, У приборов разные протоколы. Есть ли выход?
 
Здравствуйте! Собираем схему автоматики с участием приборов ТЕРМОДАТ 14-Е5 и СК301. Обнаружилось, что протоколы интерфейсов разные (даже и не предполагали - ведь один производитель), У Т14-Е5 - протокол "термодат", а у СК301 "Modbus". Уважаемые специалисты, есть ли выход из этого положения (мож какой переходник имеется, программа), или радикально всё менять?
 
Доброе утро,
все гораздо проще, настраиваются в приборе Термодат "Сетевые настройки прибора" Modbus-ASCII, Modbus-RTU
Пункт меню:
Глава 15. Настройка интерфейса стр 34 инструкции
Если вы эту главу не видите, значит надо поменять уровень доступа.
В приложении инструкция.

С уважением Анна Йелинек.






 
Очень и очень благодарен Вам. Спасибо за оперативный ответ - будем работать!
 
Спасибо, рада помочь.
 
Уважаемая Анна! Согласен, настройки в приборе вижу. Но СК301 рабо?тает на протоколе "ТЕРМОДАТ". Значить какой Modbus нам выбрать (протокола Термодат в приборе нет)?
 
Сам СК301 говорит то что указано в настройках Termodat.Net , так что надо менять установку на компьютере. Проверьте заодно и не перепутаны ли у вас проводки интерфейса рс4485, АВ.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Интересуешься контрольно-измерительным оборудованием?

Подпишись на рассылку новостей и получай первым

- выгодные акции на весь ассортимент приборов

- актуальные каталоги продукции

- новинки производства

- информацию о выставках и мероприятиях

Отправляем Вам рассылку не чаще 2х раз в месяц