MODBUS, Информация по протоколу "MODBUS-ASCII/RTU"
 
Адреса параметров для приборов "Термодат" различных моделей
ОБЩИЙ СПИСОК АДРЕСОВ ''MODBUS-ASCII/RTU'' ДЛЯ ''ТЕРМОДАТ''
Этот список актуален для всех устройств марки "Термодат", но могут быть небольшие несоответствия в некоторых моделях, поэтому рекомендую использовать списки для конкретных моделей ваших регуляторов (ищите списки в этой теме ниже по тексту).
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 След.
Ответы
 
Здравствуйте, Александр!
Прикладываю к сообщению карту регистров для приборов 25 серии.
 
Здравствуйте.
Не могли бы Вы выложить список адресов "MODBUS-RTU" для Мерадат-ВИТ12Т4. Спасибо.
 
Добрый день!
Прикладываю к этому сообщению карту регистров для вакуумметров 12-14 серий.
 
Добрый день
Не могли бы Вы выложить список адресов "MODBUS-ASCII / RTU" для Термодат-29М6.
 
Не могу считать по modbus состояния сигнализации на приборе «Термодт 25М5/2Р/485/4М-РВ/12УВ/12Р». В описании Modbus на адрес Hex 0220 написано :
« Текущее состояние сигнализаций (биты: 0..7 -сигнализация 1..8 (в действительности сигнализации только две, остальные биты - нули), 8 -обрыв контура регулирования (сработал хотя бы на одном профиле сигнализации), 9 -равен нулю, 10..15 -зарезервировано)»
По факту число по адресу 0220 не меняется, даже если срабатывает реле.
Помогите разобраться как считать состояние сигнализации.
 
Во вложении карта регистров на 29 приборы.
В ближайшее время вам ответят по поводу считывания состояния аварии.
 
Добрый день, Александр.
Когда Вы приобрели Ваш Термодат-25М5?
Какое число Вы читаете из ячейки 0220?
Возможно, эта ячейка тогда не была и в Вашем приборе её нет. Если это так, то придётся обновлять ПО по тому же RS-485.
 
Прибор новый только был приобретен, где-то неделю назад. Число всегда выдает 32767 . Замечена еще одна особенность данного прибора : Релейные выхода привязаны в обратном порядке к входным каналам. То есть от сигнализации №1 первого канала включается выходное реле двенадцатого канала, а от второго входного канала 11 реле. И так все каналы.
 
Добрый день, Александр.
Прошу прощения за задержку с ответом.
Де в том, что упрощённая версия Термодат-25М5 на самом деле не поддерживает эту ячейку MODBUS. Если Вам она необходима, можете прислать прибор к нам в ремонт и мы её добавим.
С уважением. Денис.
 
Спасибо за помощь!
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 След.
Читают тему (гостей: 1)

Интересуешься контрольно-измерительным оборудованием?

Подпишись на рассылку новостей и получай первым

- выгодные акции на весь ассортимент приборов

- актуальные каталоги продукции

- новинки производства

- информацию о выставках и мероприятиях

Отправляем Вам рассылку не чаще 2х раз в месяц