Термодат 25м5/2р/485/4м-рв/24ув, Датчики с токовым выходом
 
Валерий, пришлите, пожалуйста, Вашу схему подключения.
Термодат 25м5/2р/485/4м-рв/24ув, Датчики с токовым выходом
 
Здравствуйте, Валерий!
Благодарим за выбор наших приборов.
Для подключения датчиков 4-20 мА следует учесть несколько моментов, а именно:
1. Подключать датчики через шунт (мы рекомендуем шунт на 2 ом).
2. К каждому датчику требуется подвести независимое питание.
3. Прикладываю типовую схему подключения датчиков 4-20 мА.
Настройка таймера прибора 12Т5, Настройка таймера прибора 12Т5
 
Здравствуйте, Максим! Общались с Вами по этому вопросу сегодня по телефону. Решилась ли ситуация?
БАВ 4М1
 
Данный коэффициент использовался для настройки устаревших БАВ, в данный момент не используется никак и оставлен лишь для совместимости. Менять его не требуется.
БАВ 4М1
 
Все верно, это настраивается на приборе Термодат, сам блок аналоговых выходом - это исполнительный элемент.
БАВ 4М1
 
Артем, здравствуйте!
Проконсультировался по Вашему вопросу.
Ограничение мощности задается не в настройках аналоговых выходов, а в настройках мощности (Настройки - Нагрех/Охлаждение - Закон регулирования - Верхний/Нижний предел мощности).
Я правильно понимаю, что Вы используете только один БУСТ?
Блокировка кнопок ТермоДАТ 19е6, блокировка кнопок прибора
 
Здравствуйте, Евгений!
Да, эта функция в приборе называется "Уровень доступа".
В на 19 приборе зажмите на 10 секунд кнопку ESC и выберите минимальное значение (1), после этого на самом приборе можно будет только запускать и останавливать программу.
Не работает USB флешка с прибором Термодат
 
Цитата
737 пишет:
Яков Лукьянов
Яков, здравствуйте. Для того, чтобы разобраться, мне требуется дополнительная информация
- Полное наименование прибора;
- Периодичность записи в архив в настройках прибора;
- Последовательность миганий светодиода на СК301М2, когда считываете архив.
Время считывания зависит от объема данных. Если прибор часто включался/выключался, то в памяти большое количество файлов для скачивания, что также замедляет считывание.
Не работает USB флешка с прибором Термодат
 
Не обязательно, но файловая система должна быть FAT, FAT16 или FAT32.
шунт Ш2
 
ТКС соответствует классу точности сопротивления 0,1%.