Промышленные приборы для измерения и регулирования
Ваш город: Пермь
Дилер в городе Пермь: ООО НПП "Системы контроля"
Контактный телефон: 7 (342) 213-99-49, 213-94-99
ООО НПП «Системы контроля»
Россия, Пермь, ул. Докучаева, 31а
8 800 600 99 49  
+7 (342) 213-99-49
E-mail: mail@termodat.ru

Скачать прайс
Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1
Применение Термодат-16Е6 мод. 16Е6/1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4Gb/F для управления MC-71, Необходима помощь в настройке
 
Похоже что единственная возможность применения Термодат-16Е6 мод. 16Е6/1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4Gb/F для управления климатической камерой MC-71 только в случае вывода включения компрессора с отдельной кнопки.
Применение Термодат-16Е6 мод. 16Е6/1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4Gb/F для управления MC-71, Необходима помощь в настройке
 
Да необходимо подобрать настройки регулирования.
Применение Термодат-16Е6 мод. 16Е6/1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4Gb/F для управления MC-71, Необходима помощь в настройке
 
Добрый день. Прошу Вас помочь в настройке Термодат-16Е6 мод. 16Е6/1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4Gb/F для управления климатической камерой MC-71.
Режим работы камеры от минус 70...100 °C. Проблема в том что в качестве охладителя применяется компрессор, а для управления компрессором ПИД и Двухпозиционное регулирование не подходит. Компрессор должен работать постоянно (при работе от 40... до минус 70 °C) а поддержание температуры с помощью нагревателя по ПИД закону. При работе в в диапазоне от 40 до 100 °C только нагреватель по ПИД закону.
Термодат-19Е4 - настройка, Помощь в настройке программы
 
Я думаю что бесконечную выдержку можно сделать следующим способом:
шаг 1 нагрев до температуры ..... °C
шаг 2 выдержка 2880 мин.
шаг 3 переход на программу 1 шаг 2
либо все дальнейшие шаги просто на максимальную выдержку
Термодат-19Е6, ПИД- регулирование
 
Будем надеяться что обновление ПО для 19Е6 возможно будет установить на ранее выпущенные СИ.
Еще есть пожелание: добавить в ПО к программным Т. Запись в архив не только Т, SP, Р но и какой шаг программы выполняется (нагрев,охлаждение, выдержка)
Термодат-19Е6, ПИД- регулирование
 
Добрый день. С регулированием мы разобрались. Спасибо.
Сегодня целый день гоняли прибор по программе вертикальные черные полосы не появлялись.
Остался 1 вопрос, почему для выхода № 5 вы сделали только аварийные функции, возможно ли настроить вых № 5 сигн. об окончании прогр. Мне кажется если было бы возможно, было бы лучше.
Термодат-19Е6, ПИД- регулирование
 
Добрый день. Приобрели "Термодат-19Е6" (четырехканальный программный ПИД-регулятор). Модификация 19Е6/4УВ/4В/4Т/5РС/485/4Gb/F. Проблема в том что он (конкретный прибор) не хочет работать как ПИД-регулятор.
О настройках 19Е6:
"Автонастройка" ПИД коэффициентов проведена 04.07.2017 уставка 270 , автоматически проходили на т=160 и определились следующие параметры КР= 3,8 , КИ=78 сек, КД=7,8 сек.
Используется только вход № 1 выход № 2 (симисторный), регулирование -ПИД, (тиристорный выход (№1) не используется), исполнительный мех-м твердотельное реле, метод нагрева ШИМ= 20 сек, на дисплее 1 канал подробно.
После этого задана следующая программа (пробная):
шаг 1. задание 270 набор В=300 C/ч условия перехода на следующий шаг Тизм=SP (частные ПИД выкл)
шаг 2. выдержка 20 мин. условия перехода "авто"
шаг 3. стоп
Попробую описать происходящее:
Нагрев:
проходит почти как при регулировании "ON-OF" (регулируется только скоростью набора), печь инерционная, нагревается очень быстро, получается "пила", т в печи сначала запаздывает от SPрасч, потом догоняет и даже перегоняет и начинается остывание до того момента пока не будет SPрасч не будет = tтек и опять повторно т в печи сначала запаздывает от SPрасч, потом догоняет и даже перегоняет.
выдержка: происходит следующее (напоминаю что tзад= 270):
нагрев 100% до 271, далее начинается снижение мощности до 0 % (пики т до 273),
далее начинает остывание до 266 и только после этого постепенно начинает постепенно расти мощность нагрева (остывание продолжается до 163) и опять нагрев до 271 (пики т до 273), и так циклично. (по сути опять ОН-ОФ)
Пробовали метод РСП, происходит почти тоже самое. одно различие что набор и снижение мощности проходит плавнее.

Мы в период с 04. 07.2007 по 07. 07.2017 (весь архив с прибора во вложении) перепробовали много разных настроек и параметров(новое автоматическое определение ПИД, изменение времени ШИМ и т.д.) ничего не получилось.Возможно мы что-то не так настроили.

07. 07.2017 на экране начали появляться (кроме уставки и текущей т) прямые вертикальные жирные линии.

Ещё не нашли настройку выхода по времени.

Вопросы:

не нашел в настройках функцию выхода по времени на зад т , возможна ли она вообще? (может нам поможет)
Ваши рекомендации в "настройках" выхода и поддержки tзад +- 2?
возможно это программная ошибка (программа прибора), как её исправить?
и ещё почему для выхода № 5 вы сделали только аварийные функции, возможно ли настроить вых № 5 сигн. об окончании прогр.
Изменено: Иван 1122 - 08.07.2017 05:10:01
Формирование архива и построение графика на дисплее
 
Неудобства в том что график начинает формироваться заново. Я думаю, что если график продолжал бы формироваться после изменения температуры в процессе работы (как у бумажных самописцов) это было бы удобней (наглядней), не было бы необходимости каждый раз скачивать архив и просмотра его на ПК
Формирование архива и построение графика на дисплее
 
Добрый день. Вопрос к ООО НПП "Системы контроля". Имеются несколько приборов 16К6, 16М6, и 16Е6 все приборы
с графическим 3,5" дисплеем и USB разъемом. В приборах есть настройка временного окна от 5 мин до 240 часов.
Есть определённая специфика вывода графика на дисплей, попробую описать.

Включение- ввод задания- пуск-(нагрев или охлаждение неважно)-начинает формироваться график на дисплее. Здесь вопросов никаких. Предположим что прибор отработал какое то время на заданной температуре и по техпроцессу понадобилось ввести новое задание, так вот после ввода задания и возврата к графику он (график) начинает формироваться сначала, что вносит определённые неудобства.
Вопросы:
1) Существует ли в меню настройка функции продолжения формирования графика в рамках настройки временного окна.
2) Существует ли вероятность что ваши программисты обновят ПО прибора или выпустят обновление доступное для скачивания.
Изменено: Иван Яськов - 14.06.2016 20:25:28
Страницы: 1

Интересуешься контрольно-измерительным оборудованием?

Подпишись на рассылку новостей и получай первым

- выгодные акции на весь ассортимент приборов

- актуальные каталоги продукции

- новинки производства

- информацию о выставках и мероприятиях

Отправляем Вам рассылку не чаще 2х раз в месяц