Промышленные приборы для измерения и регулирования
Ваш город: Пермь
Дилер в городе Пермь: ООО НПП "Системы контроля"
Контактный телефон: 7 (342) 213-99-49, 213-94-99
ООО НПП «Системы контроля»
Россия, Пермь, ул. Докучаева, 31а
8 800 600 99 49  
+7 (342) 213-99-49
E-mail: mail@termodat.ru

Скачать прайс
Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 След.
Конфигурация файлов tdt, Знак X в sp и p%
 
Это может быть железо, например, плохой нестабильный контакт температурного датчика. Но тогда и прибор будет показывать у себя "обрыв".
Это может быть нестабильная связь с прибором по сети.
Это может быть настройка программы, например, слишком частый опрос большого числа приборов. Особенно если некоторые из них отключены или неисправны или имеют входы с неподключенным датчиком. В строке состояния видно, за какое время все приборы успевают отвечать. Надо в программе период опроса делать больше этого времени.
Изменено: A_G - 18.12.2017 18:56:37
Конфигурация файлов tdt, Знак X в sp и p%
 
Здравствуйте, Денис. Знак X - это признак "сбоя-обрыва" на этом канале. Если в строке есть другие числа, то скорее всего они корректны, их можно использовать. Ексель строчки с "X" переваривает вполне корректно, ничего не надо специально фильтровать.
Термодат 11М4: прибор не отвечает на запрос по интерфейсу RS485
 
Здравствуйте, Анатолий. Команда правильная должно все работать. Возможно дело в программе, откуда вы команду шлете. Попробуйте сначала проверенную в работе c приборами, например, TermodatNet, там есть командная строка. PS Надеюсь апострофы вы не передаете прибору )
Изменено: A_G - 30.11.2017 20:08:20
Termodatnet 4.04 + Термодат 26к2, редактирование параметров прибора
 
Кирилл, правка параметров может помочь только в редких отдельных случаях, например, в случае известной ошибки в приборе. Ваш случай не такой, но пароль вышлю. Про смещение и особенно про наклон не понял. Возможность использовать формулы-вычисления на виртуальном приборе не поможет?
Термодат 37Д1 выпадает из программы
 
Файлы посмотрел. Действительно, отсутствуют записи с 9 марта по 28 июня в обоих файлах.
Причину не знаю, возможно прибор не работал.
Единственное отличие файлов в данных за "условное 29 февраля", в текстовом файле они есть, а в *.tdt нет, т.к. в 2017 г этой даты нет.
Поэтому и было сообщение о многолетних архивах.
Прибор старый и возможно еще не умеет отличать високосные года.
Как работать с командной строкой, есть в справке к программе.
Термодат 37Д1 выпадает из программы
 
Здравствуйте Андрей! Архив в протоколе Термодат уже много лет не используется в приборах. Сейчас используется файловый архив. Из него можно выгружать любой желаемый интервал.
Вышлите, пожалуйста, файл 01 arc_copy.txt и *.tdt файл на адрес glu@psu.ru . Посмотрю, вдруг можно поправить дело.
В старых приборах, например, c адресом 01 в протоколе Термодат можно было стереть архив командой &014. Здесь 01 - это адрес прибора, вставьте свой.
Попробуйте из командной строки.
Подключение Термодат 26к2 к Termodatnet 4.04
 
Попробуйте не сканировать сеть, а добавить прибор вручную выбрав порт подключения, протокол Termodat и скорость 9600.
Считывание показаний при помощи стороннего ПО
 
Антон, чтобы снимать показания датчиков система-программа должна уметь отправить прибору строчку запроса в виде символов ASCII через последовательный порт. Если строка правильная, то прибор должен сразу ответить строчкой с показаниями датчиков.
:010300000004КС - запрос (03) у прибора с адресом (01) текущих показаний (с Modbus-адреса 0000) по 4 каналам (0004). КС - два символа контрольной суммы.
:010308017D017D017E017DКС ответ прибора с показаниями датчиков 609.6, 609.6, 611.2 и 609.6.
Т.е. система-программа может быть любой, но необходим последовательный порт и надо уметь вычислять контрольную сумму. Если написал очевидное, прошу прощения.
Добавлю, что к некоторым приборам Термодат есть доступ по блютуз-радиоканалу. Но в этом случае, в системе нужен "свисток" и соответствующий драйвер.
Изменено: A_G - 06.03.2017 15:57:12
Не работает USB флешка с прибором Термодат
 
Приложение TermodatNet вам поможет увидеть содержимое *.tda
Подобрать ПО для управления регулятором
 
Здравствуйте, Дмитрий. Управлять ходом температуры объектов по программе умеют программные регуляторы Термодат. Они полностью автономны.
ПО TermodatNet помогает подготовить программу для прибора и записать ее в прибор. Также ПО умеет отслеживать работу программы на экране компьютера и вмешиваться в ее работу на лету (Стоп, Пуск, Пауза, Выбор новой программы).