Электронные самописцы Термодат 16М6 и другие., Документы, регламентирующие использование безбумажных самописцев.
 
Здравствуйте!
В своей работе с заказчиками мы используем для сдаточных испытаний приборы Диск-250М,
регистрирующие суточные изменение температуры на круговой диаграмме реестровый №2208 ГОСТ 7826-93,
которую отдаем заказчику в качестве подтверждения результатов.

Если мы приобретем электронные самописцы, типа Термодат 16М6, какими нормативными документами мы можем руководствоваться для
предоставления заказчику распечатки графика, построенного программой TermodatNet по данным, переданным электронным самописцем, в качестве отчетного документа, вместо дисковой диаграммы бумажного самописца?
Имеется ли нормативная база для использования электронных самописцев в случае проведения сдаточных испытаний и предоставления распечатанных на принтере графиков?
Вопрос возник в связи с попыткой полностью отказаться от бумажных самописцев.


Алексей.
Класс точности, погрешность в диапазоне измерений, Погрешность прибора
 
Самописец Термодат-16М6. В Руководстве указан класс точности 0,25
Согласно техническим характеристикам диапазон измерения прибора составляет от -270 С до +2500 С.
Следует ли понимать, что во всем диапазоне измерений, равном 2770 С допустимая абсолютная погрешность измерения прибора составляет 0,25*2770/100%=6,925 С?
Для самописца это многовато, ведь класс точности указывается для всего диапазона.
Может, есть смысл нормировать погрешность для отдельных диапазонов?
Например, -270 С ... 0 С.
0 С ... +1000 С и +1000 С... +2700 С ?
Регистратор напряжения с функцией самописца, Нет такого, а жаль
 
Здравствуйте!
Наша компания успешно использует Ваши приборы Термодат для регистрации температуры.
Однако, когда встал вопрос о замене аналоговых самописцев на электронные, обнаружилось, что среди номенклатуры выпускаемых Вами приборов нет таких, которые могли бы помочь в этом вопросе.
Дело в том, что испытательное оборудование многих компаний произведено еще в доцифровую эпоху и имеет аналоговые регистраторы в виде планшетных и подобных им самописцев.
Например, наше испытательное оборудование имеет подобные самописцы, входным регистрируемым сигналом для которых является постоянное напряжение в диапазоне от -10В до +10В, а с учетом возможной калибровки и несколько выше (_14...+14В). Для архивирования и компьютерной регистрации результатов испытаний мы используем универсальный многоканальный регистратор японской фирмы HIOKI. Но есть необходимость оснастить каждую из установок подобным регистратором, в порядке замены отживающих свой век аналоговых самописцев. Наилучшим образом подошли бы приборы Термодат/Мерадат Вашей компании, если бы они имели такие возможности. Думаю не только наше предприятие интересует тема модернизации существующего оборудования (приборов), путем замены аналоговых самописцев на цифровые, с возможностью архивации и передачи регистрируемых напряжений (токов) в более широком диапазоне, чем -10...+80 мВ, на компьютер для накопления и отображения в программе, типа "TermodatNet".
Я предлагаю Вам рассмотреть возможность выпуска линейки универсальных регистраторов напряжений (токов) в диапазонах, порядка -20...+20В по примеру ведущих зарубежных фирм, для нужд тех, кто занимается оцифровкой результатов измерений и их архивацией или заменяет аналоговые приборы регистрации на цифровые для передачи и хранения данных на компьютерах.
Работа конвертера СК201 под WIN10, Не нашел информацию
 
Не нашел информацию на вашем сайте и форуме о возможности работы конвертера СК201 с компьютером под ОС WIN10.
Программа TermodatNet, как я понял, работает под WIN10, а встанет ли под этой ОС драйвер СК201, имеющийся на вашем сайте?
Смущает, упоминающиеся в инструкции ОС, типа XP и WIN98... Не нашел там даже прекратившую поддержку WIN7 :(
Функция защиты "холодного нагревателя", Если эта функция полезна, то почему её нет в новых моделях?
 
В регуляторах Термодат-10хх и Термодат-12хх имелась сервисная функция "Защита холодного нагревателя – плавное нарастание выводимой мощности при включении", что, по замыслу, должно продлевать жизненный цикл нагревателя.
В Руководстве пользователя на эти приборы была следующая запись: "Холодный электрический нагреватель имеет низкое сопротивление, поэтому в
момент включения нагреватель потребляет большой ток и на нём выделяется чрезмерная тепловая мощность. В приборе предусмотрена функция защиты
холодного нагревателя. Мощность при включении электрической печи будет нарастать плавно в течение заданного времени".
Однако в последующих моделях приборов, серий Термодат-14хх и Термодат-16хх и более поздних, эта функция отсутствует. При том, в Руководстве к Термодат-14Е5 она заявлена в параметрах прибора, но отсутствует в описании этой функции и реально - тоже отсутствует, то есть не реализована программно.
В связи с этим у меня вопрос: считает ли разработчик приборов Термодат наличие функции защиты холодного нагревателя несущественной?
Гальваническая развязка входов, Поиск подходящего прибора
 
Интересует многоканальный прибор (12 входов) с графической индикацией, с экраном 6 дюймов, имеющий полную гальваническую развязку входов между собой.
Имеет ли измерительный блок приборов серии 29М6 (29Е6) такую конструкцию?
Ожидается ли появление модели многоканального прибора с экраном большего размера?
Термодат 16Е6 в условиях пропадания питания, Поведение прибора после восстановления питания
 
Здравствуйте!
Прошу пояснить, как поведет себя прибор ТЕРМОДАТ 16Е6 (или 17Е6) после восстановления кратковременного отсутствия питания (несколько секунд или минут) в случае работы по программе. Продолжит ли он выполнение участка программы, на котором произошло отключение питания (по аварии сети) или потребуется ручное восстановление его работы по программе?
Термодат 19К5. Подключение к выходу управления электроклапана, Оптимальное конфигурирование выходов
 
Здравствуйте! Прошу подсказать оптимальный вариант конфигурации выходов прибора, типа Термодат 19К5, для управления электроклапаном с обмоткой 220VAC 6W. Можно ли использовать конфиг. "Симистор" или лучше "симистор + реле"? В чем преимущество одного из этих вариантов? Нужна ли в этом случае демпфирующая цепочка? Режим ШИМ, период 10 сек. Спасибо.
С уважением, Алексей.
Термодат 16К5, Термодат 19М4, Термодат 19К5, Недостатки приборов
 
Работа с указанными приборами выявила ряд недостатков (думаю, свойственным всем приборам Термодат), причина которых
находится в свойственных им конструктивных и схемотехнических особенностях этих приборов.
1. Некорректная автоматическая термокомпенсация холодного спая. Причина в нагреве контактов "вход" приборов теплом, выделяемым самим прибором (блоком питания и схемой). Разница между температурой контактов "вход" приборов и температурой окружающей среды
составила порядка +5 градусов в установившемся режиме (прибор на столе).
Это существенно увеличивает погрешность показаний приборов в области отрицательных температур, близких к предельным. Для термопары ТХА (К) ошибка термокомпенсации в +5 град. (температура входных контактов прибора +25 град. при температуре воздуха в месте расположения прибора +20 град.) влечет ошибку показания 12 град. при реальной температуре термопары -200 град. в следствии нелинейности НСХ в этом диапазоне температур. Это можно проверить по таблице НСХ и подтверждается испытанием. Такая погрешность измерения в этом диапазоне не соответствует указанному классу прибора.
2. Невозможность измерения температуры -200 град. термопарой тип ТХК (L) в режиме автоматической компенсации холодного спая, если только температура самого прибора не превышает +8 град., так как при большей температуре прибора (окружающей среды в месте расположения прибора) ЭДС на входных контактах прибора становится менее -10,0mV, что приводит к появлению сообщения "ОБРЫВ".
То есть, при +20 град прибора, он способен замерить термопарой ТХК (L) температуру не менее -160 град. (Здесь не учитывается ошибка показания прибора, вызванная некорректной термокомпенсацией в следствии разогрева самого прибора.) Причиной этого недостатка является неспособность прибора работать с напряжением менее минус 10mV.
3. Широкая шумовая дорожка на графике температуры даже при очень коротких проводах, особенно для термопар с низкой чувствительностью "R", "S", говорит об использовании компонентов с плохими шумовыми характеристиками и недостаточно эффективным цифровым фильтром.
Думаю, можно было бы устранить эти недостатки, или хотя бы указать в технических характеристиках ограничения на диапазон измерения температур термопарой ТХК (L).
Было бы замечательно, если бы появилась серия приборов с гальванически развязанными входами. Иногда это просто необходимо.
Надеюсь, это сообщение дойдет до разработчиков.
Термодат 16Е6, Периодическое нарушение отображения на дисплее прибора
 
Второй раз происходит нарушение в отображении строчек на дисплее прибора. Прибор работает круглосуточно.
При этом, в случайное время картинка на экране становится нестандартной.



Что посоветуете?
Прибор на гарантии.
зав. № TD13A20824