На столе опрос идет нормально. Значит проблема с линией связи. Будем разбираться.
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
Изменено: Анатолий A_S - 04.12.2017 09:37:58
04.12.2017 09:37:15
На столе опрос идет нормально. Значит проблема с линией связи. Будем разбираться.
Спасибо за ответ.
Изменено: Анатолий A_S - 04.12.2017 09:37:58
|
|
|
30.11.2017 07:59:20
Здравствуйте,
Необходимо получить с Термодат 11М4/4УВ/4Р/485/2М значения параметров с четырех измерительных каналов через интерфейс RS485. Использую запрос из примера для протокола Modbus-ASCII из документа "Подключение устройства марки "Термодат" к последовательному порту ЭВМ", но прибор не отвечает на запрос. Настройка интерфейса Термодат: Prot -1 (Modbus ASCII), n.Addr - 3, n.Spd - 960 (9600 б/c). Настройки порта опрашивающего устройства: 9600 бит/с, 8 бит данных, без контроля четности, 1 стоп-бит. Команда: ':', '0', '3', '0', '3', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '4', 'F', '6', 0Dh, 0Ah. Длина кабеля от Модбас-мастера до Термодата не более 10м, кабель лежит отдельно от силовых кабелей, целостность линии проверена, (A), (B) местами менял. В чем еще может быть проблема?
Изменено: Анатолий A_S - 30.11.2017 10:11:31
|
|
|