ТЕРМОДАТ-13К5, Настройка ПИД регулятора в режиме Управление охладителем
 
Константин добрый день! Проверили ПИД без дифференциальной составляющей: пропорциональный выставили 80, то есть почти на весь диапазон температуры охлаждения, интегральный на 4800 секунд, то есть на 1 полупериод колебаний температуры системы. результаты не очень удовлетворительные имеется большое перерегулирование до -90°C при охлаждении. Падение температуры в камере на 5°C происходит через 25 минут после включения, затем температура в течении 35 минут снижается до -60°C и далее до -90°C, затем выходит на -60°C почти точно, установившаяся мощность - 30%.
Вот думаем купить Термодат-16К6 но сомневаемся исправлена ли в нем ошибка присутствующая в ТЕРМОДАТ-13К5... А в идеале подошел бы ПИД регулятор для охладителя в котором интегральная составляющая включалась бы не с момента подачи питания на прибор а с момента начала снижения температуры, так как с момента включения прибора до момента начала снижения температуры ошибочно накапливается коррекция по "невязке", а в нашем случае это целых 25 минут! Я думаю, что это в значительной мере влияет на глубину перерегулирования.
Изменено: Юрий Микитас - 07.02.2017 20:44:53
ТЕРМОДАТ-13К5, Настройка ПИД регулятора в режиме Управление охладителем
 
Добрый день! Имеется криогенная камера работающая на жидком азоте, которая состоит из сосуда Дьюара и морозильной камеры.
Требуется настроить ПИД регулятор в режиме охладителя.
Схема работы криогенной камеры: В герметичном сосуде Дьюара имеется нагревательный элемент который подключается через выходное реле ТЕРМОДАТ-13К5 к источнику питания, при нагреве элемента в сосуде испаряется азот и возникает избыточное давление, которое вытесняет жидкий азот из сосуда который подается в морозильную камеру. В камере требуется поддерживать температуру -60°C.
При настройке ПИД регулятора обнаружено, что в меню "Настройка ПИД закона регулирования" в режиме "CooL" отсутствует "A.tun - Автонастройка". При попытке выставить коэффициенты ПИД регулятора вручную, в ходе экспериментов обнаружено, что дифференциальная составляющая ПИД регулятора работает в обратную сторону, то есть при высокой скорости падения температуры в камере регулятор увеличивает мощность нагревателя, что приводит к еще большему ускорению охлаждения, пропорциональная и интегральная составляющие работают нормально.
Подскажите почему такая логика работы ПИД регулятора и что можно сделать для правильной его работы?
Изменено: Юрий Микитас - 03.02.2017 08:16:05