Термодат-19Е4 - настройка, Помощь в настройке программы
 
Доброе время суток!

Спасибо за предложенные варианты, но опишу желаемый вариант работы программы более подробно:
шаг 1 - нагрев до 300 град. со скоростью 30 - 50 град/час;
шаг 2 - выдержка при 300 град. ~ 2 часа;
шаг 3 - нагрев до 550 град. со скоростью 30 - 50 град/час;
шаг 4 - выдержка при 500 град. ~ 2 часа;
шаг 5 - нагрев до 800 град. со скоростью 30 - 50 град/час;
шаг 6 - выдержка при 800 град. ~ 2 часа;
шаг 7 - охлаждение до 650 град. со скоростью 30 - 50 град/час;
шаг 8 - выдержка при 650 град. ~ бесконечность;
шаг 9 - нагрев до 800 град. со скоростью 30 - 50 град/час (без необходимости пропустить);
шаг 10 - выдержка при 800 град. ~ 2 часа (без необходимости пропустить);
шаг 11 - охлаждение до 700 град. со скоростью 30 - 50 град/час (без необходимости пропустить);
шаг 12 - выдержка при 700 град. ~ бесконечность (без необходимости пропустить);
шаг 13 - охлаждение до 100 град. со скоростью 30 - 50 град/час;
шаг 14 - стоп.

Плавный режим нагрева/охлаждения обусловлен печью (керамические трубы, вне зоны нагрева охлаждаемые вентилятором), во время опробования из-за скачка температуры 50-70 град. (при перенастройке температурных режимов) несколько труб лопнуло, за время настройки порядка 1,5 - 2х минут.

Заранее спасибо.
Термодат-19Е4 - настройка, Помощь в настройке программы
 
Доброе время суток.

Есть в наличии прибор 19Е4 который управляет печью, при наладке выяснились ньюансы печи, в связи с этим появились вопросы а именно:
1 - возможность переходить от текущего шага к следующему без окончания выполнения шага (отключать выполнение программы нельзя, процесс не позволяет);
2 - переходить с шага на шаг по всем каналам одновременно (необходимо из-за конструкции печи);
3 - время выполнения шага "Выдержка" ограничено 2мя сутками (2880 минут), а в штатном режиме печь работает круглосуточно т.е. выдержка нужна, как видится, бесконечная;
4 - вывести на SCADу запрос о переходе с шага на шаг;
5 - по RS485 задавать мощность в "Ручном режиме" на все каналы одновременно.


Заранее спасибо.