Константин, понятно, спасибо за предложение.
Действительно, было несколько странно получить такой результат, так как лет семь назад мы ставили на котельной с десяток Термодатов и обвязывали их в сеть, такой проблемы (на сколько помню) не было.
Кроме того, в инструкции на прибор требования к установке терминаторов так-же отсутствуют, что от части и заставило попытаться срезать терминатор.
В двух соседних тр-рах (установленных ранее, СМР и ПНР делали не мы) терминаторы так-же отсутствуют (что так-же внесло "сумбур" в процесс понимания).
Поставщиком тр-ра очень плохо реализовано крепление Термодата. Лицевая панель "на улице", но фиксаторы нужно отвинчивать изнутри корпуса тр-ра, в прямом смысле слова "лежа на силовых шинах". Кроме того, во внешнюю распред. коробку интерфейс не выведен в принципе (как и колодки датчиков температуры, только релейные выходы и питание, и места для установки доп.клемм больше нет). Если Вы готовы предоставить подменный прибор до снятия "виновника", это будет очень удобная схема (если не единственно возможная, не считая покупки ЗИПа, который, к сожалению, в поставку заложен не был).
Есть следующая организационная проблема: Термодат поставлялся в комплекте с трансформатором, т.е. сам прибор покупала не наша компания.
На сколько помню, он даже не фигурирует в опросном листе (поставочной спецификации) на тр-р.
Для придания процессу должного официоза мы можем написать соответствующее гарантийное письмо на Вашу организацию.
Я обсужу этот вопрос.
Лично меня беспокоит сама возможность вывода тр-ра из эксплуатации.
Если утрясем программу перевода секции на резерв (схема резервирования (N+1), а это по сути оставление без резерва всех остальных секций, т.е. собственных нужд станции), то можно будет заменить прибор.
Спасибо.