Терминирование линии RS485
 
Константин, приветствую!
Трансформатор - СВЭЛ (СвердловЭлектро).
Мы находимся в Челябинске (региональное подразделение), головное представительство в Москве.
Полные реквизиты могу выслать на почту.
Терминирование линии RS485
 
Константин, понятно, спасибо за предложение.

Действительно, было несколько странно получить такой результат, так как лет семь назад мы ставили на котельной с десяток Термодатов и обвязывали их в сеть, такой проблемы (на сколько помню) не было.
Кроме того, в инструкции на прибор требования к установке терминаторов так-же отсутствуют, что от части и заставило попытаться срезать терминатор.
В двух соседних тр-рах (установленных ранее, СМР и ПНР делали не мы) терминаторы так-же отсутствуют (что так-же внесло "сумбур" в процесс понимания).

Поставщиком тр-ра очень плохо реализовано крепление Термодата. Лицевая панель "на улице", но фиксаторы нужно отвинчивать изнутри корпуса тр-ра, в прямом смысле слова "лежа на силовых шинах". Кроме того, во внешнюю распред. коробку интерфейс не выведен в принципе (как и колодки датчиков температуры, только релейные выходы и питание, и места для установки доп.клемм больше нет). Если Вы готовы предоставить подменный прибор до снятия "виновника", это будет очень удобная схема (если не единственно возможная, не считая покупки ЗИПа, который, к сожалению, в поставку заложен не был).

Есть следующая организационная проблема: Термодат поставлялся в комплекте с трансформатором, т.е. сам прибор покупала не наша компания.
На сколько помню, он даже не фигурирует в опросном листе (поставочной спецификации) на тр-р.
Для придания процессу должного официоза мы можем написать соответствующее гарантийное письмо на Вашу организацию.
Я обсужу этот вопрос.
Лично меня беспокоит сама возможность вывода тр-ра из эксплуатации.
Если утрясем программу перевода секции на резерв (схема резервирования (N+1), а это по сути оставление без резерва всех остальных секций, т.е. собственных нужд станции), то можно будет заменить прибор.

Спасибо.
Терминирование линии RS485
 
Константин, спасибо за информацию.
Без терминатора обмен есть.
Успели проверить диапазон скоростей от 9,6 до 115,2 (и с терминаторами, и без них).
При установленном R на стороне термодата и снятом/установленном R на стороне передатчика - обмена нет.
Длина линии - метров тридцать.
Силовое оборудование (трансформатор) был выведен, помех минимум.
Рядом еще порядка 30 разных устройств на других интерфейсах 485 (ZELIO, SATEC, ABB EMAX, МИП ЭНИП) - все опрашиваются, сбоев ноль.
Чем пробовали:
1. Проектное решение - MOXA IA240 под KLogic.
2. Какой-то конвертор USB/RS485 (не подводил еще).
3. Сервер доступа NPORT 5232.
Результат один - связи нет.
Только снимаешь терминатор на стороне Термодата - все на месте, в т.ч. и на 115,200.
Как только подняли связь, трансформатор включили на 72 часа (реконструкция РУ 0,4, трансформатор новый, 630кВА) и теперь все, вывести не дадут.
Снять Термодат можно только на выключенном тр-ре, это теперь неизвестно когда.
Ваше предложение понятно, спасибо, будем думать.
По проекту, на следующем тр-ре тоже термодат, он должен будет цепляться на тот-же интерфейсу к существующему (и в принципе больше там никого не будет, мы всех с этой шины убрали). Так что на момент ПНР следующего (летом) может быть удастся что-то сделать.
Спасибо.
Терминирование линии RS485
 
Здравствуйте.
Во время наладки связи с Термодат 11М3Т столкнулись с тем, что при терминировании линии RS485 (120 Ом) прибор отказывается поднимать обмен по интерфейсу. Складывается ощущение, что не хватает нагрузочной способности порта.
Учитывая сложность доступа к прибору (установлен внутри защитного кожуха трансформатора 6,3кВ/0,4, трансформатор в работе, свободного доступа к разъемам нет), провести более полные испытания нет возможности.

Собственно, вопросы:
1. Это нормально для термодата (или бракованный прибор)?
2. Если нормально, то получается, что данный прибор не предусматривает возможность объединения в сеть (MODBUS ASCII / RTU) с приборами других производителей (требующих терминировать линию в соответствии с EIA485)?
4. Встроен ли в прибор терминатор и можно ли его включить/отключить? (прозвонка разъема термодата показала отсутствие активного сопротивления).
5. Какие ограничения (в таком случае) накладываются на интерфейс в части архитектуры сети шина/звезда (допустимые длины лучей звезды, скорости и т.п.)?

Спасибо.