Страницы: 1
Гальваническая развязка входов, Поиск подходящего прибора
 
Не создавая новую тему, могу узнать допустимо в принципе соединение одной термопары параллельно на два и более входов различных приборов?
Есть два печи и три измерителя-регулятора, 16к6 2шт. и 17е6 1 шт. Последний по входам подключен параллельно первым двум, 1к 17е6 параллельно одному 16к6, 2к 17е6 параллельно другому 16к6. Это "изящное" решение для удобства архивации данных(по usb), со слов пользователя. У них всё работало, опять же с их слов. Теперь есть проблема, когда одна печь открывается(резкое падение температуры, начинают меняться показания температуры на регуляторе второй печи, если та тоже в работе. Какова вероятность, что проблема не связана с оригинальностью подключения термопар, стоит ли проверять кабеля, датчики и пр.Или сразу лезть в щит управления? Ехать к клиенту желательно с готовым планом действий.
Страницы: 1