Реле N5 является общим для всех каналов и предназначено только для сигнализаций аварийных ситуаций.
Для сигнализации окончания программы используйте реле Выхода 2.
Функция выхода на заданное значение за указанное время реализована в Т-16Е6 и, в дальнейшем, будет реализована в Т-19Е6.
На блоке индикации есть клеммы А и В (на розовом фоне), которые называются "Подключение периферийного блока". Это клеммы для подключения блока измерения, к которому подключаются термопары и термосопротивления.
На блоке измерения есть клеммы А и В (то же на розовом фоне), которые называются "К блоку индикации". Это клеммы для подключения блока индикации.
Блок выходов 8Р/8Р уже соединен с блоком 8/УВ (блок измерения) 10-ти жильным шлейфом.
Александр Федорович, речь идет о параметре "Поправка измеренного значения". Коэффициент А - сдвиг вверх/вниз. Коэффициент В - изменение наклона характеристики датчика.