Термодат 29Е6, Схема внешнего подключения прибора
 
Добрый день. Собираюсь использовать в своей работе прибор Термодат 29Е6/2Р/485/4Gb-4PB/8УВ/8Т/8Р. На вашем сайте есть руководство по эксплуатации для прибора 29Е6, в нем имеются схемы подключения выходов Р и Т и входов, но общей схемы подключения с номерами всех клемм конкретного прибора, который упомянут выше, нет. Можете ли вы мне скинуть эту схему? Либо фото заднего вида данного прибора ( как основного блока так и блока измерения). С уважением.
 
Так же еще вопрос. Можно ли при регулировании нагревом программой сделать так, что бы при переходе программы на следующий шаг срабатывал какой либо выход на приборе?
 
Здравствуйте Андрей!

В приборе Т-29Е6 в меню "Регулирование" есть страница "События программ регулирования". Для каждого канала можно задать: "Ход программы", "Завершение шага", "Завершение программы" и назначить нужную линию выходов. В меню "Конфигурация" в странице "Назначение выходов" соответствующей линии выходов присвоить функцию "События программ".

Функция активация выхода при выполнении конкретного шага программы есть в приборе Т-16Е6.

Для получения этикетки с нумерацией выходов напишите мне на Ivanov@termodat.ru
 
Спасибо за ответ. Отправил сообщение вам на почту.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Интересуешься контрольно-измерительным оборудованием?

Подпишись на рассылку новостей и получай первым

- выгодные акции на весь ассортимент приборов

- актуальные каталоги продукции

- новинки производства

- информацию о выставках и мероприятиях

Отправляем Вам рассылку не чаще 2х раз в месяц