Управление маломощным нагревателем напрямую с 12К3
 
Доброго времени суток.

Насколько я понял из описания, у прибора 12К3 имеется симисторный выход до 1 Ампера. Можно ли использовать этот выход для управления маломощным (110 ватт) нагревателем (на напряжение 220 вольт) напрямую (т.е. без дополнительного пускателя или симисторного блока)? По току как бы проходим...
 
да
 
Что значит симисторный выход до одного ампера??? Предполагается, что этот блок работает как альтивар 32???? Или я не поняла? Для привода и управления двигателями его можно использовать или он работает в режиме плавного ключа??? Спасибо
 
На сайте есть статья про исполнительные выходы приборов Термодат. Альтивар 32 -это частотный преобразователь - к симисторам отношения не имеет. Симистор - полупроводниковый ключ - это верно. 'Режим плавног ключа" - к сожалению понять не могу о чем Вы. А Вам зачем, может есть какая-то конкретная проблема? Буду рад помочь