Доброго дня. У нас установлен прибор на сушильной камере для древесины. С недавних пор стал самостоятельно выключать программу сушки. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
|
25.04.2017 10:21:30
Добрый день, Андрей!
Высылайте прибор в ремонт. |
|
|
|
|
|
29.06.2017 17:09:45
Здравствуйте!
На моем предприятии установлена сушильная камера с прибором Термодат 37Д1 (модель 37Д1/2УВ/4Р/1Р/485i/64К ) Возникла проблема с сохранением и получением данных с прибора! При загрузке архива с помощью программы TermodatNet или Termodat 7.29.s выскакивает сообщение: "В архиве обнаружены записи с некорректной датой-временем. Вероятно архив многолетний. Т.к. год в протоколе Термодат не передается, эти записи не будут показаны на графиках и в *.tdt файлах, но сохранятся в текстовом файле 01 arc_copy.txt." ..Потерял данные за несколько месяцев (с марта по сегодняшний день) и в этом текстовом файле нет информации (одно и тоже, что и на графиках)... отсюда возникают вопросы - как очистить архив в приборе, чтобы значения писались и читались корректно..и можно ли как-то выгрузить уже имеющиеся данные? Еще нужен мануал по прибору, если есть возможность - выложите.
Изменено: Андрей А - 29.06.2017 17:11:55
|
|
|
|
|
|
30.06.2017 08:31:29
Инструкция
|
|
|
|
|
|
30.06.2017 09:23:15
|
||
|
|
|
|
30.06.2017 12:34:07
Файлы посмотрел. Действительно, отсутствуют записи с 9 марта по 28 июня в обоих файлах.
Причину не знаю, возможно прибор не работал. Единственное отличие файлов в данных за "условное 29 февраля", в текстовом файле они есть, а в *.tdt нет, т.к. в 2017 г этой даты нет. Поэтому и было сообщение о многолетних архивах. Прибор старый и возможно еще не умеет отличать високосные года. Как работать с командной строкой, есть в справке к программе. |
||||
|
|
|
|||