		<item>
			<title>Термодат 29М6</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic138/message1015/">Термодат 29М6</a></b> <i>Сетевые подключения.</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Здравствуйте, Олег.<br />Причин может быть несколько. Наиболее вероятные - конфликт ip-адреса или обрыв линии.<br />Конфликт проверяется очень просто - отключите прибор от сети и повторите проверку. Если отклик есть - значит просто поменяйте адрес прибора.<br />Обрыв проверить можно либо тестером линии, либо подключив прибор к сети заведомо исправным проводом.<br />Если данные манипуляции не помогут - надо смотреть внимательнее конкретные настройки прибора и сети. <br />
			<i>16.11.2017 14:15:11, Максим Щукин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic138/message1015/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic138/message1015/</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Nov 2017 14:15:11 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Термодат 29М6</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic138/message1011/">Термодат 29М6</a></b> <i>Сетевые подключения.</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Прибор подключен к сети Ethernet. Выставлены параметры в настройках &quot;Сетевые подключения&quot;. Прибор не пингуется. Как решить проблему? <br />
			<i>15.11.2017 13:40:12, Oleg ..</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic138/message1011/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic138/message1011/</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 13:40:12 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Термодат 29М6</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic138/message1008/">Термодат 29М6</a></b> <i>Сетевые подключения.</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Добрый день. Всё Вы правильно планируете. Интерфейсов RS485 - два,  один master для подключения блока измерения и один slave для внешней связи. Конфликта не будет. <br />
			<i>08.11.2017 21:36:38, Константин Вяткин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic138/message1008/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic138/message1008/</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Nov 2017 21:36:38 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Термодат 29М6</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic138/message1007/">Термодат 29М6</a></b> <i>Сетевые подключения.</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Добрый день! Планируем в своем проекте использовать термодат 29М6. Блок измерение к прибору подключается через RS485. По проекту планируется подключение прибора к ПЛК также через RS485 ModBus (ПЛК-мастер). Сколько интерфейсов RS485 имеет термодат 29М6? Не будет ли конфликта? <br />
			<i>08.11.2017 14:28:48, Ярослав Фомичев.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic138/message1007/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic138/message1007/</guid>