			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum13/topic201/message1369/">Сброс настроек термодатом 17м5</a></b> <i>Сброс настроек термодатом 17м5</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum13/">Сервис, ремонт и гарантийное обслуживание.</a>. <br />
			Здравствуйте, Иван!<br />Благодарим за использование нашей продукции.<br />В Вашем случае предположения следующие - либо помехи вносит преобразователь Moxa, либо у всех приборов по какой-то причине вышел из строя контроллер.<br />В первом случае попробуйте использовать другой преобразователь интерфейса (мы рекомендуем проверить нашим СК201), во втором - высылайте приборы на диагностику в наш адрес. <br />
			<i>28.12.2018 14:02:59, Максим Щукин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum13/topic201/message1369/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum13/topic201/message1369/</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Dec 2018 14:02:59 +0300</pubDate>
			<category>Сервис, ремонт и гарантийное обслуживание.</category>
		</item>
		<item>
			<title>Сброс настроек термодатом 17м5</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum13/topic201/message1368/">Сброс настроек термодатом 17м5</a></b> <i>Сброс настроек термодатом 17м5</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum13/">Сервис, ремонт и гарантийное обслуживание.</a>. <br />
			Добрый день. <br /><br />   С разной периодичностью (от нескольких недель до нескольких месяцев) происходит сброс настроек термодатов модели 17м5.<br />Сбрасываются уставки аварийной сигнализации и адресация Modbus. Значения адреса после сброса, как правило, произвольное, но в последний раз у 4 термодатов настройки адреса были идентичными (178).<br />  Термодаты подключены к сети передачи данных через преобразователи Modbus RTU/ASCII (RS-232/422/485) в Modbus TCP Moxa Mgate. <br />  В чем может быть причина такого поведения устройств и какие есть варианты решения проблемы? <br />
			<i>26.12.2018 09:17:26, Ivan Karavaev.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum13/topic201/message1368/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum13/topic201/message1368/</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Dec 2018 09:17:26 +0300</pubDate>
			<category>Сервис, ремонт и гарантийное обслуживание.</category>
		</item>
	</channel>
</rss>