			<title>Обмен по modbus</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic207/message1396/">Обмен по modbus</a></b> <i>Задание уставок регулирования по modbus</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			Отвечу сам себе. Режим прибора &quot;По уставке&quot;. Требуемую уставку надо записывать по адресу 0173.  (называется Конечная уставка) <br />
			<i>22.01.2019 10:05:46, Сергей Зайцев.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic207/message1396/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic207/message1396/</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 10:05:46 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обмен по modbus</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic207/message1395/">Обмен по modbus</a></b> <i>Задание уставок регулирования по modbus</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			Имеется прибор Термодат-29E5.  Должен работать по уставке регулирования (12 каналов) Посылаю пакеты  по модбасу чтения/записи адресов.  (Программа собственная) Читается нормально текущая температура (с адреса 0000)и текущие уставки(с адреса 0030). Меняются уставки аварии &quot;A&quot; и аварии &quot;В&quot; (адреса 019B, 01A1) Проблема в изменении уставок регулирования (адр 0171). Получаю ответный код 8602h. Уставки не меняются. В чём проблема с ходу не понятно. <br />
			<i>21.01.2019 10:07:46, Сергей Зайцев.</i>]]></description>