			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic227/message1468/">Настройка таймера прибора 12Т5</a></b> <i>Настройка таймера прибора 12Т5</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Не совсем. Таймер так и не включается при достижении уставки. Ждет когда температура в камере, будет больше уставки на 1 градус. Единственное, увеличили мощность нагрева, за счет изменения пропорционального коэффициента. С такой настройкой, камера греется до 180, потом еще минут 5 стоит что бы температура поднялась еще на 1 градус.<br />В инструкции так и не нашел, где бы можно было корректировать уставку для включения таймера. Не в бумажной, ни в той, что у вас на сайте. <br />
			<i>06.05.2019 16:24:03, Максим Ефимов.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic227/message1468/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic227/message1468/</guid>
			<pubDate>Mon, 06 May 2019 16:24:03 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Настройка таймера прибора 12Т5</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic227/message1467/">Настройка таймера прибора 12Т5</a></b> <i>Настройка таймера прибора 12Т5</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Здравствуйте, Максим! Общались с Вами по этому вопросу сегодня по телефону. Решилась ли ситуация? <br />
			<i>06.05.2019 15:40:40, Максим Щукин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic227/message1467/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic227/message1467/</guid>
			<pubDate>Mon, 06 May 2019 15:40:40 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Настройка таймера прибора 12Т5</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic227/message1465/">Настройка таймера прибора 12Т5</a></b> <i>Настройка таймера прибора 12Т5</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Здравствуйте! На полимерной печи, установлен прибор 12Т5. Выполнена автонастройка ПИД регулятора. Работа, должна проводится по следующему алгоритму. Нагрев до уставки, включение таймера на выдержку (15 минут), после отсчета, нагрев останавливается.<br />Вопрос вот в чем. Температура плавно подходит до уставки, и на этой температуре держит нагрев, ни больше - ни меньше (уставки 180 С). Таймер, как я понял, включается при температуре уст.+1С. Т.е. При уставке 180, таймер включается при 181. Но прибор на такой выбег температуры не идет. И получается, что таймер включится не может.<br />Вопрос: есть ли возможность, задавать уставку или гистерезис для включения таймера? Что бы он включался ровно с уставкой, или даже меньше на один градус? <br />
			<i>06.05.2019 12:25:30, Максим Ефимов.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic227/message1465/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic227/message1465/</guid>
			<pubDate>Mon, 06 May 2019 12:25:30 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>