		<item>
			<title>Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message1500/">Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Здравствуйте, Олег!<br />По данному вопросу прошу связаться с Алексеем Владимировичем Ивановым по телефону (342) 213-99-49. <br />
			<i>05.08.2019 08:00:34, Максим Щукин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message1500/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message1500/</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Aug 2019 08:00:34 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message1497/">Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Добрый день. Прибор Термодат 18Е6 зав.№ TD10Z02865 на экране высветилась надпись &quot; Карта памяти для хранения архива второго уровня вышла из строя. запись архива второго уровня заблокирована&quot;<br />[FILE ID=8297]<br />Прибор уже сдавался на гарантийный ремонт, после возврата не эксплуатировался <br />
			<img src="https://termodat.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=8297&width=300&height=300" width="213" height="166" /><br /><i>15.07.2019 17:06:27, Олег Старостин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message1497/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message1497/</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Jul 2019 17:06:27 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message1362/">Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Добрый день, Олег!<br />В приборе используется батарейка-таблетка типа 2032. <br />Учитывая, что она села так быстро, то просим выслать прибор на диагностику и бесплатную замену батарейки. <br />
			<i>22.11.2018 10:35:42, Максим Щукин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message1362/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message1362/</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Nov 2018 10:35:42 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message1360/">Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Добрый день. В процессе работы прибора на экране высветилась надпись &quot; Замените элемент питания часов для правильной работы архива (U=1,776 В )&quot;.<br />Возникли вопросы:                                                                                                                                                                                                                                                  Что за элемент- тип, марка изготовителя?                                                                                                                                                                                                            Кто имеет право вскрыть прибор для замены - служба КИПиА - Метрологическая служба или сервисный центр?<br />[FILE ID=6321] <br />
			<img src="https://termodat.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=6321&width=300&height=300" width="160" height="120" /><br /><i>16.11.2018 19:29:15, Олег Старостин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message1360/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message1360/</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 19:29:15 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message1302/">Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Порядок действий описал в личном сообщении.<br />Если у кого-то возникнет подобная проблема - пишите на почту mail@termodat.ru. <br />
			<i>09.08.2018 13:06:40, Максим Щукин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message1302/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message1302/</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 13:06:40 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message1298/">Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Добрый день. Возникло сомнение в неисправности прибора 18Е6 так-как попробовал те же настройки дискретного входа на другом приборе, результат аналогичный. Оба прибора работали в режиме &quot; Регулятор&quot;. Номера приборов TD11T13575 и TD10Z02865. <br />
			<i>26.07.2018 16:31:26, Олег Старостин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message1298/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message1298/</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Jul 2018 16:31:26 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message1294/">Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Здравствуйте!<br />Судя по всему, имеется какая-то неисправность в приборе. Высылайте прибор для диагностики с сопроводительным письмом, в котором изложите проблему. <br />
			<i>24.07.2018 09:14:11, Максим Щукин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message1294/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message1294/</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Jul 2018 09:14:11 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message1293/">Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Добрый день. Возник вопрос по прибору Термодат 18Е6, на печи требуется дистанционное управление нагревом для этого к дискретному входу был подключен тумблер, в настройках &quot; Тип внешнего запуска/останова &quot; выбран &quot; Тумблер старт/стоп. В результате тумблером регулирование выключается, а включения нет. Включить регулирование возможно только с панели прибора причём без учёта положения тумблера. Это ошибка в настройках или неисправность прибора? <br />
			<i>19.07.2018 16:24:29, Олег Старостин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message1293/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message1293/</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 16:24:29 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message684/">Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Иван, добрый день. 16Е6 правильный выбор. Я бы добавил USB для скачивания архива на флешку, но не обязательно. Из всех перечисленных функций нет возможности отсроченного старта, как то раньше специально не делали. Если очень нужно - точно допишем, многие просят. Из силовых блоков я бы предложил СБ50 - он чуть посерьёзнее, чем Сб25 -клемники, тиристоры, радиатор. С ФИУ 50М4 тоже все хорошо, только чуть дороже. Нужен ли метод фазоимпульсного управления зависит от инерционности нагревателя.  Если спираль открытая и температура 1000 градусов то видимо велика радиационная составляющая потерь и инерционность низкая. В этом случае ФИУ сбережет ваш нагреватель от перегрева. С уважением, Вяткин К.В. <br />
			<i>21.02.2017 21:02:42, Константин Вяткин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message684/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message684/</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 21:02:42 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message682/">Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Добрый день. Есть десять печей со спиральным нагревателем, рабочая температура около 1000 С. Необходимо на каждую печь поставить отдельный терморегулятор с силовым блоком. Требования: программируемый нагрев, скорость или время до заданной температуры, возможность устанавливать большое количество шагов-ступенек, возможность поддержания выбранной температуры бесконечное время, программируемое охлаждение, возможность отсроченного старта. Возможность управления ТР с компьютера. Присмотрел регуляторы 16Е6/1УВ/1В/2Р/1С/1Т/485/4М. Удовлетворяет ли он требованиям? Какой силовой блок к нему лучше выбрать? Остановился пока на СБ25М3 и ФИУ50М4. Может у вас есть другие предложения по выбору ТР и СБ. Спасибо. <br />
			<i>20.02.2017 21:44:50, Иван Сергеев.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message682/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message682/</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 21:44:50 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message625/">Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Спасибо за ответ. Предложу и такой вариант заказчику, будет намного дешевле чем приобретать готовый силовой модуль. <br />
			<i>01.02.2017 07:51:08, Александр  Дахов.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message625/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message625/</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 07:51:08 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message622/">Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Александр, добрый день. Да, потребуется два блока БУС3-В01. Подключайте к одному выходу Т параллельно. Метод регулирования ШИМ. Скважность ШИМ можно установить большую. Не забудьте включить функцию плавного разогрева. <br />
			<i>31.01.2017 22:16:02, Константин Вяткин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message622/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message622/</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2017 22:16:02 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message619/">Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Добрый день! Имеется электрическая хлебопечь, заказчик планирует провести ее модернизацию. В качестве контролера планирую применить одноканальный программный ПИД-регулятор температуры Термодат-16Е6, силовая часть реализована на симисторах ТС142-80-7. Тэны разбиты на 2 группы 14 кВт и 36 кВт 380В, три симистора в одной группе и три в другой. Вопрос, как правильно организовать управление симисторами? Планирую применить Блок БУС3-В01 но у него выход на 3 симистора, можно ли к одному выходу блока БУС3-В01 подключить два симистора либо взять два бока БУС3-В01 и как их подключить к одному контроллеру термодат? <br />
			<i>31.01.2017 12:50:33, Александр  Дахов.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message619/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message619/</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2017 12:50:33 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message295/">Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Кажется я вас поняла,<br />Знаете чтобы не вводить вас в заблуждение я бы порекомендовала позвонить к нам в отдел продаж<br />+7 (342) 213-99-49 8:00–19:00 (+2 мск) <br />Специалисты вас проконсультируют, у них большой опыт уже в вопросах таких замен и, уверена, они помогут вам оперативнее чем я. <br />Заодно смогут сориентировать с ценой и доступностью. Что то может быть есть на складе а что под заказ. <br />
			<i>01.08.2016 21:52:47, Анна Йелинек.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message295/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message295/</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2016 21:52:47 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message280/">Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Изначально мой вопрос был о замене одноканального прибора с 2 уставками регулирования ( Диск 250 ) вы предложили его заменить на четырёх канальный Термодат-19Е5 по этому я предположил что четырехканальный прибор может работать от 1 датчика и по каждому каналу можно задавать  независимую уставку по двухпозиционному закону . Например 1 канал управляет 1 секцией нагревателей, 2 канал 2 секцией нагревателей + 2 уставки сигнализации. Если такой возможности нет придётся переходить на ПИД регулирование одноканальным Термодат-18Е5 <br />
			<i>19.07.2016 16:51:06, Олег Старостин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message280/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message280/</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2016 16:51:06 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message276/">Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Простите, я не очень вас поняла. А зачем вам четырехканальный прибор если вы хотите использовать как один канал? вы можете просто отключить другие каналы. <br />
			<i>19.07.2016 15:54:38, Анна Йелинек.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message276/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message276/</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2016 15:54:38 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message268/">Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Добрый день!                                                                                                                                                                                                                                                    Я ознакомился с руководством по эксплуатации Термодат-19Е5/4УВ/4В/4Т/5РС/485/4М/F/Eth и прошу вас уточнить возможна ли работа всех 4-х каналов от одного первичного датчика в моём случае термопара ТХА. Если такой возможности нет то предпочтительнее будет Термодат-18Е5 <br />
			<i>19.07.2016 14:55:38, Олег Старостин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message268/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message268/</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2016 14:55:38 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message266/">Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Для вашей печи и задачи мы рекомендуем взять <br /><ul><li>терморегулятор <noindex><a href="http://termodat.ru/catalog/programmnie-pid-regulyatori/termodat-19e5/" target="_blank" rel="nofollow">Термодат-19Е5</a></noindex> (лучше всего сразу Термодат-19Е5/4УВ/4В/4Т/5РС/485/4М/F/Eth он будет сразу с интерфейсом RS485, архивной памятью, USB-разъемом и Ethernet и четыре входа). Можно найти и прибор дешевле, <noindex><a href="http://termodat.ru/catalog/programmnie-pid-regulyatori/termodat-17e5/" target="_blank" rel="nofollow">Термодат-17Е5 (</a></noindex>17Е5/4УВ/4Т/1Р/485/2М) или <noindex><a href="http://termodat.ru/catalog/programmnie-pid-regulyatori/termodat-17e6/" target="_blank" rel="nofollow">Термодат-17Е6 (17Е6/4УВ/4Т/1Р/485/4Gb/F)</a></noindex> единственное что для приборов без Ethernet нужен<noindex><a href="http://termodat.ru/catalog/po/sk201/" target="_blank" rel="nofollow">конвертер RS485-USB СК201</a></noindex><li><noindex><a href="http://termodat.ru/catalog/silovie-bloki/mbt/" target="_blank" rel="nofollow">силовые блоки МБТ </a></noindex>(МБТ1Ф160Т2 1 фаза, коммутируемый ток до 160А, &#8764;30...380 В) для управления нагрузкой. Я рекомендую МБТ потому что с ним вы можете попробовать все методы регулирования мощности (ФИУ, ШИМ, РСП и смешанные методы) и управлять через транзисторный выход прибора.<li>Если уже определились с методом регулирования мощности то можно взять силовые блоки конкретно под каждый метод, например<noindex><a href="http://termodat.ru/catalog/silovie-bloki/fiu/" target="_blank" rel="nofollow">силовой блок ФИУ125Т1</a></noindex> (1 фаза, коммутируемый ток до 125А, &#8764;30...380 В) или <noindex><a href="http://termodat.ru/catalog/silovie-bloki/sb/" target="_blank" rel="nofollow">силовой блок СБ160Т3</a></noindex> <br />(1 фаза, коммутируемый ток до 160А, &#8764;30...380 В)<br /></ul> <br />
			<i>19.07.2016 11:15:34, Анна Йелинек.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message266/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message266/</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2016 11:15:34 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message261/">Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Добрый день! <br /><br />Прошу Вас порекомендовать прибор для замены Диск-250.Печь с двумя секциями нагревателей 40кВт и 20кВт. Необходимо 2 независимых уставки регулирования, 2 уставки сигнализации, отображение графика температуры, сеть RS-485. А так же программу для активного контроля и архивации данных. <br />
			<i>18.07.2016 17:48:06, Олег Старостин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message261/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message261/</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2016 17:48:06 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message154/">Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			<B>Дмитрий</B>, устраивает ли вас такое решение? может быть подобрать что нибудь другое? <br />
			<i>23.12.2015 13:23:35, Анна Йелинек.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message154/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message154/</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Dec 2015 13:23:35 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message138/">Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Для вашей печи и задачи мы рекомендуем взять <br /><ul><li>терморегулятор <B><noindex><a href="http://termodat.ru/catalog/programmnie-pid-regulyatori/termodat-19e5/" target="_blank" rel="nofollow">Термодат-19Е5</a></noindex> </B>(лучше всего сразу Термодат<B>-</B>19Е5/4УВ/4В/4Т/5РС/485/4М/F/Eth он будет сразу с  интерфейсом RS485, архивной памятью, USB-разъемом и Ethernet и четыре входа). Можно найти и прибор дешевле, <B><noindex><a href="http://termodat.ru/catalog/programmnie-pid-regulyatori/termodat-17e5/" target="_blank" rel="nofollow">Термодат-17Е5 (</a></noindex>17Е5/4УВ/4Т/1Р/485/2М) или <noindex><a href="http://termodat.ru/catalog/programmnie-pid-regulyatori/termodat-17e6/" target="_blank" rel="nofollow">Термодат-17Е6 (17Е6/4УВ/4Т/1Р/485/4Gb/F)</a></noindex> </B>единственное что для приборов без  Ethernet нужен<noindex><a href="http://termodat.ru/catalog/po/sk201/" target="_blank" rel="nofollow"><B> конвертер RS485-USB СК201</B></a></noindex><li><noindex><a href="http://termodat.ru/catalog/silovie-bloki/mbt/" target="_blank" rel="nofollow"><B>силовые блоки МБТ</B>  </a></noindex> (МБТ1Ф160Т2 1 фаза, коммутируемый ток до 160А, &#8764;30...380 В) для управления нагрузкой. Я рекомендую МБТ потому что с ним вы можете попробовать все методы регулирования мощности (ФИУ, ШИМ, РСП и смешанные методы) и управлять через транзисторный выход прибора.<li>Если уже определились с методом регулирования мощности то можно взять силовые блоки конкретно под каждый метод, например <B><noindex><a href="http://termodat.ru/catalog/silovie-bloki/fiu/" target="_blank" rel="nofollow">силовой блок ФИУ125Т1</a></noindex> (</B>1 фаза, коммутируемый ток до 125А, &#8764;30...380 В) или<B> <noindex><a href="http://termodat.ru/catalog/silovie-bloki/sb/" target="_blank" rel="nofollow">силовой блок СБ160Т3</a></noindex></B><br />(1 фаза, коммутируемый ток до 160А, &#8764;30...380 В)<br /></ul>Управлять такой нагрузкой на реле мы не рекомендуем. <br />Про срок работы. Срок работы спиралей с управлением через ФИУ, РСП или ШИМ значительно больше чем через реле. &quot;Практически вечно&quot;.<br /><br />С линуксом наша программа TermodatNet не работает, в вайне не корректно, но мы запускали ее на виртуальной машине. <br />Сливать данные в удобном формате вы сможете и в Линуксе, Запуск программы можно организовать с внешней кнопки. Вся настройка и создание программы может быть проведена через дисплей прибора.  Есть опенсорсные решения для работы с modbus протоколом и прибор его поддерживает.<br />С уважением Анна Йелинек. <br />
			<i>11.12.2015 10:23:02, Анна Йелинек.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message138/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message138/</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 10:23:02 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message121/">Выбор терморегулятора и силового блока Термодат для замены Диск 250.</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Необходимо заменить системы Диск 250 на более новые. В печи три зоны по 30кВт. Также необходим интерфейс для подключения к компьютеру с ОС linux семи регуляторов температуры для архивации данных о температуре в базы данных mySQL, а также вкл/выкл печей, установку температуры поддержания с ПК. И примерно насколько дольше работают спирали с управлением ШИМ, РСП, ФИУ нежели с обычным пускателем? <br />
			<i>10.12.2015 13:18:36, Дмитрий.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message121/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic27/message121/</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 13:18:36 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>