<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ТЕРМОДАТ - Промышленные измерительные приборы, системы контроля и управления  [тема: Термодат-12К3  кратковременно показывает высокую температуру.]</title>
		<link>http://termodat.ru</link>
		<description>Новое в теме Термодат-12К3  кратковременно показывает высокую температуру. форума  на сайте ТЕРМОДАТ - Промышленные измерительные приборы, системы контроля и управления  [termodat.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 15:54:03 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Термодат-12К3  кратковременно показывает высокую температуру.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic69/message403/">Термодат-12К3  кратковременно показывает высокую температуру.</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Хорошо, информируйте пожалуйста о развитии событий. <br />
			<i>20.10.2016 17:49:49, Анна Йелинек.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic69/message403/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic69/message403/</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 17:49:49 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Термодат-12К3  кратковременно показывает высокую температуру.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic69/message402/">Термодат-12К3  кратковременно показывает высокую температуру.</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Добрый день.<br />Спасибо за ответ.  <br />Мы так и предполагали, что причина таких скачков либо в самой термопаре, либо где-то в электрических соединениях.<br />Термопару заменили в первую очередь. Визуально вроде она была без повреждений. Заодно проверили все электрические соединения, контакты.<br />Сейчас пока все функционирует нормально.<br />Будем наблюдать. <br />
			<i>20.10.2016 15:37:30, Алексей Смирнов.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic69/message402/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic69/message402/</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 15:37:30 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Термодат-12К3  кратковременно показывает высокую температуру.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic69/message400/">Термодат-12К3  кратковременно показывает высокую температуру.</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Добрый день, 12К3 прибор который начали выпускать довольно давно, он работает в составе одной и той же печи все это время? <br />Потому что симптомы которые вы описываете похоже что на термопару что то коротит. Посмотрите на корпус термопары, нет ли там следов коррозии? <br />Еще может быть рядом есть источник помех? Не был ли в последнее время установлен рядом какой то источник сильных помех? <br />Больше ничего не приходит в голову. <br /><br />С уважением Анна Йелинек. <br />
			<i>20.10.2016 00:10:42, Анна Йелинек.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic69/message400/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic69/message400/</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 00:10:42 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Термодат-12К3  кратковременно показывает высокую температуру.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic69/message399/">Термодат-12К3  кратковременно показывает высокую температуру.</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Здравствуйте.<br />У нас используются несколько приборов &quot;Термодат-12К3&quot;.<br />Недавно, просматривая архив по одному из них, заметили странные скачки температуры.<br />Например, значения температуры: 389, 390, 390, 1095, 389, 390. Это при уставке = 390.<br />Затем несколькими часами позже:  402, 399, 1461, 398, 399. Это при уставке = 400.<br />Периодичность записи в архив - 5 минут.<br />Технические параметры печи не позволяют за такой промежуток времени поднять температуру с 390 до 1095 градусов. А во втором случае еще больше, с 399 до 1461. Тем более, что уставка при этом не менялась.<br />Т.е. это явно какой-то технический сбой.<br />Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?<br /><br />Спасибо. <br />
			<i>19.10.2016 15:11:54, Алексей Смирнов.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic69/message399/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic69/message399/</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 15:11:54 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>