			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic86/message650/">ТЕРМОДАТ-13К5</a></b> <i>Настройка ПИД регулятора в режиме Управление охладителем</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Юрий, Добрый день. В приборе Термодат-13К5 действительно ошибка в дифференциальной части. В Термодате-16 мы сейчас проверяем.<br />====quote====<br /><br />шет:<br />А в идеале подошел бы ПИД регулятор для охладителя в котором интегральная составляющая включалась бы не с момента подачи питания на прибор а с момента начала снижения температуры<br /><br />=============<br />В наших приборах интегральная составляющая включается когда разница между температурой и уставкой меньше Кр. В вашем случаи это сразу от комнатной температуры(при Кр=80). Но можно вручную задать зону работы пропорциональной части. Для этого необходимо установить 3 уровень доступа на приборе. Найти страницу  P.rSn/30.Р1   В ней 2 параметра : rSn установить в значение On. А в параметре T.rSn - задать зону работы интегральной части. Т.е. когда  разница между температурой и уставкой меньше T.rSn начинает работать интегральная часть. <br />
			<i>08.02.2017 15:34:03, Дмитрий  Орлов.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic86/message650/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic86/message650/</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 15:34:03 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>ТЕРМОДАТ-13К5</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic86/message646/">ТЕРМОДАТ-13К5</a></b> <i>Настройка ПИД регулятора в режиме Управление охладителем</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Юрий, добрый день. Коэффициент пропорциональности на мой взгляд нужно попробовать сделать 5...10 градусов. Это отклонение  на котором мощность изменяется на 100 процентов. Я бы при такой инерционности объекта и интегральную часть отключил - если оставить один пропорциональный закон, система чуть поколеблется и остановится вблизи равновесия с некоторой постоянной невязкой. При нагреве интегральная часть так и включается , как вы хотоите - с задержкой, в зоне ближе к уставке, чтобы не перекапливать интеграл. Как сделано при охлаждении сейчас анализируем. Идея с 16К6 (лучше Е6) хорошая. Мы вместе с вами разберёмся и подправим регулирование в этой зоне в этих приборах. В 13К5 эти правки делать не хочется, уж больно задача экзотическая. <br />
			<i>07.02.2017 22:47:04, Константин Вяткин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic86/message646/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic86/message646/</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 22:47:04 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>ТЕРМОДАТ-13К5</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic86/message645/">ТЕРМОДАТ-13К5</a></b> <i>Настройка ПИД регулятора в режиме Управление охладителем</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Юрий <br />
			<i>07.02.2017 22:22:19, Константин Вяткин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic86/message645/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic86/message645/</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 22:22:19 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>ТЕРМОДАТ-13К5</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic86/message644/">ТЕРМОДАТ-13К5</a></b> <i>Настройка ПИД регулятора в режиме Управление охладителем</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Константин добрый день! Проверили ПИД без дифференциальной составляющей: пропорциональный выставили 80, то есть почти на весь диапазон температуры охлаждения, интегральный на 4800 секунд, то есть на 1 полупериод колебаний температуры системы. результаты не очень удовлетворительные имеется большое перерегулирование до -90°C  при охлаждении.  Падение температуры в камере на 5°C происходит через 25 минут после включения, затем температура в течении 35 минут снижается до -60°C и далее до -90°C, затем выходит на -60°C почти точно, установившаяся мощность - 30%. <br />Вот думаем купить Термодат-16К6 но сомневаемся исправлена ли в нем ошибка присутствующая в ТЕРМОДАТ-13К5... А в идеале подошел бы ПИД регулятор для охладителя в котором интегральная составляющая включалась бы не с момента подачи питания на прибор а с момента начала снижения температуры, так как с момента включения прибора до момента начала снижения температуры ошибочно накапливается коррекция по &quot;невязке&quot;, а в нашем случае это целых 25 минут! Я думаю, что это в значительной мере влияет на глубину перерегулирования. <br />
			<i>07.02.2017 14:14:27, Юрий Микитас.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic86/message644/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic86/message644/</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 14:14:27 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>ТЕРМОДАТ-13К5</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic86/message639/">ТЕРМОДАТ-13К5</a></b> <i>Настройка ПИД регулятора в режиме Управление охладителем</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Юрий, добрый день. Я тоже пользовался таким методом охлаждения в научной молодости в ФИАНе. Боюсь, что вы правы и в алгоритме может быть ошибка. Вы первый за долгие годы использовали ПИД для охлаждения. Обычно хватает позиционного метода. И автонастройки нет по этой же причине. На следующей неделе попрошу проверить ПИД  охлаждения. А пока уберите дифференциальный член совсем. Обычно ПИД и без него хорошо работает. А ещё хорошо работает пропорциональное регулирование с  добавкой постоянной мощности. Кстати, почему у Вас многоканальный и не очень научный 13К5? <br />
			<i>04.02.2017 21:01:27, Константин Вяткин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic86/message639/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic86/message639/</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2017 21:01:27 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>ТЕРМОДАТ-13К5</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic86/message634/">ТЕРМОДАТ-13К5</a></b> <i>Настройка ПИД регулятора в режиме Управление охладителем</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Добрый день! Имеется криогенная камера работающая на жидком азоте, которая состоит из сосуда Дьюара и морозильной камеры.<br />Требуется настроить ПИД регулятор в режиме охладителя. <br />Схема работы криогенной камеры: В герметичном сосуде Дьюара имеется нагревательный элемент который подключается через выходное реле ТЕРМОДАТ-13К5 к источнику питания, при нагреве элемента в сосуде испаряется азот и возникает избыточное давление, которое вытесняет жидкий азот из сосуда который подается в морозильную камеру. В камере требуется поддерживать температуру -60°C.<br />При настройке ПИД регулятора обнаружено, что в меню &quot;Настройка ПИД закона регулирования&quot;  в режиме &quot;CooL&quot; отсутствует &quot;A.tun - Автонастройка&quot;. При попытке выставить коэффициенты ПИД регулятора вручную, в ходе экспериментов обнаружено, что дифференциальная составляющая ПИД регулятора работает в обратную сторону, то есть при высокой скорости падения температуры в камере регулятор увеличивает мощность нагревателя, что приводит к еще большему ускорению охлаждения, пропорциональная и интегральная составляющие работают нормально. <br />Подскажите почему такая логика работы ПИД регулятора и что можно сделать для правильной его работы? <br />