Здравствуйте, Максим!
Нам достаточно функции электронного самописца. Есть ли у Вас модель Термодат-30М6?
Нам достаточно функции электронного самописца. Есть ли у Вас модель Термодат-30М6?
|
05.12.2016 08:58:14
Спасибо за ответы. Я подключил клапан в конфигурации выхода "симистор". Клапан срабатывает устойчиво. Еще раз спасибо.
А можно ли в режиме "охлаждение" убрать плавное нарастание мощности охладителя с момента запуска регулирования?
Изменено: Алексей Сергеев - 05.12.2016 11:10:50
|
|
|
|
|
|
31.10.2016 12:06:34
Константин, вынужден с Вами не согласиться!
На приложенных мной фотографиях видно, что график регистрируемой Термодатом температуры построен не для термопары тип "B", а для термопары тип "R". Эта термопара по НСХ в области температур +24...+26 °С имеет чувствительность 6 мкВ/°С, что при шумах на входе АЦП в 1...2 мкВ должно соответствовать шумовой дорожке, шириной 0,16...0,33 °С. На деле получается 1°С. Согласитесь, в документации на прибор (Rukovodstvo-po-ekspluatacii-Termodat-19M4) график выглядит совершенно иначе и гораздо привлекательнее.
Изменено: Алексей Сергеев - 31.10.2016 12:25:09
(дополнение)
|
|
|
|
|