Гальваническая развязка входов, Поиск подходящего прибора
 
Продолжу тему прибора с изолированными входами.
Снова понадобилась такая модель. Влияние неизолированных гальванически входов друг на друга, возможно, обусловлено микротоками, текущими через диэлектрики изолированных термопар (в металлическом корпусе) при высоких температурах (более 400 С).
Хотел приобрести в качестве многоканального самописца Термодат 30Е6.
Но, в его описании нашел фразу: "Провода от датчиков температуры должны иметь хорошую электрическую изоляцию и ни в коем случае не допускать электрических утечек между проводами и на землю"
И еще:
"Для корректной работы прибора «горячие» концы термопар (спаи термопар, расположенные на объекте) должны быть гальванически изолированы (не иметь электрического контакта) друг от друга."
Но, как раз последнее замечание, помеченное "Важно", выполнить невозможно, поскольку термопары прикрепляются к одному металлическому образцу в разных его частях, а гальваническая развязка входов, как будто, должна позволить это сделать, без взаимного влияния.
Так почему же все же требуется гальваническая изоляция термопар между собой, как в прежних моделях ваших приборов, не имеющих гальванической изоляции входов?
Может, она не полная?
Полная гальваническая развязка должна включать:
1. Индивидуальный АЦП на каждый канал или опторазвязку входов и АЦП
2. Гальваническую развязку по питанию каждого канала
3. Гальваническую развязку процессора от канального АЦП.
Сейчас я решаю задачу использованием нескольких одноканальных Термодатов, обеспечивая их независимую работу. Влияние термопар друг на друга отсутствует. Но это не удобно...
Пока приостановил покупку Термодат 30Е6 до прояснения вопроса.
Электронные самописцы Термодат 16М6 и другие., Документы, регламентирующие использование безбумажных самописцев.
 
Здравствуйте!
В своей работе с заказчиками мы используем для сдаточных испытаний приборы Диск-250М,
регистрирующие суточные изменение температуры на круговой диаграмме реестровый №2208 ГОСТ 7826-93,
которую отдаем заказчику в качестве подтверждения результатов.

Если мы приобретем электронные самописцы, типа Термодат 16М6, какими нормативными документами мы можем руководствоваться для
предоставления заказчику распечатки графика, построенного программой TermodatNet по данным, переданным электронным самописцем, в качестве отчетного документа, вместо дисковой диаграммы бумажного самописца?
Имеется ли нормативная база для использования электронных самописцев в случае проведения сдаточных испытаний и предоставления распечатанных на принтере графиков?
Вопрос возник в связи с попыткой полностью отказаться от бумажных самописцев.


Алексей.
Класс точности, погрешность в диапазоне измерений, Погрешность прибора
 
Самописец Термодат-16М6. В Руководстве указан класс точности 0,25
Согласно техническим характеристикам диапазон измерения прибора составляет от -270 С до +2500 С.
Следует ли понимать, что во всем диапазоне измерений, равном 2770 С допустимая абсолютная погрешность измерения прибора составляет 0,25*2770/100%=6,925 С?
Для самописца это многовато, ведь класс точности указывается для всего диапазона.
Может, есть смысл нормировать погрешность для отдельных диапазонов?
Например, -270 С ... 0 С.
0 С ... +1000 С и +1000 С... +2700 С ?
Регистратор напряжения с функцией самописца, Нет такого, а жаль
 
Отправил
Регистратор напряжения с функцией самописца, Нет такого, а жаль
 
Здравствуйте!
Наша компания успешно использует Ваши приборы Термодат для регистрации температуры.
Однако, когда встал вопрос о замене аналоговых самописцев на электронные, обнаружилось, что среди номенклатуры выпускаемых Вами приборов нет таких, которые могли бы помочь в этом вопросе.
Дело в том, что испытательное оборудование многих компаний произведено еще в доцифровую эпоху и имеет аналоговые регистраторы в виде планшетных и подобных им самописцев.
Например, наше испытательное оборудование имеет подобные самописцы, входным регистрируемым сигналом для которых является постоянное напряжение в диапазоне от -10В до +10В, а с учетом возможной калибровки и несколько выше (_14...+14В). Для архивирования и компьютерной регистрации результатов испытаний мы используем универсальный многоканальный регистратор японской фирмы HIOKI. Но есть необходимость оснастить каждую из установок подобным регистратором, в порядке замены отживающих свой век аналоговых самописцев. Наилучшим образом подошли бы приборы Термодат/Мерадат Вашей компании, если бы они имели такие возможности. Думаю не только наше предприятие интересует тема модернизации существующего оборудования (приборов), путем замены аналоговых самописцев на цифровые, с возможностью архивации и передачи регистрируемых напряжений (токов) в более широком диапазоне, чем -10...+80 мВ, на компьютер для накопления и отображения в программе, типа "TermodatNet".
Я предлагаю Вам рассмотреть возможность выпуска линейки универсальных регистраторов напряжений (токов) в диапазонах, порядка -20...+20В по примеру ведущих зарубежных фирм, для нужд тех, кто занимается оцифровкой результатов измерений и их архивацией или заменяет аналоговые приборы регистрации на цифровые для передачи и хранения данных на компьютерах.
Работа конвертера СК201 под WIN10, Не нашел информацию
 
Не нашел информацию на вашем сайте и форуме о возможности работы конвертера СК201 с компьютером под ОС WIN10.
Программа TermodatNet, как я понял, работает под WIN10, а встанет ли под этой ОС драйвер СК201, имеющийся на вашем сайте?
Смущает, упоминающиеся в инструкции ОС, типа XP и WIN98... Не нашел там даже прекратившую поддержку WIN7 :(
Функция защиты "холодного нагревателя", Если эта функция полезна, то почему её нет в новых моделях?
 
Я ошибся на счет отсутствия режима защиты холодного нагревателя. Он присутствует по умолчанию в приборе Термодат-16Е6, но о нем нет упоминания ни в Руководстве, ни в меню прибора.
Работает эта функция так, что процент мощности, при включении в режим нагрева, нарастает плавно от Pmin до Pmax.
Наверное, хорошо было бы сделать такую запись в Руководстве в разделе "Сервисные функции" в "Технических характеристиках" прибора. Ведь это действительно важная функция этого прибора и она может являться его конкурентным преимуществом.
Функция защиты "холодного нагревателя", Если эта функция полезна, то почему её нет в новых моделях?
 
В регуляторах Термодат-10хх и Термодат-12хх имелась сервисная функция "Защита холодного нагревателя – плавное нарастание выводимой мощности при включении", что, по замыслу, должно продлевать жизненный цикл нагревателя.
В Руководстве пользователя на эти приборы была следующая запись: "Холодный электрический нагреватель имеет низкое сопротивление, поэтому в
момент включения нагреватель потребляет большой ток и на нём выделяется чрезмерная тепловая мощность. В приборе предусмотрена функция защиты
холодного нагревателя. Мощность при включении электрической печи будет нарастать плавно в течение заданного времени".
Однако в последующих моделях приборов, серий Термодат-14хх и Термодат-16хх и более поздних, эта функция отсутствует. При том, в Руководстве к Термодат-14Е5 она заявлена в параметрах прибора, но отсутствует в описании этой функции и реально - тоже отсутствует, то есть не реализована программно.
В связи с этим у меня вопрос: считает ли разработчик приборов Термодат наличие функции защиты холодного нагревателя несущественной?
Термодат 16Е6, Периодическое нарушение отображения на дисплее прибора
 
Полгода наблюдали за этим прибором, не отправляя его в ремонт. Пришли к выводу, что этот прибор исправен, но чувствителен к качеству питающего напряжения (сети 230 В). В цепи питания печи и, соответственно, прибора стоял старый пакетник с обгоревшими контактами и при включении (а иногда и во время работы) искрил. После его чистки сбои Термодата прекратились.
Термодат 16Е6, Периодическое нарушение отображения на дисплее прибора
 
Второй раз происходит нарушение в отображении строчек на дисплее прибора. Прибор работает круглосуточно.
При этом, в случайное время картинка на экране становится нестандартной.



Что посоветуете?
Прибор на гарантии.
зав. № TD13A20824
Страницы: 1 2 3 След.

Интересуешься контрольно-измерительным оборудованием?

Подпишись на рассылку новостей и получай первым

- выгодные акции на весь ассортимент приборов

- актуальные каталоги продукции

- новинки производства

- информацию о выставках и мероприятиях

Отправляем Вам рассылку не чаще 2х раз в месяц