Силовой блок, Неполадки в работе
 
Результат положительный . Остаточное напряжение исчезло
Силовой блок, Неполадки в работе
 
Звезда без нулевого провода. Симисторы стоят со стороны фаз.
Силовой блок, Неполадки в работе
 
Через силовые блоки запитывается нагрузка (ТЕНы) .Напряжние питания силового блока 3ф 380, 50Гц. При разрешающем входном сигнале на каждом из ТЭНов соединённых звездой присутствует напряжение 220В, при запрещающем сигнале 25В, что заметно по индикаторной лампе, которая немного светится.
Покам установка работает, но надолго ли её хватин не знаю, т. к. наладчики сообщили, что напряжение возросло до 45В.
Силовой блок, Неполадки в работе
 
Совместно с трёхканальным терморегулятором Термодат 13К5 используем 3 блока СБ3Ф60Н3, каждый из которых управляет нагрузкой 21кВт (ТЭН).
Через некоторое время после включения питания один из блоков начинает пропускать напряжение при отключенном входном сигнале, причем
по всем 3 фазам.Уровень напряжения порядка 25В. Посоветуйте, как от этого избавиться.