Терминирование линии RS485
 
Здравствуйте.
Во время наладки связи с Термодат 11М3Т столкнулись с тем, что при терминировании линии RS485 (120 Ом) прибор отказывается поднимать обмен по интерфейсу. Складывается ощущение, что не хватает нагрузочной способности порта.
Учитывая сложность доступа к прибору (установлен внутри защитного кожуха трансформатора 6,3кВ/0,4, трансформатор в работе, свободного доступа к разъемам нет), провести более полные испытания нет возможности.

Собственно, вопросы:
1. Это нормально для термодата (или бракованный прибор)?
2. Если нормально, то получается, что данный прибор не предусматривает возможность объединения в сеть (MODBUS ASCII / RTU) с приборами других производителей (требующих терминировать линию в соответствии с EIA485)?
4. Встроен ли в прибор терминатор и можно ли его включить/отключить? (прозвонка разъема термодата показала отсутствие активного сопротивления).
5. Какие ограничения (в таком случае) накладываются на интерфейс в части архитектуры сети шина/звезда (допустимые длины лучей звезды, скорости и т.п.)?

Спасибо.