Регулирования температуры газовой закалочной проходной печи с подвижным (конвейерным) подом
 
Добрый день! Попытаюсь тезисно обозначить суть проблемы.
Объект регулирования температуры- вышеозначенная печь. Тип газовых горелок- инжекторный. Тип исполнительных механизмов- поворотно-регулирующая заслонка Ду50мм. Тип привода исп.механизмов- МЭО-16/25-0,25. Задача- точность поддержания температуры +-10гр.С в диапазоне уставок 700-900гр.С Ранее печь работала в режиме двухпозиционного регулирования. Впоследствии выбран регулятор "Термодат-12К5" в режиме трехпозиционного регулирования. На этапе пуско-наладочных работ выяснилось, что скорость перемещения установленных мэо очень высокая - рабочий ход 0,25 оборота вала (90гр.) проходит за время 25 сек. Кроме того, поворотно-регулирующие заслонки имеют очень узкий рабочий диапазон регулирования. Поворот на 15-20 градусов - и задвижка не создает на себе падение; к горелке прикладывается полное давление газа в коллекторе (т.е. горелка очень быстро выходит на максимальную мощность). Вместе с чрезвычайно быстрым ходом мэо это приводит к постоянному перерегулирование объекта, несмотря на минимально возможные коэффициенты закона регулирования (3.ctr / 10/P2) и механизма (3/ont / 10/P3). Плюс к этому, закалочная печь показала себя как чрезвычайно динамичный объект регулирования. Температура возрастает очень быстро, практически линейно; уменьшается же скорее по гиперболе.. В связи с этим возникает вопрос.. Видимо для данного объекта в текущей комплектации регулирующих органов вообще неприменимо трехпозиционного регулирование и следует вернуться к варианту двухпозиционному, в частности ШИМ-метод?
 
День добрый!

А уточните, пожалуйста, какие численные значения коэффициентов и других параметров главы 10?
 
3.hYS 2гр.С
3.Pr 0,1
3.dif 50

dt.Lo 7сек
dt.Hi 1сек
dt.1 0,1сек
dt.2 0,2сек
 
Здравствуйте, Василий. Очень хочется решить задачу и не переходить на позиционный закон. Если возможно,давайте поэксперементируем. Для начала давайте увеличим зону нечувствительности до 5 градусов и выключим дифференциальную составляющую
3.hYS. 5
3.dif. OFF
3.Pr. 0.1
И давайте уменьшим максимальную длительность работы двигателя, ну прямо до 0,1 сек, а интервал между импульсами увеличим до 10 сек.
dt.Lo. 10
dt.Hi. 0.1
dt.1 0.1
dt.2. 0.2
Теперь при нагреве заслонка будет открываться минимимальными импульсами через 10 сек (я бы и 20 сделал если не получится).
Хорошо бы самописец или наш Термодат-16. На графике температуры должны увидеть ступеньки - интересно посмотреть высоту ступенек и их динамику (переходной процесс) и далее снова подумаем. Если нет самописца, попросите у нас во временное пользование Термодат-16Е6/F - (От Вас письмо) - дадим без оплаты. С уважением, Вяткин К.В.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Интересуешься контрольно-измерительным оборудованием?

Подпишись на рассылку новостей и получай первым

- выгодные акции на весь ассортимент приборов

- актуальные каталоги продукции

- новинки производства

- информацию о выставках и мероприятиях

Отправляем Вам рассылку не чаще 2х раз в месяц