Термодат 12К5 или Термодат 13к3, Подключение и управление 3-мя эл котлами любым из термодатов указанных выше.
 
Добрый день!
Хотим задать температуру Термодату обогрева ангара 23 градусов =1 котел в работе,
Происходит понижение темп-ры до 21 град =2 котел в работу(при 23= автоматич отключение)
Если сумарно падение до температуры 20 град, то подключить 3 эл котел. (при 21= автоматич отключение)
И аналогично их отключение при повышени температуры.
То есть каждому выходу каждый котел раздельно.
Спасибо.
 
Добрый день,
Это так называемое ступенчатое регулирование.
Берём Т-11М5 (или Т-13К5), подключаем одну термопару к трём входам и задаём на каждом канале свою уставку.
В результате каждый выход управляет своим котлом по своей уставке.


Могу вас еще чем нибудь помочь?
 
Сергей, добрый день. А точно такой метод работает? Должно быть очень сильное запаздывание. Поздно греть, когда уже холодно. Обычно для зданий используют погодозвисимое регулирование. Измеряют температуру на улице и регулируют мощность нагрева или температуру теплоносителя. У нас есть прибор Термодат 35, но он для теплоносителя. Совет Анны, конечно верный, но я сомневаюсь в результате. С уваженим
 
Конечно совет Константина Васильевича более подходящий.
Правильные настройки вместе с измерением погоды на улице даст более стабильную температуру внутри помещения чем мой вариант, особенно если объем большой и теплоизоляция плохая.
 
Добрый день!
спасибо за поддержку,
а термодат 12К5 или Термодат 13к3 не подходят под данную функцию?
Они уже приобретены....
 
И..... нашу прекрасную женскую половину с прекрасным праздником 8 МАРТА))))
 
Надо анализировать конкретный случай, теоретически пример что привела я должен бы и работать. Но опыта у Константина Васильевича больше.
Если ангар, котел, прибор и время на эксперименты есть, то можно подключить и понаблюдать за поведением. Котел включаться будет в зависимости от температуры на термопаре. Где поставить термопару, и если мощности котлов хватит, можно еще поиграть с гистерезисом.
Спасибо за поздравления.
 
Сергей, добрый день. Я так понял, что вы усовершенствуете систему отопления для своего цеха. А как она сейчас работает? Теплоноситель от трёх котлов объединяется в одну сеть и подаётся насосами на регистры? А температуру теплоносителя меряли или оценивали или температуру регистров/батарей? А размеры здания приблизительно?, мощности котлов?. Ещё опыт работы важен. Например когда на улице до минус 10 включаете один котёл, при 20 - два. При 30 - три. Кстати Вы откуда географически? Попробуйте ответить и ещё вместе подумаем.
 
Доброго дня!
разобрались нам подходит 13к3, он имеет 2 входа+авария которые идут как раз для 3 котлов раздельно.

Котлы в одной общей системе, работают по нагреву теплоносителя, что очень неудобно. Первый греет, и для второго (последовательно установленных) уставку чуть выше делать нужно и так же для 3-го. Географически Сибирь.

и еще вопрос можно ли на термодате 13к3 запаралелить на входах одно термосопротивление ТС701 ???
 
Добрый день. Разобрались и хорошо, пробуйте. Запаралелить входы при измерении термосопротивление не получится. Термопары можно. Термосопротивление нельзя. Либо одна термопара, либо два термосопротивления - просто расположите их рядом. Попробуете работать, напишите пожалуйста о результате. С уважением
Страницы: 1 2 След.