Здравствуйте,
Исходные данные:
Стенд испытаний агрегатов.
Прибор термодат 14Е2, получающий уставку с Эвм по по программе, исполняющий механизм кран с большим люфтом и не линейной характеристикой.
Температура поддкрживается расходом охлажаохлаж жидкости в контуре, прямая зависимость.
Уставки следующие 70,120,140 градусов,
Проблема в том что, на 70 градусах имеет расходы 25 литров в минуту, а на 140 градусах 2 литра.
Пробовали все системы пид регулирования с этим краном, в итоге результат, что температура выходит за допуски, не может поддерживаться в заданном диапазоне,
Приобрели частотный преобразователь на асинхронный двигатель насоса, та же самая ситуация, выходит за допуск +-5 градусов, по совету прибористов завода изготовителя стенда, попробовали аналоговый выход на приборе jumo- все работает идеально, рассогласование минимальное.
Проблема ещё заключается в том, что мы не можем изменить в программе регистры приборов-потеряны исходники.
Решение проблемы вижу, заменить прибор на аналоговый с аналогичными регистрами. Мы купили по совету прибор , но он не получает уставку.может можно взять на испытания прибор?