		<item>
			<title>Вопросы</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message1536/">Вопросы</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum6/">Общее</a>. <br />
			<noindex><a href="http://pskovsila.ru/meta/rus_zhim/" target="_blank" rel="nofollow">http://pskovsila.ru/meta/rus_zhim/</a></noindex><br /><noindex><a href="http://delta.rovno.ua/?lng=ru&amp;page=gallery_video&amp;category=8" target="_blank" rel="nofollow">http://delta.rovno.ua/?lng=ru&page=gallery_video&category=8</a></noindex><br /><noindex><a href="http://offside.dp.ua/faq.php" target="_blank" rel="nofollow">http://offside.dp.ua/faq.php</a></noindex><br /><noindex><a href="http://vihrclub.ru/" target="_blank" rel="nofollow">http://vihrclub.ru/</a></noindex><br /><noindex><a href="http://blr-athletics.org/news1.html" target="_blank" rel="nofollow">http://blr-athletics.org/news1.html</a></noindex> <br />
			<i>04.02.2022 02:29:16, mihluda1955 burenokLapUM.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message1536/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message1536/</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 02:29:16 +0300</pubDate>
			<category>Общее</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопросы</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message1535/">Вопросы</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum6/">Общее</a>. <br />
			<noindex><a href="http://mymaechka.ru/snows.htm" target="_blank" rel="nofollow">http://mymaechka.ru/snows.htm</a></noindex><br /><noindex><a href="http://basket-team.ru/page/2.html" target="_blank" rel="nofollow">http://basket-team.ru/page/2.html</a></noindex><br /><noindex><a href="https://forumprosport.ru/forumdisplay.php?f=144" target="_blank" rel="nofollow">https://forumprosport.ru/forumdisplay.php?f=144</a></noindex><br /><noindex><a href="http://gantelya.com/travma_mishc/travmu_svyazok/" target="_blank" rel="nofollow">http://gantelya.com/travma_mishc/travmu_svyazok/</a></noindex><br /><noindex><a href="http://kashlinskaya.ru/sotrudnichedtvo.php" target="_blank" rel="nofollow">http://kashlinskaya.ru/sotrudnichedtvo.php</a></noindex> <br />
			<i>04.02.2022 01:36:53, run_dee_key burenokLapUM.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message1535/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message1535/</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 01:36:53 +0300</pubDate>
			<category>Общее</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопросы</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message1534/">Вопросы</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum6/">Общее</a>. <br />
			<noindex><a href="https://ntsportpit.ru/products/protein-basic-meal-whey-574813" target="_blank" rel="nofollow">https://ntsportpit.ru/products/protein-basic-meal-whey-574813</a></noindex><br /><noindex><a href="https://ntsportpit.ru/catalog/bcaa?page=all" target="_blank" rel="nofollow">https://ntsportpit.ru/catalog/bcaa?page=all</a></noindex><br /><noindex><a href="http://hk-traktor.ru/550-kapitan-chelyabinskogo-traktora-reshil-ne-uxodit.html" target="_blank" rel="nofollow">http://hk-traktor.ru/550-kapitan-chelyabinskogo-traktora-reshil-ne-uxodit.html</a></noindex><br /><noindex><a href="http://www.karate-murmansk.ru/story/masutatsu-oyama-filosofiya-karate" target="_blank" rel="nofollow">http://www.karate-murmansk.ru/story/masutatsu-oyama-filosofiya-karate</a></noindex><br /><noindex><a href="http://health-tools.ru/1-5-2-0/" target="_blank" rel="nofollow">http://health-tools.ru/1-5-2-0/</a></noindex> <br />
			<i>03.02.2022 22:53:15, vova23vova23 burenokLapUM.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message1534/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message1534/</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Feb 2022 22:53:15 +0300</pubDate>
			<category>Общее</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопросы</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message1533/">Вопросы</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum6/">Общее</a>. <br />
			<noindex><a href="http://molodezhka5.ru/seriya21.html" target="_blank" rel="nofollow">http://molodezhka5.ru/seriya21.html</a></noindex><br /><noindex><a href="http://velorogi.ru/travels/put_ermaka3.html" target="_blank" rel="nofollow">http://velorogi.ru/travels/put_ermaka3.html</a></noindex><br /><noindex><a href="http://www.silacheloveka.ru/silachi_lebedev.php" target="_blank" rel="nofollow">http://www.silacheloveka.ru/silachi_lebedev.php</a></noindex><br /><noindex><a href="http://offside.dp.ua/memberlist.php" target="_blank" rel="nofollow">http://offside.dp.ua/memberlist.php</a></noindex><br /><noindex><a href="http://unibassein.ru/art/vremennye_organizacii_dorozhnogo_dvizhenija_v_trajn_20_marta/" target="_blank" rel="nofollow">http://unibassein.ru/art/vremennye_organizacii_dorozhnogo_dvizhenija_v_trajn_20_marta/</a></noindex> <br />
			<i>03.02.2022 21:04:03, vova23vova23 burenokLapUM.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message1533/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message1533/</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Feb 2022 21:04:03 +0300</pubDate>
			<category>Общее</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопросы</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message1339/">Вопросы</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum6/">Общее</a>. <br />
			Добрый день, Сергей!<br /><br />Среди приборов. выпускаемых ООО НПП &quot;Системы контроля&quot;, есть регуляторы с аналоговым выходом. Так же мы можем поставить Вам необходимый прибор для испытаний. Пожалуйста, направьте на нашу электронную почту mail@termodat.ru письмо с подробным описанием задачи и указанием организации, которую Вы представляете. Так же укажите необходимость поставки прибора для опытной эксплуатации. <br />
			<i>18.10.2018 13:58:55, Анна Мамед-Оглы.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message1339/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message1339/</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 13:58:55 +0300</pubDate>
			<category>Общее</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопросы</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message1337/">Вопросы</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum6/">Общее</a>. <br />
			Здравствуйте,<br />Исходные данные:<br />Стенд испытаний агрегатов.<br />Прибор термодат 14Е2, получающий уставку с Эвм по по программе, исполняющий механизм кран с большим люфтом и не линейной характеристикой.<br />Температура поддкрживается расходом охлажаохлаж жидкости в контуре, прямая зависимость.<br />Уставки следующие 70,120,140 градусов, <br />Проблема в том что, на 70 градусах имеет расходы 25 литров в минуту, а на 140 градусах 2 литра.<br />Пробовали все системы пид регулирования с этим краном, в итоге результат, что температура выходит за допуски, не может поддерживаться в заданном диапазоне,<br />Приобрели частотный преобразователь на асинхронный двигатель насоса, та же самая ситуация, выходит за допуск +-5 градусов, по совету прибористов завода изготовителя стенда, попробовали аналоговый выход на приборе jumo- все работает идеально, рассогласование минимальное.<br />Проблема ещё заключается в том, что мы не можем изменить в программе регистры приборов-потеряны исходники.<br />Решение проблемы вижу, заменить прибор  на аналоговый с аналогичными регистрами. Мы купили по совету прибор , но он не получает уставку.может можно взять на испытания прибор? <br />
			<i>17.10.2018 20:36:03, Сергей Бантюков.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message1337/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message1337/</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 20:36:03 +0300</pubDate>
			<category>Общее</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопросы</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message1300/">Вопросы</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum6/">Общее</a>. <br />
			День добрый, Олег.<br />Направляю вам ссылку на методику<br /><noindex><a href="http://termodat.ru/pdf/pid.pdf" target="_blank" rel="nofollow">http://termodat.ru/pdf/pid.pdf</a></noindex><br /><br />На нашем сайте  размещено много полезной информации (раздел Информация). Рекомендую заглянуть)))<br /><br /><noindex><a href="http://www.termodat.ru/information/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.termodat.ru/information/</a></noindex> <br />
			<i>03.08.2018 15:13:26, Светлана Черных.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message1300/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message1300/</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Aug 2018 15:13:26 +0300</pubDate>
			<category>Общее</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопросы</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message1295/">Вопросы</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum6/">Общее</a>. <br />
			Добрый день. Подскажите где можно получить методику настройки ПИД регулятора &quot; вручную&quot; ? прибор 18Е6. <br />
			<i>25.07.2018 15:23:24, Олег Старостин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message1295/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message1295/</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 15:23:24 +0300</pubDate>
			<category>Общее</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопросы</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message932/">Вопросы</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum6/">Общее</a>. <br />
			Здравствуйте. 14Е - это наши первые приборы с регулированием температуры по временной программе. Надёжные, удобные, хорошо продаваемые. Контроллер Atmel Mega128. Двухстрочный ЖК дисплей 16х2. Снимать с производства, учитывая высокую потребность, не собираемся, но и развивать линию не планируем. 16Е6 - тоже регулятор температуры по программе, но сильно более продвинутый. Большой дисплей, удобное меню, более удобная настройка, архив температуры, график температуры на дисплее. Процессор Cortex M4, дисплей графический 128х64.  Активно развивающаяся модель и, учитывая большие ресурсы контроллера, мы чаще соглашаемся на индивидуальные программные и аппаратные доработки. <br />
			<i>29.08.2017 20:42:05, Константин Вяткин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message932/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message932/</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 20:42:05 +0300</pubDate>
			<category>Общее</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопросы</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message928/">Вопросы</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum6/">Общее</a>. <br />
			А в чем существенная разница между этими двумя моделями? <br />
			<i>29.08.2017 11:19:24, Валерия Смирнова.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message928/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message928/</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 11:19:24 +0300</pubDate>
			<category>Общее</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопросы</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message806/">Вопросы</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum6/">Общее</a>. <br />
			Добрый день.  Изготовить прибор 14Е в специальном исполнении нет возможности. Прибор 16Е6 в принципе возможно. <br />
			<i>28.05.2017 19:02:36, Константин Вяткин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message806/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message806/</guid>
			<pubDate>Sun, 28 May 2017 19:02:36 +0300</pubDate>
			<category>Общее</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопросы</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message805/">Вопросы</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum6/">Общее</a>. <br />
			Здравствуйте, пожалуйста поясните, возможно ли индивидуально заказать прибор 14Е2 с 2-м- дополнительным внешним дискретным входом для переключения 2-х программ (например с 1-й на 2-ю и обратно) с заданными номерами.<br /> При этом 1-й дискретный вход сохраняет функцию приема внешней команды пуска и останова программы с выбранным (оператором) номером. <br /> Если изготовление на заказ возможно (..), то пожалуйста сообщите, каков срок изготовления такого прибора после поступления заказа / оплаты <br />
			<i>26.05.2017 17:01:54, Виктор  К.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message805/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message805/</guid>
			<pubDate>Fri, 26 May 2017 17:01:54 +0300</pubDate>
			<category>Общее</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопросы</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message749/">Вопросы</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum6/">Общее</a>. <br />
			Здравствуйте, Анатолий. <br />К сожалению, серийного счетчика наработки щитового исполнения в данный момент не производится. <br />
			<i>18.04.2017 08:45:30, Максим Щукин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message749/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message749/</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 08:45:30 +0300</pubDate>
			<category>Общее</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопросы</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message746/">Вопросы</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum6/">Общее</a>. <br />
			Здравствуйте! Решил не открывать новую тему - вопрос не большой. Поставлена задача учета наработки стендов испытания. Подбираем прибор. Нашел МЕРАДАТ. Классно то что оператор не может очистить память, но..... Может я не всё посмотрел, но все приборы на DIN-рейку, а значить нужно открывать шкаф (стенд) что неудобно и неприемлемо. Есть ли приборы в щитовом исполнении? <br />
			<i>14.04.2017 18:41:15, Анатолий Сержантов.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message746/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message746/</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Apr 2017 18:41:15 +0300</pubDate>
			<category>Общее</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопросы</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message723/">Вопросы</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum6/">Общее</a>. <br />
			Здравствуйте, спасибо за подробный ответ. Будем разбираться дальше. Фреоновый холодильник ШИМ 20 сек вызывает сомнение - агрегат должен включаться /выключаться каждые 20 сек это вряд ли хорошо. Но 100 сек интегральный коэффициент это мало для инерционного объекта. Скорее всего реальный режим работы похож на позиционный - агрегат включился потом выключился. Но мне кажется если вы просто зададите позиционный режим охлаждения с гистерезисом  1 градус, все станет лучше. Про ТЭН Вы пишите с сомнением, именно он должен был бы увеличить точность регулирования. Хорошо  бы выяснить, есть ли ТЭН и работает ли он. Ну это можно постараться определить меняя режимы и температуры. Может быть ТЭН работает только в режиме нагрева? Свяжитесь с ЗИО и спросите  у них совета и разъяснений. Они свою камеру лучше знают. Но ваша цель понятна, я считаю что мы просто обязаны достичь точность регулирования не хуже 1 градуса. Скажите пожалуйста, где Вы находитесь и назовите организацию. Можете,если удобнее,  ответить на почту vyatkin@termodat.ru. С уважением, директор Вяткин Константин Васильевич <br />
			<i>31.03.2017 20:16:21, Константин Вяткин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message723/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message723/</guid>
			<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 20:16:21 +0300</pubDate>
			<category>Общее</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопросы</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message722/">Вопросы</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum6/">Общее</a>. <br />
			Здравствуйте! Изготовитель - завод испытательного оборудования ЗИО, там и была сделана первоначальная настройка. Установлены следующие настройки:<br /><ul><li>меню &quot;Нагрев&quot; - закон ПИД, пропорциональный коэффициент Кр=70, интегральный коэффициент Кi=200, дифференциальный коэффициент Kd=0, период ШИМ = 20 с.<li>меню &quot;Охлаждение&quot; - закон ПИД, соотношение мощностей Рх/Рг=1, пропорциональный коэффициент Кр=70, интегральный коэффициент Кi=100, дифференциальный коэффициент Kd=0, период ШИМ = 20 с<br /></ul>Что касается самой камеры - это испытательная климатическая камера КХТБ-64-МО с фреоновым холодильником, перемешивающим вентилятором и ТЭН (согласно описанию). При ПИД законе для управления нагревом используется выход 3, а для управления охлаждением выход 4. Сейчас у нас в камере задана температура -50 градусов, и она колеблется от -47 до +53 с периодом приблизительно 1000 с, при этом включены вентилятор и холодильник. <br />
			<i>31.03.2017 11:09:43, Оксана.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message722/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message722/</guid>
			<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 11:09:43 +0300</pubDate>
			<category>Общее</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопросы</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message721/">Вопросы</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum6/">Общее</a>. <br />
			Оксана, здравствуйте. Постараемся вместе разобраться. Сначала простые вопросы - кто изготовитель камеры и кто делал первоначальную настройку прибора и камеры - Вы сами или поставщик камеры? Какие настройки сейчас установлены - ПИД _ ШИМ - времена и т д. какие выходы задействованы и что на входе? Чуть чуть о камере- ну вероятно  фреоновый холодильник, а обогреватель как устроен, вентилятор ли есть? Извините, что так много вопросов. Можно сначала не на все отвечать. Получим ответ от Вас и далее наши тест-специалисты возьмут такой же прибор со склада и попробуют воспроизвести Вашу ситуацию. С уважение, Вяткин К.В. <br />
			<i>28.03.2017 21:01:24, Константин Вяткин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message721/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message721/</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Mar 2017 21:01:24 +0300</pubDate>
			<category>Общее</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопросы</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message720/">Вопросы</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum6/">Общее</a>. <br />
			Здравствуйте, у нас есть испытательная климатическая камера, в которой мы проводим измерения вольт-амперных характеристик п/п приборов в диапазоне температур от -40 до +85. Камера управляется прибором Гигротерм-38Е5/1В/5Р/485/2М. К сожалению, мы столкнулись с тем, что при преимущественно отрицательных температурах (-30, -25) в режиме ПИД не получается достигнуть стабильной температуры и амплитуда колебаний температуры составляет +-1.5 градуса. В руководстве по эксплуатации написано, что коэффициенты ПИД могут быть подобраны автоматически, но не сказано как это сделать. Можно ли это сделать с помощью данного прибора и если нет, то как их подобрать для режима, когда работает и холодильник, и обогреватель для лучшей стабилизации температуры?<br /><br />P.S. Загрузить фото не удается - сайт виснет <br />
			<i>28.03.2017 15:51:33, Оксана.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message720/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message720/</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Mar 2017 15:51:33 +0300</pubDate>
			<category>Общее</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопросы</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message719/">Вопросы</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum6/">Общее</a>. <br />
			Обратился по этому номеру<br />Разобрались, спасибо <br />
			<i>26.03.2017 13:50:12, Любомир Перетятко.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message719/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message719/</guid>
			<pubDate>Sun, 26 Mar 2017 13:50:12 +0300</pubDate>
			<category>Общее</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопросы</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message718/">Вопросы</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum6/">Общее</a>. <br />
			Здравствуйте, позвоните по тел 342- 213-99-49 попросите Иванова Алексея Владимировича - он поможет разобраться. Или напишите на mail@termodat.ru ему же. <br />
			<i>23.03.2017 20:19:53, Константин Вяткин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message718/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message718/</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Mar 2017 20:19:53 +0300</pubDate>
			<category>Общее</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопросы</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message717/">Вопросы</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum6/">Общее</a>. <br />
			Здравствуйте, прибор Термодат 16Е6 с usb, проблема в следующем, редактируем программу, запускаем её, идёт нагрев, но почему-то пропускает выдержку и нагревается далее! какие возможные причины? <br />
			<i>22.03.2017 21:42:08, Guest.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message717/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message717/</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 21:42:08 +0300</pubDate>
			<category>Общее</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопросы</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message711/">Вопросы</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum6/">Общее</a>. <br />
			Здравствуйте. Требуется шунт - 2 Ома.  Далее по инструкции  задайте тип входа и диапазоны отображения. <br />
			<i>10.03.2017 22:06:28, Константин Вяткин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message711/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message711/</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 22:06:28 +0300</pubDate>
			<category>Общее</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопросы</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message708/">Вопросы</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum6/">Общее</a>. <br />
			Здравствуйте!!!<br />Есть прибор с выходом 0-20 ма, как подключить к входу 19Е5?<br />Спасибо!!! <br />
			<i>10.03.2017 07:51:55, Антон.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message708/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message708/</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 07:51:55 +0300</pubDate>
			<category>Общее</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопросы</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message707/">Вопросы</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum6/">Общее</a>. <br />
			Огромное спасибо за оперативный ответ&#65281; Эта информация нам нужна для составления паспорта на конечное изделие в состав которого входит Термодат. <br />
			<i>08.03.2017 10:52:16, Максим.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message707/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message707/</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 10:52:16 +0300</pubDate>
			<category>Общее</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопросы</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message705/">Вопросы</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum6/">Общее</a>. <br />
			Максим, добрый день. От полного диапазона измерения, указанного в описании типа на приборы Термодат для данной термопары. Получится около 4 градусов. Реально погрешность меньше, но так её принято задавать в термометрии. А Вам зачем - для знания или для документации? <br />
			<i>08.03.2017 08:07:57, Константин Вяткин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message705/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message705/</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 08:07:57 +0300</pubDate>
			<category>Общее</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопросы</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message701/">Вопросы</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum6/">Общее</a>. <br />
			Добрый день, спасибо за интерес к нашей продукции. Я уточню ответ на ваш вопрос. <br /><br />Пока прикладываю ссылку на описание типа <noindex><a href="http://termodat.ru/pdf/opis_tipa.pdf" target="_blank" rel="nofollow">http://termodat.ru/pdf/opis_tipa.pdf</a></noindex> <br />
			<i>07.03.2017 00:42:15, Anna Jelinek.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message701/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message701/</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Mar 2017 00:42:15 +0300</pubDate>
			<category>Общее</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопросы</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message700/">Вопросы</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum6/">Общее</a>. <br />
			Здравствуйте. Есть Термодат 25е5 с подключенной к нему термопарой ТХА, есть необходимость посчитать общую погрешность измерительного канала. С погрешностью термопары всё понятно, а вот с термодатом нет. В руководстве по эксплуатации написано &quot;полный диапазон измерения от -200°С до 2500°С&quot;, &quot;класс точности 0,25&quot;. Класс точности выражен приведенной погрешностью, вопрос, от какого нормирующего значения считать погрешность? Неужели от родного диапазона? Заранее благодарен! <br />
			<i>06.03.2017 14:10:49, Максим.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message700/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message700/</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Mar 2017 14:10:49 +0300</pubDate>
			<category>Общее</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопросы</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message563/">Вопросы</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum6/">Общее</a>. <br />
			Добрый вечер, Владимир. Но я и говорю про &quot;малую кровь&quot; - лампочка или светодиодная лампочка на 12В и любой din реечный источник питания. Или просто светодиодный светильник на 220 В - там еобычно есть стабилизация тока. Или закажите светодиодный светильник нам. Мы ими широко не торгуем, но себе всю фирму осветили - по выше описанной причине. Светильник для печи - отличная идея сопутствующего товара. <br />Я про 14Е5 в курсе, честно говоря уже не верил, что проблема решится. Да и не решилась бы, если бы не Ваша настойчивость, Анина помощь ну и конечно труд и терпение Александра Фёдоровича. Все как всегда не просто - верхний уровень пишут одни люди, а приборы - другие. Причём разные приборы - разные разработчики и в разное время. Очень стараемся все стандартизовать, но....  И Ваша история с 14Е5 заставила вновь обратить на это внимание. <br />С уважением, Константин <br />
			<i>23.12.2016 22:51:38, Константин Вяткин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message563/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message563/</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Dec 2016 22:51:38 +0300</pubDate>
			<category>Общее</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопросы</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message562/">Вопросы</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum6/">Общее</a>. <br />
			Когда работал на  фирме , там печи оплавления были запитаны через стабилизаторы с упсами ))) что бы если кердык питанию , можно было допаять  партию плат . Конечно такой  вариант хороший но слишком дорогой (безумно))) , думал можно обойтись  малой кровью )) типо пару дросселей и кондёров ))) , мне же пофиг если  свет   отключат )))<br />Спасибо за  ответ , буду   думать )) если появятся идеи - в студию )))<br />С  уважением Владимир .<br /><br />ЗЫ : как всё таки здорово мы (ВЫ) подправили 14Е5  - радости нет  предела  :D  . Пока исправляли и переписывались в самой  большой ветке о приборах Термодат , пришлось столкнуться с ТРИД  трм500  - по сравнению с Вами - очень посредственно и отстойненько , как обычно , идея хорошая а реализация и сервис на 0.<br />Термодат  рулит    :D <br />
			<i>23.12.2016 10:35:06, Volody10.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message562/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message562/</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Dec 2016 10:35:06 +0300</pubDate>
			<category>Общее</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопросы</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum6/topic5/message561/">Вопросы</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum6/">Общее</a>. <br />
			Здравствкуйте, извините отвечу за Анну. Вопрос на самом деле серьезный.      Избавиться от мерцания не просто. Фазоимпульсное    управление (блоки  ФИУ)  мерцание уменьшат, но сеть портят не меньше.  Мы в  &quot;теме&quot;не только как производители регуляторов, но и как пользователи. Купили крутую мощную американскую печь для пайки - и свет стал мигать во всей фирме. ШИМ_ПИД, все как у нас.  Победить не смогли ни прокладкой дополнительных  отдельных кабелей, ни чем. Поменяли везде освещение на светодиодное с хорошей стабилизацией по току. Если мерцание единственная проблема, поменяйте лампочку на 12В с питанием от стабилизированного источника. С уважением, Константин <br />