Здравствуйте!
Стоит задача управлять аэродинамической сушильной камерой. Раньше с этой задачей справлялся Термодат 37Д, но изменились требования к сушке древесины ( контроль большего количества точек) да и у прибора беда с архивом...
принцип работы сушилки:
сушильная камера, в ней имеется вентилятор с постоянной скоростью вращения и жалюзи.
Влажный и холодный воздух поступает через жалюзи в зону вращения вентилятора, где, собственно, и нагревается и далее подается в нагнетательный канал!
Температура воздуха регулируется открытием и закрытием жалюзи, соответственно. Жалюзи управляются дискретной задвижкой.
Взял на замену старого прибора Термодат-17Е6, но не учел того, что в нем нет 3х позиционного регулирования (странное решение, если честно, и большинство приборов только с 2х позиционным), с которым проблема регулирования решается просто! но здесь такого нет.
В принципе можно было бы решить проблему дополнительной релейной логикой:
т.к. в процессе сушки до достижения уставки (65 гр.) жалюзи постоянно открыты (подтверждено многолетней практикой использования сушилки) и далее можно было бы завершить программу и отключить выходное реле (далее работает схема, например, с доп. реле на закрытие жалюзи), но тут тоже подвох - выход включается максимум на 5 минут, что не достаточно для достижения уставки, и без дополнительных внешних средств, типа программируемого реле или ПЛК, не решается проблема!! в принципе я решил задачу использовав стороннее программируемое реле, а термодат как самописец + запуск останов цикла...
Но здесь много лишних заморочек с использованием термометров (2 ТС в одном корпусе) + поверка ПЛК и Термодат и тд.
В инструкции написано, что можно связать каналы.. Но не совсем понимаю как это работает! похоже, что выходы не являются независимыми и строго привязаны ко входам, т.е. Вход 1 может управлять только выходом 1 . Подскажите, как решить данную задачу!
Стоит задача управлять аэродинамической сушильной камерой. Раньше с этой задачей справлялся Термодат 37Д, но изменились требования к сушке древесины ( контроль большего количества точек) да и у прибора беда с архивом...
принцип работы сушилки:
сушильная камера, в ней имеется вентилятор с постоянной скоростью вращения и жалюзи.
Влажный и холодный воздух поступает через жалюзи в зону вращения вентилятора, где, собственно, и нагревается и далее подается в нагнетательный канал!
Температура воздуха регулируется открытием и закрытием жалюзи, соответственно. Жалюзи управляются дискретной задвижкой.
Взял на замену старого прибора Термодат-17Е6, но не учел того, что в нем нет 3х позиционного регулирования (странное решение, если честно, и большинство приборов только с 2х позиционным), с которым проблема регулирования решается просто! но здесь такого нет.
В принципе можно было бы решить проблему дополнительной релейной логикой:
т.к. в процессе сушки до достижения уставки (65 гр.) жалюзи постоянно открыты (подтверждено многолетней практикой использования сушилки) и далее можно было бы завершить программу и отключить выходное реле (далее работает схема, например, с доп. реле на закрытие жалюзи), но тут тоже подвох - выход включается максимум на 5 минут, что не достаточно для достижения уставки, и без дополнительных внешних средств, типа программируемого реле или ПЛК, не решается проблема!! в принципе я решил задачу использовав стороннее программируемое реле, а термодат как самописец + запуск останов цикла...
Но здесь много лишних заморочек с использованием термометров (2 ТС в одном корпусе) + поверка ПЛК и Термодат и тд.
В инструкции написано, что можно связать каналы.. Но не совсем понимаю как это работает! похоже, что выходы не являются независимыми и строго привязаны ко входам, т.е. Вход 1 может управлять только выходом 1 . Подскажите, как решить данную задачу!