		<item>
			<title>ТермодатNet 4.27 и Windows 10</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic245/message1523/">ТермодатNet 4.27 и Windows 10</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			Здравствуйте.<br />На сколько программа ТермодатNet 4.27 совместима с Windows 10?<br />На производстве имеем следующие проблемы:<br />1. В конфигураторе по настройке приборов в программе, если выбрать редактор программ, зависает вкладка с редактированием программ.<br />2. Так же во вкладке с информацией о подключенных датчиках стоят знаки вопроса.<br /><br />3. Не возможно распечатать термограмму с самописца. Термограмма есть. Но в окне выбора принтера пусто. Нажимаешь на список выбора принтера. Он пустой. И ошибку выдает.<br />4. Кнопка конфигурации приборов неактивна<br />если происходит запись показаний с прибора. Если запись остановить, кнопка активна. Но проблемы указанные в пунктах 1 и 2.<br /><br />Пока больше проблем не выявлено.<br /><br />Компьютер: windows 10 32 бит<br />Контролируемые приборы: Термодат-29E6 (модель 29E6/2P/485/4Gb/F-PB/12УВ/12T/12P).<br /><br />Может быть какие-то библиотеки нужно установить или у Вас есть более свежая версия для тестирования? <br />
			<i>15.07.2020 16:15:59, Vladislav Ziganshin.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic245/message1523/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic245/message1523/</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 16:15:59 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>Задержка записи сигнала-особенность алгоритмов ПО или железа?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic242/message1511/">Задержка записи сигнала-особенность алгоритмов ПО или железа?</a></b> <i>Быстроменяющийся сигнал записывается с задержкой в виде &quot;полочки&quot;</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			[FILE ID=8346]Исследуем окисление органики при определенных условиях, в процессе эксперимента происходит быстрый (порядка секунды) рост регистрируемой температуры на величину порядка 400 градусов. Параллельно с термодатом пишем сигнал с термопары посредством АЦП. Период записи данных термодата 2 секунды.<br />В последнем эксперименте наблюдал интересную и пока необъяснимую лично для меня вещь - термодат не только не прописывает начало резкого возрастания сигнала, что понятно в связи с превышением периода записи данных над временем протекания процесса), но в течение примерно 20-25 секунд пишет &quot;полочку&quot; - показывает постоянную температуру, примерно на 400 градусов ниже реальной (измеренной АЦП). После сигнал термодата скачком переходит на правильный уровень и далее уже всегда совпадает с АЦП. (см.рисунок, черная линия - термодат, красная - АЦП).<br />С чем это может быть связано? Я считал, что поскольку период записи данных в файл термодата 2 секунды и стоит сглаживание данных по 5 точкам, то вместо полочки термодат должен был прописать какую-то относительно плавную линию, соединяющую начальную температуру и конечную, но никак не константу. Это может быть особенностью алгоритмов сглаживания/фильтрации при записи данных в файл термодата? Или это особенность самого железа прибора? <br />
			<a href="https://termodat.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=8346" target="_blank"><img src="https://termodat.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=8346&width=300&height=300" width="300" height="209" /></a><br /><i>10.01.2020 07:34:23, Денис Артамонов.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic242/message1511/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic242/message1511/</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 07:34:23 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>Термодат-08R3</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic241/message1510/">Термодат-08R3</a></b> <i>Термодат-08R3</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			Можно ли получить описание модели и список адресов &quot;MODBUS-ASCII / RTU&quot; <br />Модель ''<B>Термодат-08R3-6U</B>'' <br />
			<i>29.12.2019 21:48:11, Александр Калугин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic241/message1510/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic241/message1510/</guid>
			<pubDate>Sun, 29 Dec 2019 21:48:11 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>Перекомпиляция TermodatTools в 64 разрядное приложение</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic240/message1504/">Перекомпиляция TermodatTools в 64 разрядное приложение</a></b> <i>32 разрядный софт давно устарел</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			Существует ли версия TermodatTools для 64 разрядных операционных систем? Если да, то как её скачать? Версия 1.0.0.1 требует 32-разрядных библиотек vc_redist.x86.exe. <br />
			<i>03.09.2019 08:55:15, Евгений Баранов.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic240/message1504/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic240/message1504/</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 08:55:15 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>Максимальное число конвертеров СК201 в TermodatTools</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic239/message1503/">Максимальное число конвертеров СК201 в TermodatTools</a></b> <i>у нас более 32 приборов</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			Можно ли подключить 2 USB конвертера СК201 в TermodatTools? Будут ли они все считываться в базу Access? У нас более 32 приборов <br />
			<i>03.09.2019 08:51:14, Евгений Баранов.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic239/message1503/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic239/message1503/</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 08:51:14 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>TermodatTools 1.0.0.1 - порты USB Serial Port и обнаружение приборов</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic238/message1502/">TermodatTools 1.0.0.1 - порты USB Serial Port и обнаружение приборов</a></b> <i>номер com порта, соответствующего USB</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			Можно ли указывать порты вручную при обнаружении приборов? В диспетчере устройств появляется порт USB Serial Port COM3. Но обнаружение приборов предлагает искать только в COM1, к которому ничего не присоединено и, конечно, ничего не обнаруживается. Как указать другой com порт поиска приборов вручную? Система Windows 10, конвертер СК201. Где можно найти руководства по установке именно для Windows 10? <br />
			<i>02.09.2019 15:37:16, Евгений Баранов.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic238/message1502/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic238/message1502/</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 15:37:16 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>можно ли хранить архив данных в клиент-серверной СУБД?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic236/message1490/">можно ли хранить архив данных в клиент-серверной СУБД?</a></b> <i>хочется более удобную альтернативу DataTerm.mdb</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			Архив измерений накапливается в базе данных MS Access с именем DataTerm.mdb.  Возможно ли настроить программу, чтобы хранить его в клиент-серверной базе данных, например: MS SQL Server, Firebird, PostgreSQL,MySQL? Тогда данные были бы более надёжно сохранены. Время идёт, база распухает, таблица DBTermodat содержит уже 32 миллиона записей и сам mdb файл большой. Если программа написана на .Net, то заменить драйвер и имя базы должно быть нетрудно. Расскажите, как перенаправить архив, например, в MS SQL Server, было бы очень удобно. <br />
			<i>08.07.2019 13:52:30, Евгений Баранов.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic236/message1490/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic236/message1490/</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 13:52:30 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопрос по СК302</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic235/message1487/">Вопрос по СК302</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			Здравствуйте, Уважаемые чародеи! Тут намедни запустили новый стенд, где присутствуют два прибора Термодат и одно считывающее устройство СК302. Всё вроде бы &quot;ничего&quot; - настроил (согласно руководству), и даже скачал архив с приборов. НО, архив для нас неудобен - пишет в формате TDA а нужно БЫ в формате CSV. Обратился к &quot;Марксу&quot; и со спокойной душой начал колдовать....т.е. попытался скачать программку &quot;СК302_CFG.exe&quot; для смены формата выходного файла. В результате, при запуске выскакивает вот этот рисунок:....(Во я даже скрин не могу вставить в это сообщение) Одним словом программа не запускается -code2. Перебежал на другой комп., и там так же. Вопрос: 1. Что то изменилось в этой программку, я что то пропустил, почему не запускается? 2. Почему не могу вставить фото в этом сообщении, ведь раньше всё получалось - нет ссылок на вставку? 3. Есть ли другие способы изменить формат выходного файла? <br />
			<i>05.06.2019 10:02:40, Анатолий Сержантов.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic235/message1487/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic235/message1487/</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 10:02:40 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>Блокировка кнопок ТермоДАТ 19е6</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic225/message1436/">Блокировка кнопок ТермоДАТ 19е6</a></b> <i>блокировка кнопок прибора</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			Здравствуйте. Возможна ли блокировка кнопок ТермоДАТ 19е6 так, чтобы им можно было управлять только программно (через Modbus-RTU)? <br />
			<i>12.04.2019 11:33:59, Евгений Кругликов.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic225/message1436/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic225/message1436/</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Apr 2019 11:33:59 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>экспорт в xsl с секундами</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic209/message1399/">экспорт в xsl с секундами</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			Приветствую!<br />Вопрос, собственно, в названии топика. В таблице &quot;Самописца&quot; программы ТермодатNet время указано с секундами. При экспорте секунды исчезают. Как настроить экспорт с секундами? <br />
			<i>28.01.2019 15:15:42, Константин Цой.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic209/message1399/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic209/message1399/</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 15:15:42 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обмен по modbus</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic207/message1395/">Обмен по modbus</a></b> <i>Задание уставок регулирования по modbus</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			Имеется прибор Термодат-29E5.  Должен работать по уставке регулирования (12 каналов) Посылаю пакеты  по модбасу чтения/записи адресов.  (Программа собственная) Читается нормально текущая температура (с адреса 0000)и текущие уставки(с адреса 0030). Меняются уставки аварии &quot;A&quot; и аварии &quot;В&quot; (адреса 019B, 01A1) Проблема в изменении уставок регулирования (адр 0171). Получаю ответный код 8602h. Уставки не меняются. В чём проблема с ходу не понятно. <br />
			<i>21.01.2019 10:07:46, Сергей Зайцев.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic207/message1395/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic207/message1395/</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 10:07:46 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>Работа с архивными данными в программе ТермодатНЕТ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic181/message1235/">Работа с архивными данными в программе ТермодатНЕТ</a></b> <i>Варианты вывода архивных данных с разных приборов.</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			Здравствуйте. На нашем предприятии, имеется несколько приборов Термодат. Требуется организовать вывод данных с разных приборов в одну термограмму. Вариант с накапливанием в БД не дает ожидаемых результатов. Например с одного из приборов данные могут отображаться только до определенного времени, а затем исчезают. В базе их тоже нет. Есть ли, какие-нибудь варианты отображения данных на одной термограмме (самописце) из разных приборов, кроме выгрузки из БД. <br />Еще вопрос: почему отсутствуют данные в БД?<br />Спасибо. <br />
			<i>28.05.2018 14:49:31, Сергей Шак.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic181/message1235/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic181/message1235/</guid>
			<pubDate>Mon, 28 May 2018 14:49:31 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>Проблемы с выгрузкой архива</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic175/message1187/">Проблемы с выгрузкой архива</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			Доброе утро! Имеется конфигурация три устроййства Термодат 17м, Moxa nport передающая Modbus ASCII через Ethernet на ПК оператора , виртуальный com-порт,который создаёт nport, через который Termodatnet общается с приборами. Всё отлично функционирует. <br />      Возникла необходимость подключатся параллельно к приборами с ПК оператора и opc сервера, был установлен шлюз Moxa mgate, создан виртуальный com-порт.	<br />      Но возникают ошибки во время подкачки архива в базу, точнее архив выгружается, но когда начинает записываться в базу возникает ошибка скрин во вложении. Помехи исключены, линия 485 около 1м. <br />      Возможны вы как разработчики ПО подскажете из-за чего возникает ошибка.<br />      [FILE ID=4373] <br />
			<a href="https://termodat.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=4373" target="_blank"><img src="https://termodat.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=4373&width=300&height=300" width="300" height="225" /></a><br /><i>24.04.2018 08:42:28, Александр Урсуляк.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic175/message1187/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic175/message1187/</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 08:42:28 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>Конфигурация файлов tdt</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic150/message1064/">Конфигурация файлов tdt</a></b> <i>Знак X в sp и p%</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			Добрый день!<br />Разбираюсь с экспортом данных из файла tdt в эксель, структура файла понятна, экспорт работает, но иногда, в &quot;колонках&quot; &quot;sp&quot;<br />и &quot;p%&quot; вместо численных значений в файле записан знак X. С чем это связано и как это интерпретировать? Это аналог нуля, это ошибка чтения или что-то еще? И строки с такими данными просто игнорировать или информация в остальных &quot;колонках&quot; данной строки корректна? <br />
			<i>18.12.2017 05:33:09, Денис Артамонов.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic150/message1064/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic150/message1064/</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 05:33:09 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>Контроль обрыва контура регулирования</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic145/message1041/">Контроль обрыва контура регулирования</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			День добрый! Термодат 25Е5.<br />В карте регистров Modbus RTU для этого прибора указано, что для каждого канала на &quot;Сигнализацию 1/2&quot; можно включить &quot;Контроль обрыва контура регулирования&quot;. Прошу объяснить механизм этого контроля (а также другие параметры, напр &quot;Режим регистрации обрыва контура регулирования (0 -<br />ручной, 1 - автоматический)&quot; ).<br />Что мне необходимо получить: я например, включаю регулирование температуры условного &quot;ТЭН&quot;а, Термодат пытается выйти на уставку, греет его, но в течении n-ого количества времени выход на уставку не произошел. Есть ли в регистрах прибора что-то такое, что укажет мне на это? <br />
			<i>01.12.2017 07:24:49, Алексей М..</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic145/message1041/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic145/message1041/</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Dec 2017 07:24:49 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>Термодат 11М4: прибор не отвечает на запрос по интерфейсу RS485</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic144/message1039/">Термодат 11М4: прибор не отвечает на запрос по интерфейсу RS485</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			Здравствуйте,<br />Необходимо получить с Термодат 11М4/4УВ/4Р/485/2М значения параметров с четырех измерительных каналов через интерфейс RS485. Использую запрос из примера для протокола Modbus-ASCII из документа &quot;Подключение устройства марки &quot;Термодат&quot; к последовательному порту ЭВМ&quot;,  но прибор не отвечает на запрос.<br />Настройка интерфейса Термодат: Prot -1 (Modbus ASCII), n.Addr - 3, n.Spd - 960 (9600 б/c).<br />Настройки порта опрашивающего устройства: 9600 бит/с, 8 бит данных, без контроля четности, 1 стоп-бит.<br />Команда: ':', '0', '3', '0', '3', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '4', 'F', '6', 0Dh, 0Ah.<br /><br />Длина кабеля от Модбас-мастера до Термодата не более 10м, кабель лежит отдельно от силовых кабелей, целостность линии проверена, (A), (B) местами менял.<br />В чем еще может быть проблема? <br />
			<i>30.11.2017 07:59:20, Анатолий Савчиц.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic144/message1039/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic144/message1039/</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 07:59:20 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>TermodatNet. Как сбросить записанные данные?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic132/message950/">TermodatNet. Как сбросить записанные данные?</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			Доброго времени суток! Подскажите, можно ли как-то сбросить записанные программой значения? Мне не нужно вовсе, чтобы все замеры были в одном графике/таблице! Или это нужно где-то на самом приборе сбрасывать? <br />
			<i>15.09.2017 07:28:29, Сергей Ильюшин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic132/message950/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic132/message950/</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 07:28:29 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>Termodatnet 4.04 +  Термодат 26к2</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic122/message870/">Termodatnet 4.04 +  Термодат 26к2</a></b> <i>редактирование параметров прибора</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			в панели управления приборами вкладка  &quot;параметры&quot; запрашивает инженерный пароль.<br />- где и как возможно найти данный пароль ?<br />- возможно ли  задавать поправку показаний датчиков (смещение/наклон) для 26к2 при помощи этой вкладки ?<br /><br />Спасибо. <br />
			<i>12.07.2017 17:19:39, Кирилл С.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic122/message870/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic122/message870/</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Jul 2017 17:19:39 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>Где скачать конфигурационные файлы</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic121/message859/">Где скачать конфигурационные файлы</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			Здравствуйте Уважаемые волшебники! работаем над считыванием архивов с помощью контроллера СК302. В описании указано место скачивание конфиг.файлов CR301.cfg и CK301.spd - это сайт termosensor.ru. К сожалению там я ничего не нашёл. Может рассекретите это место для скачивания, или ссылочку..... <br />
			<i>10.07.2017 07:36:14, Анатолий Владимирович Сержантов.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic121/message859/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic121/message859/</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Jul 2017 07:36:14 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>Симуляция работы приборов Термодат</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic114/message830/">Симуляция работы приборов Термодат</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			Здравствуйте!<br /><br />В марте писал вопрос по поводу чтения данных из приборов Термодат сторонним ПО. Сейчас задача трансформировалась -- заказчик склоняется в организации рабочих мест контроля с ПО TermodatNet. Но, во-первых, задача получения текущих показаний приборов осталась актуальной, во-вторых, они очень хотят посмотреть, как это в принципе всё выглядит.<br /><br />В теории по поводу получить данные и записать их в файлик, наверное, не бодет проблемы -- цепляемся к БД MS Access, и вуа-ля. А вот как бы симулировать работу приборов, чтобы можно было поставить ПО и показать заказчику наглядно? Сами приборы находятся далеко от нас, и ездить туда-сюда, учитывая пропускные заморочки, не очень хочется... <br /><br />То есть -- можете что-то из ПО посоветовать, чтобы можно было собрать &quot;действующую модель&quot;, показать, как это будет выглядеть, и, заодно, поковыряться с чтением данных из БД в автоматическом режиме? <br />
			<i>20.06.2017 19:15:31, Антон Авдюхин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic114/message830/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic114/message830/</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Jun 2017 19:15:31 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>Подключение  Термодат 26к2 к Termodatnet 4.04</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic113/message826/">Подключение  Термодат 26к2 к Termodatnet 4.04</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			данный прибор успешно определяется  Termodatnet  3.72 ,  Termodat 7.05 и Termonet   на скорости 9600 .<br />версия 4.04 прибор не видит вовсе.<br />возможно ли решение проблемы ? <br />
			<i>20.06.2017 07:26:31, Кирилл С.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic113/message826/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic113/message826/</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Jun 2017 07:26:31 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>Термодат и контроллер LanDrive - Совмеситимы ли?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic106/message781/">Термодат и контроллер LanDrive - Совмеситимы ли?</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			Здравствуйте! Возник такой вопрос, на нашем производстве решили объединить все наши приборы Термодат (25Е5, 16Е3, 11М5), в единую сеть, присоединив к этому контроллеру: <noindex><a href="http://www.insyte.ru/catalog/detail/tsentralnyy-kontroller-landrive-spider2/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.insyte.ru/catalog/detail/tsentralnyy-kontroller-landrive-spider2/</a></noindex> <br /><br />Посоветуйте пожалуйста, будут ли они совместимы и если да, то какие возможные проблемы могут возникнуть? Заранее спасибо. <br />
			<i>29.04.2017 20:09:03, Максим ***.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic106/message781/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic106/message781/</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Apr 2017 20:09:03 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>Термодат 37Д1 выпадает из программы</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic104/message771/">Термодат 37Д1 выпадает из программы</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			Доброго дня. У нас установлен прибор на сушильной камере для древесины. С недавних пор стал самостоятельно выключать программу сушки. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? <br />
			<i>25.04.2017 10:18:26, Андрей Сурков.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic104/message771/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic104/message771/</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Apr 2017 10:18:26 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ошибка связи Термодат 17Е5 с ПК по motbus ASCII</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic100/message753/">Ошибка связи Термодат 17Е5 с ПК по motbus ASCII</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			Доброго времени суток! Возникла следующая проблема. Имеются два прибора Термодат 17Е5 и 19Е5. Оба прибора соединены параллельно в RS 485 интерфейс.Связи OPC сервера с 19Е5 происходит без проблем, а при подключении к 17Е5 происходит обрыв связи. Сетевые настройки заданы правильно. Подскажите в чем может быть проблема? <br />
			<i>19.04.2017 22:26:20, Евгений Анненков.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic100/message753/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic100/message753/</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 22:26:20 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>Считывание показаний при помощи стороннего ПО</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic91/message688/">Считывание показаний при помощи стороннего ПО</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			Здравствуйте!<br /><br />У нашего заказчика возникло желание снимать показания с приборов, чтобы транслировать в другую программу, для удалённого контроля технологического процесса. Сейчас у него уже установлен намоточный станок, в котором для контроля процесса установлен &quot;Термодат 19К5&quot;. Ещё один станок предполагается дооборудовать прибором &quot;Термодат-11И5&quot; или &quot;Термодат-22И5&quot; с термодатчиком (в зависимости от того, сколько им потребуется каналов в итоге), плюс в помещении планируется установить &quot;Гигротерм-38И5&quot;, объединить их все по RS-485 и неким ПО снимать данные, чтобы впоследствии отправлять в другое ПО (программный видеорегистратор), при помощи которого будут одновременно выводиться и отображение с видеокамер, и данные телеметрии. <br /><br />Очень хотелось бы избежать установки ПО ThermodatNet, поскольку в цеху под ещё один ПК просто может не оказаться места. Тем более что там всё-таки производство, и хотелось бы избежать установки &quot;полноценного&quot; ПК в этой зоне, а установка &quot;промышленного&quot; ПК, да ещё и под Windows выведет проект за пределы бюджета. Тем более что единственная функция -- это именно только снимать показания датчиков и записывать их в файлы простой структуры, типа CSV/TSV,<br /><br />Чтобы втиснуться в бюджет, есть желание написать небольшую программку для Linux, которая бы делала всё вот это вышеописанное, и которую можно было бы поставить на платформу небольшой производительности, без жйстких дисков и вентиляторов. Здесь, в этом форуме я видел фрагменты технической документации, и с разработкой ПО для линукса мы знакомы, но всё же есть вопросы, был бы рад, если бы кто-нибудь помог советом. А мы, если всё пройдёт нормально, поделимся результатом работы ;)<br /><br />1. Если будем использовать адаптер СК-201: я правильно понимаю, что он на одном из чипсетов ftdi? Если да -- то на каком именно?<br />2. Если решим, что СК-201 нам не подходит: есть ли какие-нибудь рекомендации по использовании других адаптеров? С другим оборудованием на моей памяти у некоторых конвертеров RS485-USB были нюансы, особенно касалось использования &quot;неродных&quot; адаптеров с сетями ОПС. <br />3. Есть ли у Вас в открытом доступе ещё какие-нибудть примеры программных кодов по работе с приборами Термодат? Желательно на С. <br /><br />Буду благодарен за любую информацию. <br />
			<i>28.02.2017 20:36:39, Антон Авдюхин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic91/message688/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic91/message688/</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 20:36:39 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>Возможность регулирования прибора 22к1 посредством TermodatNet</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic90/message672/">Возможность регулирования прибора 22к1 посредством TermodatNet</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			Добрый день. Хотелось бы узнать, можно ли осуществить настройку ПИД регулирования в приборе 22к1 с помощью TermodatNet? Если да, то как? Заранее спасибо. <br />
			<i>17.02.2017 14:48:43, Владимир Белюга.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic90/message672/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic90/message672/</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 14:48:43 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>Termodat.Net и Windows 10</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic85/message613/">Termodat.Net и Windows 10</a></b> <i>Работает ли программа в Windows 10?</i> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			Работает ли программа в Windows 10? <br />
			<i>27.01.2017 07:12:05, Александр Лысенко.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic85/message613/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic85/message613/</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2017 07:12:05 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>Подобрать ПО для управления регулятором</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic82/message575/">Подобрать ПО для управления регулятором</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			Добрый день, пожалуйста сообщите, возможно ли с помощью ПО TermodatNet управлять контроллером температуры, задавать программу набора температуры и корректировать ее в режиме реального времени.<br />Если нет, посоветуйте решение. <br />Требуется полное управление режимом набора температуры через ПК. <br />
			<i>11.01.2017 11:02:25, Дмитрий АГНИ.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic82/message575/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic82/message575/</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2017 11:02:25 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>Существует ли нормальный OPC сервер для термодат  ?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic80/message572/">Существует ли нормальный OPC сервер для термодат  ?</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			Существует ли нормальный OPC сервер для термодат  ?<br />тот что есть в разделе программ , работает криво , вылетает. так ещё и приходится сидеть выбирать из общего списка адресов те которые подходят к прибору и руками забивать в конфиг .<br />для такой конторы как то не солидно что ли ... <br />
			<i>04.01.2017 01:59:08, Петр Иванов.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic80/message572/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic80/message572/</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2017 01:59:08 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>TermodatNet</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic70/message412/">TermodatNet</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum9/">Программное обеспечение</a>. <br />
			Здравствуйте!<br />Начиная с версии 3.83 почему то не получается выкачивать архивы из приборов старых моделей (12К4), с 12К5 все работает. Подскажите в чем может быть проблема. <br />
			<i>25.10.2016 03:39:19, Валентин Вазеров.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic70/message412/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum9/topic70/message412/</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 03:39:19 +0300</pubDate>
			<category>Программное обеспечение</category>
		</item>