		<item>
			<title>Терминирование линии RS485</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic88/message681/">Терминирование линии RS485</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Вадим, высылайте на мою почту vyatkin@termodat.ru <br />
			<i>20.02.2017 21:35:39, Константин Вяткин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic88/message681/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic88/message681/</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 21:35:39 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Терминирование линии RS485</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic88/message677/">Терминирование линии RS485</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Константин, приветствую!<br />Трансформатор - СВЭЛ (СвердловЭлектро).<br />Мы находимся в Челябинске (региональное подразделение), головное представительство в Москве.<br />Полные реквизиты могу выслать на почту. <br />
			<i>20.02.2017 09:03:02, Вадим Слива.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic88/message677/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic88/message677/</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 09:03:02 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Терминирование линии RS485</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic88/message675/">Терминирование линии RS485</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Вадим, добрый день. Проблемы понял. Несколько вопросов - а трансформатор у Вас чей, Екатеринбург Росэнерго? Вадим, а Вы где находитесь? А оффициальные проблемы  все решим. У Вас прибор с заводским номером и паспортом и какая нам разница в путях приобретения. У нас нет таких условий в гарантии. Да и официальную переписку мы можем сами инициировать. С уважением <br />
			<i>19.02.2017 20:39:50, Константин Вяткин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic88/message675/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic88/message675/</guid>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2017 20:39:50 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Терминирование линии RS485</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic88/message674/">Терминирование линии RS485</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Константин, понятно, спасибо за предложение.<br /><br />Действительно, было несколько странно получить такой результат, так как лет семь назад мы ставили на котельной с десяток Термодатов и обвязывали их в сеть, такой проблемы (на сколько помню) не было.<br />Кроме того, в инструкции на прибор требования к установке терминаторов так-же отсутствуют, что от части и заставило попытаться срезать терминатор.<br />В двух соседних тр-рах (установленных ранее, СМР и ПНР делали не мы) терминаторы так-же отсутствуют (что так-же внесло &quot;сумбур&quot; в процесс понимания).<br /><br />Поставщиком тр-ра очень плохо реализовано крепление Термодата. Лицевая панель &quot;на улице&quot;, но фиксаторы нужно отвинчивать изнутри корпуса тр-ра, в прямом смысле слова &quot;лежа на силовых шинах&quot;. Кроме того, во внешнюю распред. коробку интерфейс не выведен в принципе (как и колодки датчиков температуры, только релейные выходы и питание, и места для установки доп.клемм больше нет). Если Вы готовы предоставить подменный прибор до снятия &quot;виновника&quot;, это будет очень удобная схема (если не единственно возможная, не считая покупки ЗИПа, который, к сожалению, в поставку заложен не был).<br /><br />Есть следующая организационная проблема: Термодат поставлялся в комплекте с трансформатором, т.е. сам прибор покупала не наша компания.<br />На сколько помню, он даже не фигурирует в опросном листе (поставочной спецификации) на тр-р.<br />Для придания процессу должного официоза мы можем написать соответствующее гарантийное письмо на Вашу организацию.<br />Я обсужу этот вопрос.<br />Лично меня беспокоит сама возможность вывода тр-ра из эксплуатации.<br />Если утрясем программу перевода секции на резерв (схема резервирования (N+1), а это по сути оставление без резерва всех остальных секций, т.е. собственных нужд станции), то можно будет заменить прибор.<br /><br />Спасибо. <br />
			<i>19.02.2017 12:02:16, Вадим Слива.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic88/message674/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic88/message674/</guid>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2017 12:02:16 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Терминирование линии RS485</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic88/message673/">Терминирование линии RS485</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Вадим, добрый день. Спасибо за пояснения. Классно работать со специалистами!   Лето уже скоро (надеюсь) - это я про следующий ПНР.  Если не против сотрудничать, предлагаю отправить Вам прибор (заменный) заранее, вы его сможете, наверное, опробовать заранее на этой же сети без отключений, а вернёте после следующего ПНР.  Извините за настойчивость, у нас не то что бы приборы лишние, просто обратной связи мало и специалистов в эксплуатации не так много, а как опыт копить? С уважением, Вяткин К.В. <br />
			<i>17.02.2017 22:12:31, Константин Вяткин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic88/message673/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic88/message673/</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 22:12:31 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Терминирование линии RS485</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic88/message671/">Терминирование линии RS485</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Константин, спасибо за информацию.<br />Без терминатора обмен есть.<br />Успели проверить диапазон скоростей от 9,6 до 115,2 (и с терминаторами, и без них).<br />При установленном R на стороне термодата и снятом/установленном R на стороне передатчика - обмена нет.<br />Длина линии - метров тридцать.<br />Силовое оборудование (трансформатор) был выведен, помех минимум.<br />Рядом еще порядка 30 разных устройств на других интерфейсах 485 (ZELIO, SATEC, ABB EMAX, МИП ЭНИП) - все опрашиваются, сбоев ноль.<br />Чем пробовали:<br />  1. Проектное решение -  MOXA IA240 под KLogic.<br />  2. Какой-то конвертор USB/RS485 (не подводил еще).<br />  3. Сервер доступа NPORT 5232.<br />Результат один - связи нет.<br />Только снимаешь терминатор на стороне Термодата - все на месте, в т.ч. и на 115,200.<br />Как только подняли связь, трансформатор включили на 72 часа (реконструкция РУ 0,4, трансформатор новый, 630кВА) и теперь все, вывести не дадут.<br />Снять Термодат можно только на выключенном тр-ре, это теперь неизвестно когда.<br />Ваше предложение понятно, спасибо, будем думать.<br />По проекту, на следующем тр-ре тоже термодат, он должен будет цепляться на тот-же интерфейсу к существующему (и в принципе больше там никого не будет, мы всех с этой шины убрали). Так что на момент ПНР следующего (летом) может быть удастся что-то сделать.<br />Спасибо. <br />
			<i>17.02.2017 08:38:41, Вадим Слива.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic88/message671/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic88/message671/</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 08:38:41 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Терминирование линии RS485</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic88/message669/">Терминирование линии RS485</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Вадим, добрый день. Встроенного терминатора в приборе нет, при терминирование линии все должно работать (н-да в исправном приборе). А без терминатора обмен есть? Ввиду указанной Вами сложности диагностики, может произведём замену?  Мы Вам проверенный прибор, Вы замените и отправите Ваш прибор. Если такой путь подходит, напишите на эл. Почту с ссылкой на форум. С уважением, Вяткин К.В. <br />
			<i>16.02.2017 21:53:24, Константин Вяткин.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic88/message669/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic88/message669/</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 21:53:24 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>
		<item>
			<title>Терминирование линии RS485</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic88/message664/">Терминирование линии RS485</a></b> в форуме <a href="http://termodat.ru/forum/forum10/">Приборы Термодат</a>. <br />
			Здравствуйте.<br />Во время наладки связи с Термодат 11М3Т столкнулись с тем, что при терминировании линии RS485 (120 Ом) прибор отказывается поднимать обмен по интерфейсу. Складывается ощущение, что не хватает нагрузочной способности порта.<br />Учитывая сложность доступа к прибору (установлен внутри защитного кожуха трансформатора 6,3кВ/0,4, трансформатор в работе, свободного доступа к разъемам нет), провести более полные испытания нет возможности.<br /><br />Собственно, вопросы:<br />1. Это нормально для термодата (или бракованный прибор)?<br />2. Если нормально, то получается, что данный прибор не предусматривает возможность объединения в сеть (MODBUS ASCII / RTU) с приборами других производителей (требующих терминировать линию в соответствии с EIA485)?<br />4. Встроен ли в прибор терминатор и можно ли его включить/отключить? (прозвонка разъема термодата показала отсутствие активного сопротивления).<br />5. Какие ограничения (в таком случае) накладываются на интерфейс в части архитектуры сети шина/звезда (допустимые длины лучей звезды, скорости и т.п.)?<br /><br />Спасибо. <br />
			<i>16.02.2017 11:54:36, Вадим Слива.</i>]]></description>
			<link>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic88/message664/</link>
			<guid>http://termodat.ru/forum/messages/forum10/topic88/message664/</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 11:54:36 +0300</pubDate>
			<category>Приборы Термодат</category>
		</item>