RSS
Терминирование линии RS485
 
Здравствуйте.
Во время наладки связи с Термодат 11М3Т столкнулись с тем, что при терминировании линии RS485 (120 Ом) прибор отказывается поднимать обмен по интерфейсу. Складывается ощущение, что не хватает нагрузочной способности порта.
Учитывая сложность доступа к прибору (установлен внутри защитного кожуха трансформатора 6,3кВ/0,4, трансформатор в работе, свободного доступа к разъемам нет), провести более полные испытания нет возможности.

Собственно, вопросы:
1. Это нормально для термодата (или бракованный прибор)?
2. Если нормально, то получается, что данный прибор не предусматривает возможность объединения в сеть (MODBUS ASCII / RTU) с приборами других производителей (требующих терминировать линию в соответствии с EIA485)?
4. Встроен ли в прибор терминатор и можно ли его включить/отключить? (прозвонка разъема термодата показала отсутствие активного сопротивления).
5. Какие ограничения (в таком случае) накладываются на интерфейс в части архитектуры сети шина/звезда (допустимые длины лучей звезды, скорости и т.п.)?

Спасибо.
 
Вадим, добрый день. Встроенного терминатора в приборе нет, при терминирование линии все должно работать (н-да в исправном приборе). А без терминатора обмен есть? Ввиду указанной Вами сложности диагностики, может произведём замену? Мы Вам проверенный прибор, Вы замените и отправите Ваш прибор. Если такой путь подходит, напишите на эл. Почту с ссылкой на форум. С уважением, Вяткин К.В.
 
Константин, спасибо за информацию.
Без терминатора обмен есть.
Успели проверить диапазон скоростей от 9,6 до 115,2 (и с терминаторами, и без них).
При установленном R на стороне термодата и снятом/установленном R на стороне передатчика - обмена нет.
Длина линии - метров тридцать.
Силовое оборудование (трансформатор) был выведен, помех минимум.
Рядом еще порядка 30 разных устройств на других интерфейсах 485 (ZELIO, SATEC, ABB EMAX, МИП ЭНИП) - все опрашиваются, сбоев ноль.
Чем пробовали:
1. Проектное решение - MOXA IA240 под KLogic.
2. Какой-то конвертор USB/RS485 (не подводил еще).
3. Сервер доступа NPORT 5232.
Результат один - связи нет.
Только снимаешь терминатор на стороне Термодата - все на месте, в т.ч. и на 115,200.
Как только подняли связь, трансформатор включили на 72 часа (реконструкция РУ 0,4, трансформатор новый, 630кВА) и теперь все, вывести не дадут.
Снять Термодат можно только на выключенном тр-ре, это теперь неизвестно когда.
Ваше предложение понятно, спасибо, будем думать.
По проекту, на следующем тр-ре тоже термодат, он должен будет цепляться на тот-же интерфейсу к существующему (и в принципе больше там никого не будет, мы всех с этой шины убрали). Так что на момент ПНР следующего (летом) может быть удастся что-то сделать.
Спасибо.
 
Вадим, добрый день. Спасибо за пояснения. Классно работать со специалистами! Лето уже скоро (надеюсь) - это я про следующий ПНР. Если не против сотрудничать, предлагаю отправить Вам прибор (заменный) заранее, вы его сможете, наверное, опробовать заранее на этой же сети без отключений, а вернёте после следующего ПНР. Извините за настойчивость, у нас не то что бы приборы лишние, просто обратной связи мало и специалистов в эксплуатации не так много, а как опыт копить? С уважением, Вяткин К.В.
 
Константин, понятно, спасибо за предложение.

Действительно, было несколько странно получить такой результат, так как лет семь назад мы ставили на котельной с десяток Термодатов и обвязывали их в сеть, такой проблемы (на сколько помню) не было.
Кроме того, в инструкции на прибор требования к установке терминаторов так-же отсутствуют, что от части и заставило попытаться срезать терминатор.
В двух соседних тр-рах (установленных ранее, СМР и ПНР делали не мы) терминаторы так-же отсутствуют (что так-же внесло "сумбур" в процесс понимания).

Поставщиком тр-ра очень плохо реализовано крепление Термодата. Лицевая панель "на улице", но фиксаторы нужно отвинчивать изнутри корпуса тр-ра, в прямом смысле слова "лежа на силовых шинах". Кроме того, во внешнюю распред. коробку интерфейс не выведен в принципе (как и колодки датчиков температуры, только релейные выходы и питание, и места для установки доп.клемм больше нет). Если Вы готовы предоставить подменный прибор до снятия "виновника", это будет очень удобная схема (если не единственно возможная, не считая покупки ЗИПа, который, к сожалению, в поставку заложен не был).

Есть следующая организационная проблема: Термодат поставлялся в комплекте с трансформатором, т.е. сам прибор покупала не наша компания.
На сколько помню, он даже не фигурирует в опросном листе (поставочной спецификации) на тр-р.
Для придания процессу должного официоза мы можем написать соответствующее гарантийное письмо на Вашу организацию.
Я обсужу этот вопрос.
Лично меня беспокоит сама возможность вывода тр-ра из эксплуатации.
Если утрясем программу перевода секции на резерв (схема резервирования (N+1), а это по сути оставление без резерва всех остальных секций, т.е. собственных нужд станции), то можно будет заменить прибор.

Спасибо.
 
Вадим, добрый день. Проблемы понял. Несколько вопросов - а трансформатор у Вас чей, Екатеринбург Росэнерго? Вадим, а Вы где находитесь? А оффициальные проблемы все решим. У Вас прибор с заводским номером и паспортом и какая нам разница в путях приобретения. У нас нет таких условий в гарантии. Да и официальную переписку мы можем сами инициировать. С уважением
 
Константин, приветствую!
Трансформатор - СВЭЛ (СвердловЭлектро).
Мы находимся в Челябинске (региональное подразделение), головное представительство в Москве.
Полные реквизиты могу выслать на почту.
 
Вадим, высылайте на мою почту vyatkin@termodat.ru
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Интересуешься контрольно-измерительным оборудованием?

Подпишись на рассылку новостей и получай первым

- выгодные акции на весь ассортимент приборов

- актуальные каталоги продукции

- новинки производства

- информацию о выставках и мероприятиях

Отправляем Вам рассылку не чаще 2х раз в месяц